Växelventilen är nog det minsta problemet, den finns ju inte!
OK jag har inte så bra koll på alla modeller som finns , det är ju en flora av dessa , då kan det vara givaren för VV som inte funkar som den ska , eller någon form av fel i inställningarna , kolla upp dessa , hade du manualen , annars en återställning till fabriks , starta om på ruta ett , men skriv upp alla värden innan du gör det , många parametrar svårt att komma ihåg .Kom ett inlägg före mig , kanske det som är felet
Om du visar inställningarna, kanske någon kan hjälpa dig.
Men vp ska väl fixa mer vv än några minuter utan elpatron för den kör väl max temp var 4de start och den har tiden på året bör den starta en del.
Filosofisk utläggning - jag brukade förstå det som att CTC var designad för l/v och eltillskott med patron.Med bergvärme och lågtempsystem blir det mera tillskott då vv inte förvärms så mycket om man har 33 istället för 53 i nedre tanken. I teorin skulle skiktning göra att man fick tillräckligt varmt i övre tanken; i praktiken var skiktningen otillräcklig och tanken för liten. Så eltillskott nödvändigt om man ville ha vv.Så var det på v1 och vår v2, men det har väl blivit bättre på de nyare modellerna, med extra vv-körning och till slut t o m växelventil.
Har fått sätta min temp till 37 för att alltid ha vv.Till badrummet har vi en vvb 100 l i serie.Kör utan eltillskott.
Fast vi har ju bergvärme med lågtempsystem någon hög retur har vi då aldrig haft.Och nog går det bra att diska Smurfis tempen ligger oftast runt 40. Fast vi handdiskar sällan.Skulle kunna dra pex från vvb till köket men det behövs ju inte.
Framledning på 39 från VP med 92rgC hetgastemp??Ser ut som kass expansionsventil.Antagningen därför deltat är så lågt oxå..Den där kräver åtgärd snabbt...och det blir troligen dyrt!
Med 39grC utgående temp bör kondenseringstrmpen ligga runt 41-43grC- - - tryckrörstempen speglar förhållandet mellan kompressorarbete och flyttad energi, hög hetgastemp innebär endast mycket kompressorarbete och lite flyttad energi. Det är inget att eftersträva.
Nånting får mig att ana att du pratar om nåt annat än det som CTC anger som hetgastemp. Det är enkel fysik. Om vatten som strömmar genom en anordning ska värmas upp när det passerar ankrdningen så beror uppvärmningen på temperaturskillnaden och genomströmningshastigheten. Om det bara skilde 2 grader i temperatur mellan inkommande vatten och gasen som passerar kondensorn så skulle inte vattnet i praktiken inte hinna värmas alls.