Författare Ämne: Test av Mitsubishi Electric miniventilation VL-50  (läst 25435 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Test av Mitsubishi Electric miniventilation VL-50
« skrivet: 30 oktober 2018, 08:00:48 »
Jag har nu sedan ca 1 vecka en VL-50 och en VL100 (mer om den i separat artikel) i drift.

Bild på innerdel:


Bild på luftintag/utblås:



Tekniska specifikationer:



VL-50 sitter i vårt kontor på arbetsplatsen, ett rum på ca 15 m2, rummet gränsar mot en lokalyta på ca 60 m2 med en ca 2 meter bred öppning mellan.
Vi arbetar ofta 2 man i kontoret under flera timmar/dag och vi har upplevt luftkvaliteten som dålig efter en tid.
VI har tidigare haft loggning av CO2 i rummet och uppmätt CO2-halter på mer än 1100 ppm redan efter ca 1 timme med 2 man i rummet, men den mätningen finns inte kvar för tillfället (sålde min demogivare för en tid sedan).
Förhoppningsvis kan vi montera en ny CO2-mätare snart för att verifiera vår subjektiva uppfattning.

Först bullernivåerna som många är rädda för, med all rätt.
Denna maskin har två hastigheter, hög och låg, med 51 respektive 15 m2 luftväxling/timme.
På låg fart är det fantastiskt lågmäld, jag hör den inte alls när jag sitter ca 2 meter från enheten.
På hög fart bullrar den dock ordentligt, det är inte en hastighet man vill ha på annat än när rummet inte används, och frågan är varför man skulle forcera ventilationen just då?

Visst kan man tänka sig att det i en byggbarack med många  människor samtidigt på en liten ytan kan fungera skapligt med maskinen på högfart, troligen dränks väl bullret i sorlet av många människor som pratar och står i med diverse bestyr, men det är absolut inte en hastighet jag skulle rekommendera till någon i en hemmiljö där man vill ha det lugnt och skönt.

På låg hastighet är alltså upplevelsen av denna enhet helt annorlunda, den är mer eller mindre helt ljudlös, och enligt min mening så ventilerar den mycket väl den lilla lokal som är vår arbetsplats. Enheten ersatte en "fresh 90" friskluftsventil och gör ett MYCKET bättre jobb när det gäller att ventilera rummet, dessutom med 85% värmeåtervinning och bara ca 4 W effektförbrukning.

Slutsats

Positiva egenskaper:
+ Väldigt låg ljudnivå på lågfart, uppgivna 15 db skall vara ohörbart och det är det också enligt mig.
+ Ventilerar rummet bättre än jag/vi trodde att den skulle göra med tanke på den väldigt öppna planlösningen mot intilliggande lokalyta. Vi upplever under de första dagarna med enheten i drift en klar skillnad på både minskade "kroppsdofter" och hur trötta vi blir, en klart märkbar skillnad som överraskar oss positivt.

Negativa egenskaper:
- Enheten är inget under av skönhet, i hemmiljö är det nog många som skulle tycka att den rent ut sagt är en "ful klump på väggen" även om det är uppenbart att tillverkaren försökt arbeta med designen.
- På hög fart så ventilerar den onekligen rejält, men jag tror att få står ut med bullernivån någon längre tid.
- Ökad ventilation ställer större krav på värmesystemet, det kan bli svalt i rummet trots att värmeåtervinning sker om radiatorer eller golvvärme inte är dimensionerade för en bättre ventilation.

Synpunkter:
Jag tycker dels att man borde kunna sälja den i några olika färger, men framförallt så frågar man sig av vilken anledning det inte finns kanske 10 olika hastigheter man kan köra den på, beroende på var och hur man placerar enheten så skulle man säkert kunna ventilera avsevärt mycket mer än vi gör när vi kör den på låg hastigheten - utan att den skulle störa nämnvärt. Den skulle i princip kunna ventilera en avsevärt mycket större lokal än de 15 m2 vi ventilerar om den kunde placeras lite längre ifrån själva arbetsplatserna om man kunde ställa hastigheten i fler steg.
Man kunde också tänka sig att utrusta VL-50 med en "I-see-sensor" som gör att man ventilerar med en viss (inställbar) hastighet när det finns folk i närheten av enheten, och med en annan (också den inställbar) hastighet när det inte finns människor i närheten.

I vårt fall skulle man t.ex. kunna tänka sig att den fick varva upp och ventilera mera när vi lämnade kontoret för att packa de beställningar som kommit in i webshopen sedan dagen innan, för att sedan gå ned på en ljudlös, men tillräcklig, hastighet när vi befinner oss i rummet.

