Okontaktbar cs-ce9hkew/ blinkande patrol sensor
« skrivet: 16 augusti 2010, 08:50:29 »
Är det någon som varit med om detta?
Det är bara patrolsensordioden som blinkar.
Går inte att resetta från fjärren elller få fram någon som helst felkod.
Har prövat med en annan fjärr också samt provat att byta kretskorten i inomhusenheten. huvuddunk

Bara att skrota?


Utloggad Björk85

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Okontaktbar cs-ce9hkew/ blinkande patrol sensor
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2010, 17:38:38 »
Nollställ maskinen med autoswitchen på maskin =)

Utloggad pumptrassel

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Okontaktbar cs-ce9hkew/ blinkande patrol sensor
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2010, 17:09:33 »
Har testat det med utan resultat.

Det verkar hopplöst detta

Tack för svaret iaf.

Utloggad RÃ¥ttan

  • BloggrÃ¥tta
  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Okontaktbar cs-ce9hkew/ blinkande patrol sensor
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2010, 09:20:24 »
Är det endast lampan "PATROL SENSOR" som blinkar är det något fel med just sensorn som mäter av luften.
Sensorn sitter på samma kort som alla indikatorlampor bakom kåpan.
Kontrollera kablarna till och från sensorn och blås rent sensorn. Har du fortfarande problem kan du byta kortet som sensorn och alla indikatorlampor sitter på. (Tyvärr kan man inte byta bara sensorn)... Reservdelsnummer: CWE39C1168...

Fråga: Fungerar värmepumpen som den ska för övrigt?

Utloggad Kusken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • kan en hel del om jag vill
SV: Okontaktbar cs-ce9hkew/ blinkande patrol sensor
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2010, 15:17:42 »
Är det endast lampan "PATROL SENSOR" som blinkar är det något fel med just sensorn som mäter av luften.
Sensorn sitter på samma kort som alla indikatorlampor bakom kåpan.
Kontrollera kablarna till och från sensorn och blås rent sensorn. Har du fortfarande problem kan du byta kortet som sensorn och alla indikatorlampor sitter på. (Tyvärr kan man inte byta bara sensorn)... Reservdelsnummer: CWE39C1168...

 
 Jag hade nog provat att löda om alla stiften pÃ¥ kretskortet

 Eletronikfel brukar till 99% vara kallödning

Utloggad pumptrassel

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Okontaktbar cs-ce9hkew/ blinkande patrol sensor
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2010, 08:59:46 »
Tack för responsen.

Jag har prövat att byta ut alla kort utan strömförsörjningen i innedelen utan resultat.
Jag får kanske gå över det kortet med lödstationen...

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!