Skrivet av: ErikHa
« skrivet: 11 maj 2022, 13:36:32 »

Felet visade sig vara ett stift som inte hade kontakt med kretskortet ett litet glapp alltså...Vi tog också upp avfrostningen på 40 minuter och det kommer att behövas en ny felanmälan i höst då bytet av kretskort och givare inte gjorde någon skillnad. Installatören menade att det måste vara programmerat så från början och att det säkert kunde finnas någon uppdatering men tydligen är mitsubishi bra på att mörka sånt där då det skulle bli för besvärligt att uppdatera alla maskiner dom sålt med samma problem och de kretskort som redan ligger på hyllan. För enligt honom så ska pumpen se ut som en frys som inte avfrostats på ett halvår innan den avfrostar...inte helt ren som min...Han skulle gräva i det och återkomma. Är så fallet ser jag ingen annan lösning än att antingen försöka reklamera pumpen men det lär ju inte gå eller sälja den och påpeka hur den går, men då lär ingen vilja köpa den.
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 05 maj 2022, 10:22:58 »

Det kan alltid finnas olika anledningar till att inte återanvända kylrör, men att ett köldmedia skulle vara orsaken är inte en av dessa
Skrivet av: Västerhaninge 17
« skrivet: 04 maj 2022, 12:28:31 »

När jag fick min LLVP installerad ville dom ej återanvända de gammla kopparrören pga ev föroreningar från kylmedel .
Installerades en LLVP med R32 kylmedel
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 03 maj 2022, 18:02:35 »

Blinkar dioden på utedelen ?
Man lossar på täckplasten på höger sida och tittar in upp mot taket av utedelen.

Men å andra sidan så ska du inte behöva kolla detta själv då den uppenbarligen inte fungerar som den ska och nu även med blinkade lampor som felkod så jaga rätt på din återförsäljare så får dom lösa problemet .

Försökt lyssna runt om någon har en LN50 med senaste version 2.0 och har något strul men det är väldigt få jag fick napp på och ingen som fått något påpekande om märkligt korta drifttider innan avfrostning.
Men svårt att veta om deras kunder har klockat intervallet !
Skrivet av: ErikHa
« skrivet: 03 maj 2022, 10:41:33 »

Tänkte bara uppdatera lite. Fått kretskort,givare bytt i utedelen blev ingen skillnad alls. Nu har jag fått felmeddelande u4 hårdvaruproblem i melcloud appen, åf säger att den felkoden bara finns på luft/vatten pumpar. Innedelen blinkar iaf 6 gånger å t gången men värmen funkar men inga andra program som kyla,fläkt,avfuktning då stannar pumpen. Trött på dena pump. När installatören var här såg han hela avfrostningsperioden och fastslog att det inte var någon is/frost på utedelen och att den verkligen gick bara 40 minuter åt gången, därför utgick dom från att det måste vara kortfel så allt byttes som sagt i utedelen. Installerades i feb 2021...Skulle vilja säga dyngpump helt ärligt, men "den går ju".
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 07 december 2021, 08:55:50 »

@ TS Comfort , Ok, tack för svar. Den fungerar som vilken annan pump som helst antar jag, ger ordentligt med värme och så länge det är plusgrader går den ju som vanligt,  Men det är ju som sagt när det är kallt, skulle den gå normalt med de tider emellan avfrostningar som beskrivs här i vissa trådar med upp till 150 min gångtid så skulle den lätt räcka som ensam uppvärmning till iaf nedervåningen. Men 40 minuters gångtid förstör ju när det inte hinner bli så varmt och sen stå nästan 15 minuter, vid kyla är det meningslöst då huset inte är jättebra isolerat. Om det skulle vara naturliga orsaker till gångtiden , hur vet man om pumpen är för kraftig? Det är ju en inverter...om den inte skulle kunna ge iaf minsta effekt borde den väl stå hela tiden? Eller spelar den något höga minsta effekten roll  i avfrostningsdelen? Att den inte kommer upp i behovet så därför kör den bara 40 minuter..
Inte borde den gå 40 minuter som en äggklocka!
Vet ej mjukvaran påverkas på LN50 om det ofta snabbt kommer upp i börtemperaturen och lägger sig i viloläge och hur det påverkar parametrarna för avfrostning över tid.
Ska se om jag vid tillfälle får tid att kolla hur mina LN50 beter sig i den stora bilhallen där det är 4st LN50 av version 1 i och för sig.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 07 december 2021, 08:49:43 »