Sammanfattningsvis så är vi i alla fall än så länge väldigt nöjda med denna enhet så länge vi kör den på låg hastighet.
Tiden får utvisa hur den klarar en kärv vinter i Piteåtrakten med tanke på "kallras" och igenfrysning, t.ex. när det är kallt och samtidigt snöar.
Jag tycker t.ex. att man hade kunnat ha en delvis bättre lösning på själva luftintaget så att det skyddades lite mer mot t.ex. drivsnö som nog ganska lätt kan hitta in i luftintaget.
Men som sagt, det är lätt att senare kontrollera hur det där fungerar när det blir riktigt kärva förhållanden.
« Senast ändrad: 30 oktober 2018, 08:16:26 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Marcus Hellner

  • Gäst
Marcus Hellner
SV: Test av Mitsubishi Electric miniventilation VL-50
« Svar #1 skrivet: 03 september 2019, 15:34:35 »
Update gärna, är nära köp.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Test av Mitsubishi Electric miniventilation VL-50
« Svar #2 skrivet: 03 september 2019, 17:35:06 »
VL50 rekommenderas som du skriver till rum på max 15-20m2 och då med lågfart.
Behöver man flödet som den ger på max är det bättre att man kör med VL100 och låter den gå på sin lågfart.
Dock inte direkt ljudlöst ändå så man får tänka till vart den placeras.

Har några kunder som kör med typ ”dimmer” styrning för att reglera flödet, dock inget man kan rekommendera som säljare då garantierna försvinner och vet man inte vad man pysslar med så kan det hända olyckor!!!

Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Test av Mitsubishi Electric miniventilation VL-50
« Svar #3 skrivet: 03 september 2019, 17:47:36 »
Mmm, vi har ett kontor på ca 14-15 m och här gör den stor skillnad även på lågfart, på högfart kör vi den bara när vi är tre personer på denna lilla yta.
Och då lever det förstås om, men då är det ju kackel, skrivare och tangentbord som bullrar hela tiden ändå...
VL 100 låter tyvärr lite för mycket för min smak även på lågfart, hade velat varva ned den lite mer.
Att de inte har typ 10 steg på varvtalsregleringen borde ju vara straffbart, finns ju inget alls som hindrar det som jag ser det.
VL-50 går i princip ljudlöst på lågfart.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Test av Mitsubishi Electric miniventilation VL-50
« Svar #4 skrivet: 03 september 2019, 20:11:08 »
Stämmer bra med att det är rätt hög ljudvolym på lågfart med VL100 så den ska inte placeras för nära där man kan störas av den och inte i sovrum.
Full fart på 50 motsvarar ungefär halvfart på 100 men 100 modellen har vid den volymen luft bättre ljudnivå.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Marcus Hellner

  • Gäst
Marcus Hellner
SV: Test av Mitsubishi Electric miniventilation VL-50
« Svar #5 skrivet: 14 september 2019, 09:03:58 »
En update angående:

Sammanfattningsvis så är vi i alla fall än så länge väldigt nöjda med denna enhet så länge vi kör den på låg hastighet.
Tiden får utvisa hur den klarar en kärv vinter i Piteåtrakten med tanke på "kallras" och igenfrysning, t.ex. när det är kallt och samtidigt snöar.
Jag tycker t.ex. att man hade kunnat ha en delvis bättre lösning på själva luftintaget så att det skyddades lite mer mot t.ex. drivsnö som nog ganska lätt kan hitta in i luftintaget.
Men som sagt, det är lätt att senare kontrollera hur det där fungerar när det blir riktigt kärva förhållanden.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Test av Mitsubishi Electric miniventilation VL-50
« Svar #6 skrivet: 16 september 2019, 07:24:36 »
Vi har ju kört både VL50 och VL100 i Piteåtrakten en hel vinter, VL-100 maskinen hade "frostfrysning" en gång under vintern, som jag tolkade det hela så var det inte snö som gjorde att intaget täpptes till, utan fukten i "frånluften" som på något sätt blev till snö som satte sig på intagsgallret.
Petade bort det, och sedan har det inte varit några problem.
På VL50 inga problem alls.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad larky

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
    • temperatur
SV: Test av Mitsubishi Electric miniventilation VL-50
« Svar #7 skrivet: 01 december 2019, 19:46:15 »
Går den bra att starta på lågfart genom att styra en typ nexabrytare?
Tänkte behovsstyra den mot CO2 om det är möjligt.

