Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Byte till större bergvärmepump kontra nuvarande borrhÃ¥l  (läst 1162 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Woohoo

  • Gäst
Woohoo
Byte till större bergvärmepump kontra nuvarande borrhål
« skrivet: 01 februari 2022, 12:28:39 »
I nuläget sitter en IVT Greenline C7 installerad 2003, drifttid 7800 timmar ungefär vilket verkar märkligt?
Vi bor i en betongvilla i Örebro byggd 1950 på ca 181kvm och källare på ca 130kvm uppvärms till 16 grader.

Har förstått att pumpen är för liten för huset och tillskottet går en hel del, ca 35% av tiden på vecka som var kallast i december.
Borrhålet är 145 meter (138 aktivt) KB in just nu 0,8, ut -1,1.

Av okänd anledning sjunker även nivån i expansionskärlet efter typ havla vintern?

Enligt IVTs offert (den enda jag fått hittils) skulle det gå åt en ca 9,9kw pump och offererade en Premiumline HQ 10kw och en Geo 612C.
Kommer hålet klara av detta utan att frysa, och kan en inverterpump "rädda" hålet (men då inte ge full effekt antar jag)?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9628
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Byte till större bergvärmepump kontra nuvarande borrhål
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2022, 12:37:10 »
Står det något minustecken före antal driftstimmar? Man kan gissa på att räkneverket börjat om från noll igen vid 65536 timmar så total tid är ca 73336, dvs närmare 3900 timmar per år. Lite mer än normalt. Huset är 311 kvm inkl källare så det är stort. Nuvarande anläggning är underdimensionerad med dagens mått mätt. Hur stor är totala elförbrukningen?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Woohoo

  • Gäst
Woohoo
SV: Byte till större bergvärmepump kontra nuvarande borrhål
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2022, 13:05:56 »
Nej inget minustecken, men det verkar klart rimligt.
Egentligen är huset specifierat till 181+154kvm men är lite tveksam till detta, men visst är det rätt stort.
Vi låg runt 16000kwh förra året med 2 vuxna i hushållet.

Har läst av temperaturer och drifttider som jag har i excel men lyckades inte infoga nån bild, kanske inte går som gäst.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9628
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Byte till större bergvärmepump kontra nuvarande borrhål
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2022, 13:26:30 »
Man måste vara registrerad medlem och inloggad för att ladda upp bilagor.

Låter nästan otroligt att ni klarar med en elförbrukning på 16.000 kWh med det stora huset och äldre/mindre bergvärmepumpen! Differensen mellan KBin och KBut verkar liten men det kan bero på att givarna inte visar korrekt. Ni skulle kunna spara några få tusen kWh ytterligare med en kraftigare värmepump men jag skulle inte våga belasta nuvarande borra så mycket hårdare. Andra har kanske annan åsikt? En lite äldre värmepump på 7 kW motsvarar idag en 8 kW-modell då man ändrat temperaturen då nominell effekt anges.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Byte till större bergvärmepump kontra nuvarande borrhål
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2022, 14:02:09 »
En lite äldre värmepump på 7 kW motsvarar idag en 8 kW-modell då man ändrat temperaturen då nominell effekt anges.

På Nibe är det så, men IVT har inte bytt effekt-siffra på samma sätt.
Motsvarande IVT idag är HE C7 eller Bosch Compress 5000 7 LWM.

Borran kommer bli kallare med en större värmepump, men ett par minusgrader in brukar kunna funka OK.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Byte till större bergvärmepump kontra nuvarande borrhål
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2022, 14:24:20 »
3900 timmar per år är ungefär vad min pump också går. Skulle tro att den klarar att värma huset till strax under noll grader utan tillsatsel.

De flesta borrhÃ¥l kan frysa igen utan att det pÃ¥verkar funktionen. Problem blir det när berget är helt tätt, där det inte kom nÃ¥got vatten när man borrade och där grundvattenytan ligger högre än bergets. Sen ska man tänka pÃ¥ att ca 1/3 av värmeöverföringsmotstÃ¥ndet ligger i själva borrhÃ¥let. Det krävs ett par minusgrader pÃ¥ köldbäraren innan det blir noll grader överallt vid bergväggen.   
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Woohoo

  • Gäst
Woohoo
SV: Byte till större bergvärmepump kontra nuvarande borrhål
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2022, 14:58:27 »
Ska ju tillägga att vi eldar i kaminen en del, denna vinter gissar jag runt 2,5 till 3m3 staplat.

Josth - Menar du att du inte skulle våga belasta hålet mer än idag eller med en lite större pump?

Precis som du skriver Roland verkar tillskottet gå in tidigt, känslan är mellan -3 och -5 grader.

Är det någon som har nån ide om varför nivån i expansionskärlet för köldbäraren sjunker under vintern?
Har bara läst om ökad nivå vid klämda slangar. Nivån är stabil hela våren, sommaren, hösten och halva vintern.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9628
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Byte till större bergvärmepump kontra nuvarande borrhål
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2022, 15:22:26 »
Ok, stödeldningen betyder att närmare 3000 kWh/år värme tillförs den vägen. Det jag främst tänkte på är att specifikt effektuttag per meter i borran snabbt drar iväg uppåt högt över det normalt rekommenderade om man ökar värmepumpseffekten med några kW. Men det är ju till sist temperaturen i borran som är avgörande vilket andra har påpekat.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Byte till större bergvärmepump kontra nuvarande borrhål
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2022, 15:43:53 »
Slangen rymmer ca en liter köldbärare per meter. Det är alltså cirka 300 liter spritlösning i systemet. Lösningens volym minskar när den blir kallare. Å andra sidan krymper slangen något när den blir kallare. Det man ser i expansionskärlet är nettot.

Köldbärarens temperaturskillnad mellan sommar och vinter är i de flesta fall runt 8 grader. Köldbärarlösningens volymändring är ca 0,45 liter/(m3 x K). Det blir ca en liters volymändring mellan sommar och vinter för 0,3 m3. Jag skulle vilja säga att det är normalt med en årstidsvariation.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 640
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!