Författare Ämne: E12DKE med jojo fläkt  (läst 3286 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Fireball

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepumpsintresserad
E12DKE med jojo fläkt
« skrivet: 02 november 2006, 11:58:03 »
Hej!

Köpte mig en fulpump för 2 månader sedan. Installationen gjordes av en kompis som är kyltekniker = proffsinstallation. Den har fungerat fint och har värmt huset ända ner till cirka -15. Några observationer med fläkt och temp ger följande: 0 grader ute gav 51.5 och 3:ans fläkt. -7 gav 47.3 och 3:ans fläkt -15 gav 41.7 och 3:ans fläkt. Så med andra ord ger den gott med värme även fast det är kallt.

Nu till problematiken: Vid 0 gradigt fick jag inte upp fläkten till mer än 3 :an, och detta skulle tydligen bero på för lite sås i maskinen?
Att fläkthastighet sjunker med utetemp förstår jag, då man annars skulle kyla ned innedelen för mkt. MEN borde den inte orka mer än 3 :an vid 0 grader? Trycker man in powerful så händer inte ett skvatt.

Nu finns det även fler fel på maskinen. DIREKT efter avfrostning så startar maskinen på 5 ans fläkt och blåser ut svinkall luft, cirka 5 grader. När sedan utblåstempen har höjts till cirka 30 grader så stänger den av och mjukstartar fläkten, precis så som det står i manualen. Nu i morse när jag stod och värmde mig framför innedelen så hör jag hur fläkten börjar åka "jojo" upp och ned i varvtal, precis som att det är ngt glapp eller nåt.

Så vad tror expertisen? För lite gas så att den inte orkar med mer än 3 ans fläkt vid 0 grader? Eller beror detta på ett trasigt styrkort i innedelen? Med tanke på att fläkten har börjat att åka jojo så tror jag som är amatör att styrkortet är trasigt? Men vad tror Ni?

Mvh Henrik
En-plans villa i Boden på 150 kvm+ vidbyggt garage 30kvm. Panasonic E-12DKE fulpump samt direktel. Förra årsförbrukningen innan VP köpet= 36000 kwh. Finns planer på ytterliggare en l/l.

Utloggad Paxmax

  • En riktig filur samt
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +5/-2
  • Kön: Man
  • GÃ¥r det att överklocka sin pump?
SV: E12DKE med jojo fläkt
« Svar #1 skrivet: 02 november 2006, 17:45:03 »
Kanske du inte har mer värmebehov än 3:ans fläkt?

Om du ställer upp den till 30C,  sätt fläkt pÃ¥ max sÃ¥ borde den ta till högsta fläktfart efter ett par sekunders fundering.

Ang. jojo effekten så vet jag inte med 100% säkerhet, men tror det var vart 15 sekund så tar den nytt beslut om vilken fläktfart och hur mycket kompressorfart det går åt för att hålla värmen i huset.
Är du då mitt emellen "lite för kallt" och "helt perfekt" så kanske(jag gissar altså) den kan pendla mellan två lägen.

2ggr i sekunden så läser innerdelen av aktuellt fläktvarv och korrigerar densamma ifall det inte stämmer på pricken.

Annan gissning: Står du framför pumpen så riktar du om luftstrålen lite hit och dit. Risken är att en del av varmluften studsar från dig och rakt tillbaks på pumpen som plötsligt registrerar "åfan, nu blev det varmt!" och sänker inmatad effekt för att hålla jämn inställd temperatur.
Det hemska med att bli klokare är att man snart inser hur lite man egentligen vet...
Mentalt förberedd ägare av äkta "H16"-DKE maskiner

Utloggad Fireball

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepumpsintresserad
SV: E12DKE med jojo fläkt
« Svar #2 skrivet: 02 november 2006, 22:08:42 »
Hej!!

Tack för svaret!! Jo den var inställd på 30 grader vid de tillfällen då jag provat att få ut full kräm, den sitter i ett ganska stort rum så jag tror inte att min fysiska kropp kan på något sätt studsa värmen tillbaka. I mitt fall så ökade den och sänkte fläkten "hela tiden i några minuter" ungefär som att den fått spratt, ena sekunden full fläkt, andra sekunden låg fläkt och fortsatte så. Sedan kan man ju undra varför den startar direkt efter en avfrostning med full fläkt, resultatet blir att det sprutar kall luft. Jag tror på kretskortet i innedelen, men hade varit intressant ifall någon annan med en e9dke/e12dke har varit med om samma fel.

Mvh Henrik
En-plans villa i Boden på 150 kvm+ vidbyggt garage 30kvm. Panasonic E-12DKE fulpump samt direktel. Förra årsförbrukningen innan VP köpet= 36000 kwh. Finns planer på ytterliggare en l/l.