Eller behövs högfartsstarten för att få snurr på fläkten?
IVT Greenline C5 -2002, Skellefteå.
http://karlander.net/

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Test av Mitsubishi Electric miniventilation VL-50
« Svar #8 skrivet: 01 december 2019, 20:06:01 »
Den startar på samma fart efter ett strömavbrott om man kör den på lågfart.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad ador

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Test av Mitsubishi Electric miniventilation VL-50
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2020, 21:48:18 »
Hej,
Kikar lite på dessa enheter.

Kommer den med någon form av kallras skydd? Behövs det? Jag tänker mig om man stänger av den om man är bortrest och det är kallt (-10 till -20) ute.
2 vån på 170.5 m2. Byggår: 2015.
Golvvärme nederplan, radiatorer ovanplan. VP, FTX, Solceller
21 grader inomhustemperatur.
Varmgarage.

År - Köpt el | Fastighetsel | VP | FTX | Såld el | Producerad el

2017 - 6732 kWh | 3003 kWh | 2222 kWh | 781 kWh | 2783 kWh | 4841 kWh
2018 - 5876 kWh | 3149 kWh | 2355 kWh | 793 kWh | 3670 kWh | 5264 kWh
2019 - 4666 kWh | 2914 kWh | 2158 kWh | 756 kWh | 3656 kWh | 5207 kWh
2020 - 5579 kWh | 2855 kWh |
2021 - 6107 kWh | 2796 kWh | 2000 kWh | 773 kWh | 3347 kWh | 5102 kWh
2022 - TBD

VP: Värme-/vattenproduktion: 75% / 25%

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Test av Mitsubishi Electric miniventilation VL-50
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2020, 16:35:22 »
Finns ett spjäll man kan stänga, så svar ja - i vart fall på den större. tror det finns på den mindre också. kan kolla till veckan om du vill, skicka e-post i så fall.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad ador

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Test av Mitsubishi Electric miniventilation VL-50
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2020, 00:55:39 »
Tack för svaret. Jag såg att det sitter ett luckreglage på VL100 som man ombeds stänga vid lite värre utomhusvillkor. Du behöver inte kika på VL50 då jag eventuellt tänker mig VL100 på lågvarv för lyxgaraget.
2 vån på 170.5 m2. Byggår: 2015.
Golvvärme nederplan, radiatorer ovanplan. VP, FTX, Solceller
21 grader inomhustemperatur.
Varmgarage.

År - Köpt el | Fastighetsel | VP | FTX | Såld el | Producerad el

2017 - 6732 kWh | 3003 kWh | 2222 kWh | 781 kWh | 2783 kWh | 4841 kWh
2018 - 5876 kWh | 3149 kWh | 2355 kWh | 793 kWh | 3670 kWh | 5264 kWh
2019 - 4666 kWh | 2914 kWh | 2158 kWh | 756 kWh | 3656 kWh | 5207 kWh
2020 - 5579 kWh | 2855 kWh |
2021 - 6107 kWh | 2796 kWh | 2000 kWh | 773 kWh | 3347 kWh | 5102 kWh
2022 - TBD

VP: Värme-/vattenproduktion: 75% / 25%

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Test av Mitsubishi Electric miniventilation VL-50
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2020, 01:32:10 »
Ja det är vettigare att köra VL100 på halvfart kontra VL50 på full fart om det flödet behövs tummenupp
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Test av Mitsubishi Electric miniventilation VL-50
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2020, 15:09:45 »
Finns spjäll även på den lilla.
Jag körde vår VL-100 hela förra vintern (halvfart) utan några upplevda problem, det enda som hände var att tilluften frostade igen en dag när det var väldigt speciellt väder - bildades iskristaller som mer eller mindre satte igen luftintaget på utsidan.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad ador

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Test av Mitsubishi Electric miniventilation VL-50
« Svar #14 skrivet: 11 januari 2020, 10:23:05 »
Tack för informationen, hjälper verkligen.
2 vån på 170.5 m2. Byggår: 2015.
Golvvärme nederplan, radiatorer ovanplan. VP, FTX, Solceller
21 grader inomhustemperatur.
Varmgarage.

År - Köpt el | Fastighetsel | VP | FTX | Såld el | Producerad el

2017 - 6732 kWh | 3003 kWh | 2222 kWh | 781 kWh | 2783 kWh | 4841 kWh
2018 - 5876 kWh | 3149 kWh | 2355 kWh | 793 kWh | 3670 kWh | 5264 kWh
2019 - 4666 kWh | 2914 kWh | 2158 kWh | 756 kWh | 3656 kWh | 5207 kWh
2020 - 5579 kWh | 2855 kWh |
2021 - 6107 kWh | 2796 kWh | 2000 kWh | 773 kWh | 3347 kWh | 5102 kWh
2022 - TBD

VP: Värme-/vattenproduktion: 75% / 25%

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!