Författare Ämne: Nibe Fighter 310P "död", säkringen går när jag försöker slå på  (läst 1943 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Petsa

  • Gäst
Petsa
Nibe Fighter 310P "död", säkringen går när jag försöker slå på
« skrivet: 25 november 2021, 15:06:15 »
Hej!

I morse när jag vaknade så var värmepumpen död, dvs. lamporna lyser inte och golven är kalla.
Jag pratade med en granne som tipsade om automatsäkringen som sitter på sidan. Jag slog på den och då slog den av direkt, och slog även av en av husets automatsäkringar.

Hur felsöker man? Vad skulle det kunna vara för fel?

När jag läste på byggahus så var det någon med en bergvärmepump där en kontaktor svetsat/ärgat fast, och inte slog av. Var hittar jag dessa? Hans servicetekniker hade knackat på kontaktorn med en skruvmejsel, därefter hade allt fungerat igen. Vore ju verkligen strålande om det går att åtgärda så enkelt, åtminstone tills någon tekniker kan komma hit och byta kontaktorn.

Stort tack på förhand!

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9562
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
Hej! Går säkringen också om du sätter den i R-läget/reservläget?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Petsa

  • Gäst
Petsa
SV: Nibe Fighter 310P "död", säkringen går när jag försöker slå på
« Svar #2 skrivet: 26 november 2021, 04:23:16 »
Tack för tipset!

Jag provade nu att starta i ”strömställarläge”, är det samma som ”reservläge”? Kompressorn & elektronikstyrning är då bortkopplade enligt manualen.

Samma sak: automatsäkringen och en av husets automatsäkringar gick direkt.

Utloggad Petsa

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nu hittar jag inte någon kontaktor, men det kanske ändå är lönlöst att knacka på den, om säkringen går även i strömställarläge?

Annars, någon som vet var kontaktorn sitter?

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9562
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
Gick säkringen direkt när du förde strömställaren till reservläget eller han det klick i kontaktorerna första? Kontaktorerna sitter i elpanelen på baksidan av frontpanelen med knapparna och displayen. Stäng av strömmen först, det är lätta att råka komma åt strömförande delar med händerna. Kan vara fel som kontaktorerna, elpatronen, reläkortet, fläktransformatorn etc.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Låter som att värmebärarpumpen är trasig och kortsluter till jord.
Du behöver en elektriker som får felsöka grejerna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Petsa

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Säkringen går direkt när jag slår på reservläget. Ingen fördröjning. 

Ny värmepump är beställd, 55.000 inkl installation & RUT, kommer på måndag. Men har någon några tips så vore det skönt att få duscha innan dess…

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9562
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
Man skulle behöva koppla bort matningarna till kontaktorerna, fläktransformatorn, kompressorvärmaren och cirkulationspumpen för att isolera var felet kan vara. Men det kräver viss el-kunskap för att koppla där och viktigt att man stänger av strömmen med arbetsbrytaren på väggen varje gång man fäller ner el-panelen för att göra något eftersom det är så lätt att råka komma åt strömförande delar där.
« Senast ändrad: 27 november 2021, 19:03:04 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!