Utloggad CE81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Före detta ved krÃ¥nglare!
Frågor ang ny installation av nibe1255
« skrivet: 09 februari 2014, 00:28:31 »
Helt nöjd med installationen jämn och god värme 22 grader inne men är lite osäker på om slingan i marken är bra.
Har efter 5dagars körning vid -1C ute minskat på inkommande från 2+ till 1.5+ och runt 3grader lägre på utgående är osäker om allt ska frysa ihop och jag måste börja ved elda igen om några veckor om det blir kallt ute.
Boyta 270m2 tilläggs isolerat och 3glasfönster.
Nibe 1255 ytjord 2x400M
CTC V35 vedpanna med 1500L acktank.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Frågor ang ny installation av nibe1255
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2014, 00:31:44 »
Hurdå frysa igen? Vad har du i jordvärmeslangen?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad CE81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Före detta ved krÃ¥nglare!
SV: Frågor ang ny installation av nibe1255
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2014, 00:56:38 »
Sprit så det är nog ingen fara att det fryser i slangen men jorden och vattnet runtomkring slangarna? Jag vet inte vilka temperaturer jag ska räkna med att ha tidig februari och utan kärle i marken.
Boyta 270m2 tilläggs isolerat och 3glasfönster.
Nibe 1255 ytjord 2x400M
CTC V35 vedpanna med 1500L acktank.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Frågor ang ny installation av nibe1255
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2014, 09:34:42 »
Åhå, jag trodde du menade frusen brine. Vad gäller is i backen så är jag ute på hal is, har brgvärme själv men det finns gott om markvärmeanvändare här på forumet som vet bättre. Vänta bara lite till.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Frågor ang ny installation av nibe1255
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2014, 09:44:12 »
Inga problem, det är normala temperaturer.
Jordvärmeslangen tar upp värmen ur jorden då markfukten fryser till is, det är denna fasomvandlingsenergi som du använder till att värma huset.
Sen blir det lite bättre nästa vinter eftersom jorden runt slangen sätter sig lite efter en värmesäsong.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad CE81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Före detta ved krÃ¥nglare!
SV: Frågor ang ny installation av nibe1255
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2014, 12:11:29 »
Ok tack!

Då behöver jag inte oroa mig att jordslangs installationen blev dålig.
Har även en fråga hur maxar man vv vid uppfyllnad av badkar?
Nu går vv upp till 50c med kompressorn.
Tillfällig lyx går den med el fast jag kör på Manuel utan tillskott?
Boyta 270m2 tilläggs isolerat och 3glasfönster.
Nibe 1255 ytjord 2x400M
CTC V35 vedpanna med 1500L acktank.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Frågor ang ny installation av nibe1255
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2014, 12:58:11 »
Tillfällig lyx använder normalt inte elpatron men vill man ha högre temp så går det att ändra temp så elpatron hjälper till hur stort badkar har du ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Frågor ang ny installation av nibe1255
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2014, 16:00:00 »
Jag hittar ingen parameter i manualen för hur hög VV-temp den ger utan elpatron, troligen troligen är detta hårdkodat i styrningen.
Men testa hur varmt vatten du måste ha för att fylla badkaret, jag har för mig att Nibes värmepumpar brukar ge bra med varmvatten.
Sen kan du även ställa upp varmvattenprio i 4.9.1 om du vill att värmepumpen ska återhämta varmvattentemp snabbare efter att ha tappat upp ett bad. Jag skulle rekommendera typ 40 min varmvatten och 20 minuter värme (och 0 minuter pool).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Frågor ang ny installation av nibe1255
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2014, 16:16:36 »
Jag antar att det funkar som på 1245 med liknande styr den kör så högt den kan med kompressorn sen tar elpatron över och hur högt den klarar beror antagligen dels på hur mycket effekt vp använder vid vv beredning samt även hur deltat är vid vv drift.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad CE81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Före detta ved krÃ¥nglare!
SV: Frågor ang ny installation av nibe1255
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2014, 19:01:28 »
Badkaret är på ca 450l.
Då ska jag försöka labba lite med inställningarna för lyx och se om det går att få igång eltillskottet vid lyx.
Normal justerade jag till start av laddning 46 och stopp vid 50.
NÃ¥gon som har optimala start och stopp temperaturer.
Boyta 270m2 tilläggs isolerat och 3glasfönster.
Nibe 1255 ytjord 2x400M
CTC V35 vedpanna med 1500L acktank.

Utloggad Maba

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 287
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Frågor ang ny installation av nibe1255
« Svar #10 skrivet: 09 februari 2014, 20:40:10 »
CE81, hur tycker du ljudet är från pumpen? Går den tyst när den kör på låg effekt? Märks det när den kör upp och ner med frekvensen?
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Frågor ang ny installation av nibe1255
« Svar #11 skrivet: 09 februari 2014, 21:04:24 »
Badkaret är på ca 450l.
Då ska jag försöka labba lite med inställningarna för lyx och se om det går att få igång eltillskottet vid lyx.
Normal justerade jag till start av laddning 46 och stopp vid 50.
NÃ¥gon som har optimala start och stopp temperaturer.
Om du håller inne bakåt knappen kommer du till en ny meny där kan du ändra vv tempen du kan få upp till 70 grader och då kommer elpatron hjälpa till. 450 liters badkar borde funka om du höjer tempen max utan elpatron eftersom du har kraftig vp lär den göra vv snabbt men det vet man ju inte före man provat.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad CE81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Före detta ved krÃ¥nglare!
SV: Frågor ang ny installation av nibe1255
« Svar #12 skrivet: 09 februari 2014, 21:49:32 »
CE81, hur tycker du ljudet är från pumpen? Går den tyst när den kör på låg effekt? Märks det när den kör upp och ner med frekvensen?
Jag tycker den går riktigt tyst förväntade mig att den skulle låta mer.
Den låter som ett kylskåp ungefär när den jobbar på 50%.
Jag hör den bara om jag är i pannrummet.
Boyta 270m2 tilläggs isolerat och 3glasfönster.
Nibe 1255 ytjord 2x400M
CTC V35 vedpanna med 1500L acktank.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Frågor ang ny installation av nibe1255
« Svar #13 skrivet: 09 februari 2014, 21:56:59 »
Går vp hela tiden dvs helt utan stop ? Hur nära framledningens börvärde ligger den verkliga framledningen ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad CE81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Före detta ved krÃ¥nglare!
SV: Frågor ang ny installation av nibe1255
« Svar #14 skrivet: 09 februari 2014, 21:57:56 »
Om du håller inne bakåt knappen kommer du till en ny meny där kan du ändra vv tempen du kan få upp till 70 grader och då kommer elpatron hjälpa till. 450 liters badkar borde funka om du höjer tempen max utan elpatron eftersom du har kraftig vp lär den göra vv snabbt men det vet man ju inte före man provat.
Har just varit inne och justerat värdena på lyx till start på 50 och stopp på 70.
Ska start värdet vara lägre än 50 då jag har det som stopp temp på normal eller fattar vp n det själv att jag vill ha varmare vatten.

När jag var inne och justerade stoppa vp n för hög kbin men den har legat stadigt på +1,5 senaste dagarna vad kan det vara?
Boyta 270m2 tilläggs isolerat och 3glasfönster.
Nibe 1255 ytjord 2x400M
CTC V35 vedpanna med 1500L acktank.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!