Utloggad vpgr

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +1/-3
  • Kön: Man
    • Värmepumpsgruppen
SV: E12DKE med jojo fläkt
« Svar #3 skrivet: 02 november 2006, 22:33:05 »
När gjorde du rent filtren i maskinen ?

Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.

Utloggad Fireball

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepumpsintresserad
SV: E12DKE med jojo fläkt
« Svar #4 skrivet: 03 november 2006, 17:12:34 »
Hej igen!

Filtren är rengjorda ungefär varje söndag, tittade faktiskt på det idag och det hade redan hunnit samlas damm. Har testat att köra fläkten på läge AUTO, då fungerar det bra efter avfrostning, men kör jag med fläkten inställd på läge 5 så formeligen sprutar det ut kall luft direkt den gröna lampan har slutat att blinka. Märkligt om det ska vara så?
En-plans villa i Boden på 150 kvm+ vidbyggt garage 30kvm. Panasonic E-12DKE fulpump samt direktel. Förra årsförbrukningen innan VP köpet= 36000 kwh. Finns planer på ytterliggare en l/l.

Utloggad Fazer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lerum (Strax utanför Göteborg)
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 2st. E9DKE-3 i ett ca. 130kvm enplans tegelhus
SV: E12DKE med jojo fläkt
« Svar #5 skrivet: 03 november 2006, 18:08:37 »
Min blåser också kall luft den första halvminuten efter en avfrostning.

Sedan ökar fläkten sakta i varv och värmen kommer som vanligt igen.

Tror att detta är normalt efter avfrostningen, innan den hunnit komma igång med full värme igen.

Utloggad Paxmax

  • En riktig filur samt
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +5/-2
  • Kön: Man
  • GÃ¥r det att överklocka sin pump?
SV: E12DKE med jojo fläkt
« Svar #6 skrivet: 04 november 2006, 12:50:18 »
Jag kollade upp min E9 under avfrostning.
Inte särskilt vetenskapligt eller nå't.
Min var inställd på fläkt "5" läge "heat" Utetemp -3C.
När avfrostningen är klar så smyger den igång med innerfläkten, kanske fläktläge 2, det kommer svalare luft(från 17-30C) i ca 1-2 minuter innan innerdelen är uppe i full värme. Medans innerdelen blir varmare och varmare så ökar fläkten stegvis till max.

Hmm.. jag upplevde ingen jojo effekt direkt.
Det hemska med att bli klokare är att man snart inser hur lite man egentligen vet...
Mentalt förberedd ägare av äkta "H16"-DKE maskiner

Utloggad Fireball

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepumpsintresserad
SV: E12DKE med jojo fläkt
« Svar #7 skrivet: 04 november 2006, 15:32:12 »
Ja det låter ju lite vettigare, men min pump den startar verkligen med MAX fläkt på en gång, blåser mycket kallt i någon minut. Denna jojo effekt som jag tidigare upplevt har jag inte märkt på ett tag nu, dock kvarstår problemet med att den inte alltid vill upp på max fläkt, inte ens när temperaturen ligger runt 0. I morse var det cirka -14 grader, då prövade jag att ställa fläkten manuellt igen(har haft den på AUTO läget i och med kylningen som annars blir) ställde den på läge 5 och se på fan att den nu gick upp på femman. Den låg kvar på femman ända tills avfrostningen, temp in i maskin 19 grader, temp ut 38 grader, ute temp -14

Prövade nyss att ställa den på läge 5, nu är det -8 ute, Men nej det vill inte pumpen. Ligger kanske på 3:an och vill inte mer.

Första gången jag upplevde jojo effekt var när jag skulle se ifall den ville upp på femman med utetemp runt -8. Då hörde man ur den varvade upp, varvade ner, varvade upp,varvade ner. Kan fortsätta i flera minuter. Så vad kan vara fel?

Mvh
En-plans villa i Boden på 150 kvm+ vidbyggt garage 30kvm. Panasonic E-12DKE fulpump samt direktel. Förra årsförbrukningen innan VP köpet= 36000 kwh. Finns planer på ytterliggare en l/l.

Utloggad frankie

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
SV: E12DKE med jojo fläkt
« Svar #8 skrivet: 17 november 2006, 21:44:24 »
Jag har samma pump och den gör precis dom din pumpen är nu 1.5 år går och går.
Men den klarar bra av att värma huset trotts att den bara går till fläkt hastighet 3 trotts att jag begär 5 manuellt.

