Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: boboandeng skrivet 15 januari 2009, 15:16:24

Titel: Smäller i rören
Skrivet av: boboandeng skrivet 15 januari 2009, 15:16:24
Jag har en bergvärmepump IVT C9. Den fungerar bra, mendet finns ett problem, som vår installatör inte hat lyckats att lösa. Om jag spolar enbart varmvatten i diskbänksblandaren och sedan SNABBT stänger av flödet (hastig stängning via engreppsblandarens handtag) så smäller det till 3-4 gånger i rören. Jag tycker mig ha konstaterat att smällarna kan härledas ner i värmepumpens innandöme.

Jag har även några gånger lyckats att "provocera" detta även i en annan blandare, som INTE är av en-greppstyp.

Har någon drabbats av liknande och hittat en lösning på problemet?
Titel: SV: Smäller i rören
Skrivet av: Carl N skrivet 15 januari 2009, 15:40:56
Det har inget med VP:n att göra utan beror på att det uppstår tryckstötar om en vattenkran stängs snabbt. Anledningen till att det började nu beror troligen på att den gamla backventilen som sitter före VB:n var otät så då kunde tryckstötarna fortsätta ut i vatten-nätet.

Nu har du en ny fungerande backventil till din VVB så då stoppas tryckstöten av denna och det smäller till. Byter du ut din engreppsblandare mot en ny mjukstängande så kommer smällarna troligen sluta. Du kan också själv stänga lite försiktigare.