Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Swedish Hawk skrivet 29 april 2010, 15:55:34
-
Jag har i min uträkning från NIBE till min jordvärmepump förslaget att ha 2x300 meter markkollektor. Nu har leverantören levererat 3x200 meter. Antingen får jag skarva eller så får jag lägga 3x200 meter istället, finns det någon nackdel med 3x200 meter?
-
Det blir fler slingor att strypa in och fler kopplingsdetaljer, annars finns ingen nackdel med 3x200.
-
Dom är ju lätta att skarva ihop.