Frankie

Utloggad teery

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: E12DKE med jojo fläkt
« Svar #9 skrivet: 18 november 2006, 11:03:44 »
När jag fick min E12 installerad fick jag rådet att alltid ha fläktläget på auto. Det har faktiskt fungerat bra.
Vid kallare temperaturer ute vill dock fläkten inte öka i hastighet. Det spelar ingen roll hur jag har inställningen på fläkten då. Jag antar att det är normalt Sc:,h
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: E12DKE med jojo fläkt
« Svar #10 skrivet: 18 november 2006, 15:08:21 »
rent kyltekniskt vill man ha lagom underkyld vätska ut ur kondensorn                  (innedelen i detta fall). det är p.g.a detta man förreglar fläkten via programmet.det sitter en givare pÃ¥ en av krökarna pÃ¥ batteriet för att säkerställa detta.därav den ibland underliga styrningen.
mvh ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad Fireball

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepumpsintresserad
SV: E12DKE med jojo fläkt
« Svar #11 skrivet: 19 november 2006, 19:55:37 »
Jag har varit i kontakt med företaget som sålde denna fulpump. Blev mkt positivt överraskad då dem kommer att skicka mig nytt kretskort till både inne och utedel samt en tempgivare till innedelen.

Jag återkommer med mer info efter bytet.

Mvh H
En-plans villa i Boden på 150 kvm+ vidbyggt garage 30kvm. Panasonic E-12DKE fulpump samt direktel. Förra årsförbrukningen innan VP köpet= 36000 kwh. Finns planer på ytterliggare en l/l.

Utloggad janolof

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: E12DKE med jojo fläkt
« Svar #12 skrivet: 20 november 2006, 15:31:09 »
Pumpen har ett testläge, detta kommer man in i om man ställer termostaten på 30 grader och max fläkt, under förutsättning att innetemperatur ligger mellan vissa gränser (ca 17-20 grader +- några grader minns ej exakt), då går fläkten på övervarv (mer än normalt max varv), detta utan hänsyn till temperaturen på utblåst luft. Det innebär att efter en avfrostning går fläkten upp i maxvarv direkt utan att värmen kommit. Normalt så varvar fläkten upp allt efterhand som temperaturen på utblåset stiger.

/Jan Olof

Utloggad Paxmax

  • En riktig filur samt
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +5/-2
  • Kön: Man
  • GÃ¥r det att överklocka sin pump?
SV: E12DKE med jojo fläkt
« Svar #13 skrivet: 26 november 2006, 23:06:45 »
Haha, nu har min pump fått spel.

Den har börjat gå on/off.

Den gick on/off i början av säsongen när det var typ 12ºC omvartannat sol och molnigt.
Sen tempen krypit ner till stadigt under 10 så har den vad jag minns iaf gått på inverterläge.

Jag kirrade två extrafläktar för interncirkulation runt innerelen och en ut ur v-rum.

Allt har funkat smidigt, pumpen ställd till 21ºC fläkt 5.
När det varit runt 4-7ºC har den legat på ca 300-450W förbrukning, inga avfrostningar.
Fläkten snurrar växelvis på ca fart 3 och 4, matar ut ca 37ºC luft.

Häromdan skulle vi glo lite på film. Ställde ner pumpen till Fläkt 2. (temp ute ca 6C)
Efter filmen skulle jag fixa lite mer värme till ett rum längre bort.
Jag höjde tempen till 22ºC, glömde dock höja fläktfarten.
Nåja, nästa dag alla nöjda, jag ställde om pumpen till 21ºC och fläkt 5.
Ordningen återställd trodde jag.
Nu beter pumpen sig helt knasigt.

Nu går den on/off med en cykeltid på ca 15 minuter. Kompressorn går "off" innerfläkt på minimifart. Förblir off i max 1 minut.
går "on", kompressorn och innerfläkt varvar upp tillsammans. Fläkten tror jag planar ut på fart 4 och över 40ºC varm luft, förbrukningen tror jag överstiger 500W.
Håller på så i typ 5 minuter... sen lugnar den ner sig... landar på "normala" 36-37C fläkten snäpper ner till 3 (tror jag).
Allt verkar lungt... men så plötsligt sjunker kompressorvarvet och fläkten går ner, sjunker.. sjunker... till "off" läge för kompressorn, fläkten i innerdel går på minimum.
Ganska snabbt kyler den av batteriet så till slut blir det en relativt sval luftström ur innerdelen.

Lite sjukt när jag vet att kompressorn kan snurra på blott 140W förbrukning (det är inkl innerdel och ytterdels fläktar)
Kanske är dax för en fet "reset"? (hmm... och att damma av filtrena)
Det hemska med att bli klokare är att man snart inser hur lite man egentligen vet...
Mentalt förberedd ägare av äkta "H16"-DKE maskiner

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!