Det byttes lite styrkort på dessa i början, så det kanske inte stämmer för dig. Eller om räkneverket har slagit runt? Vet inte när det slår runt.Jag har helt ärligt inte kontrollerat hur motorskyddet fungerar på dessa. Men många låser sig så man behöver trycka på en knapp på motorskyddet för att det ska återställa sig.Varför jag nämnde det är för att om den larmar på högtryck, lågtryck eller motorskydd så släpper kontaktorn. Då triggas en larmsignal för alla. Men på något vis kan den ändå hålla isär signalerna, inget jag minns hur de löst.Du har en vy i displayen där det tår 1/1/1 där varje av dessa signalerna visas. Så förmodligen får du rätt signal in till innedelen (MS och inte LP eller HP). Men varför utedelen klarar reseta sig själv gör mig nyfiken. Ska nog undersöka dessa saker när jag har lite mer tid.Om du har lite högre kontrollbehov så kan du titta på displayen vid 1/1/1-"vyn" och se vilken som ändrar sig när den stänger ner sig. Så du inte har något mer fel.Mjukstarten mäter fel, så den hade jag absolut bytt före den skadar kompressorn i längden.Det är lätt att byta, fota de åtta sladdarna innan påbörjat arbete så blir det bra.
Innan du byter mjukisen så kopplar du förbi den, så det inte är dåliga kontakter i kontaktorn.( blir samma felind ) Kompressorn kommer att starta med en smäll/ryck men klarar det
Motorskyddet har två inställningar a och h (tror jag det var). Så som jag har förstått det när jag läst är att är det inställt på a så är det automatisk återställning när man startar om värmepannan. Är den inställd på h så är det bara gå ut och återställa skyddet manuellt varje gång det löser ut. Larmsignalen man får i displayen är MS-Larm och det står specifikt i manualen att det är motorskyddet som löst ut, är det inte att lita på? Displayen 1/1/1 är det något man kan hitta när skyddet löst ut? Jag hittar inget i displayen nu. Det står i manualen att man kan se ytterligare information i "1.0" detta gäller vid driftfel.