Hej!
Jag har en nyinstallerad IVT EQ C8 bergvärmepump med 100L arbetstank, kopplad till LK golvvärme (för tillfället bara två slingor, fler kommer under året).. 170m borrdjup. Husyta 181m^2.
En irriterande sak sker: Värmeslingornas faktiska temperatur ut i golvet svänger med betydligt större amplitud än börvärde för värmeslingan enligt tempgivare i arbetstanken.
Med andra ord är givaren i arbetstanken mycket "trögare" än indikation på termometer som sitter i LK-fördelarna.
Vattentemp i golvvärmesystem tillåts variera ganska vilt (typ från 27 till 40 grader) medan rapporterade temperaturen i arbetstanken håller sig inom ramarna för börvärde som är programmerade i värmepumpen (typ mellan 27 och 34 grader, beroende på utetemp). Av ren slump läste jag installationsbeskrivningen för EQ C8 (
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Installatorshandl_Premiumline_EQ.pdf, min värmepump är monterad enligt anvisning på sida 17) och där står det att tempgivaren ska monteras 10cm från toppen av arbetstanken. Men när jag började rycka i tempgivarkabeln insåg jag att den var installerad i botten av arbetstanken. Kan det vara så att tempgivaren sitter för långt ner i arbetstanken och således registrerar temperatur på returvatten, (som samlas i botten av tanken och reagerar långsamt), medan själva golvslingan tillåts svänga betydligt mer än VP egentligen vill?
P.S.
För att göra allt mer invecklat säger installationsmanualen för arbetstanken att givaren ska placeras 100cm från toppen:
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=manual_arbetstank100_sv_2.1.pdfMen tanken kan kopplas med två och fyra rör, och då borde det spela ganska stor roll på vilken höjd tempgivaren är installerad?