Detta är ett känt problem. Fuilt med info på det Finska forumet samt har berörts även här. Förvånad över TS comforts svar då han tidigare har uttalat sig om programuppdateringar av LN maskinerna. Trodde Mitsubishi hade fått ordning på dessa problem. Har väl hållt på sedan 2018 nån gång.
Han har väl en LN50 version 2.0 och därmed senaste versionen och mig veterligen så ska dom inte ha några konstighet för sig.
Har en hel del LN35 ute på fältet och dom har inte detta fenomen .
Var bra länge sedan det var på tapeten med uppdateringar av mjukvara .
Inte en aning Daikin vad det står på finska forum idag om senaste versionen 2.0 och eventuella problem men du kan väl klippa ut inlägg på svenska gällande senaste 2.0 så får man se vad det står

D
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 07 december 2021, 08:42:45 »

85 minuter

75 minuter

60 minuter

40 minuter, så blev det till slut ändå. Avfrostningarna var dock konstant 13 minuter, jag har verkligen nördat med tidtagning ikväll..Varför går den tillbaka? Är det för långa avfrostningar?

Detta är ett känt problem. Fuilt med info på det Finska forumet samt har berörts även här. Förvånad över TS comforts svar då han tidigare har uttalat sig om programuppdateringar av LN maskinerna. Trodde Mitsubishi hade fått ordning på dessa problem. Har väl hållt på sedan 2018 nån gång.

D
Skrivet av: ErikHa
« skrivet: 07 december 2021, 08:17:50 »

@ TS Comfort , Ok, tack för svar. Den fungerar som vilken annan pump som helst antar jag, ger ordentligt med värme och så länge det är plusgrader går den ju som vanligt,  Men det är ju som sagt när det är kallt, skulle den gå normalt med de tider emellan avfrostningar som beskrivs här i vissa trådar med upp till 150 min gångtid så skulle den lätt räcka som ensam uppvärmning till iaf nedervåningen. Men 40 minuters gångtid förstör ju när det inte hinner bli så varmt och sen stå nästan 15 minuter, vid kyla är det meningslöst då huset inte är jättebra isolerat. Om det skulle vara naturliga orsaker till gångtiden , hur vet man om pumpen är för kraftig? Det är ju en inverter...om den inte skulle kunna ge iaf minsta effekt borde den väl stå hela tiden? Eller spelar den något höga minsta effekten roll  i avfrostningsdelen? Att den inte kommer upp i behovet så därför kör den bara 40 minuter..
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 06 december 2021, 12:53:59 »

Avfrostningsperioden beror på förutsättningarna så går inte svara på vad som är ’normalt”
Du har väl en LN50 version 2.0 och då finns det inga uppdateringar vad jag vet.
Dålig koll på LN50 och hur dom fungerar i vanliga villor då vi bara installerar dessa i stora lokaler.
Har inte fått något påpekande om att dom avfrostar var 40 minut men å andra sidan kanske dom inte kollat heller!
Skrivet av: ErikHa
« skrivet: 06 december 2021, 12:34:14 »

Är det sant att om man byter pump så kommer den till slut få samma avfrostningsperiod som den som satt där innan pga av miljön?  Tänkte om dom säger att dom inte hittar något fel. Jag vill inte ha en pump som bara går 40 minuter o står 13 när det är kallt ute.  ME lär ju inte direkt ta tillbaka den.

@TS COMFORT , Vet du om det finns någon uppdatering till ln50 2.0 , jag har  frågat runt men får inga svar. Bara att det ska felsökas. Hur går en uppdatering till isf skickar me en usb till installatören.

Skulle en luft/vatten också börja gå bara 40 minuter om teorin ovan stämmer? .

Skrivet av: SeBBBe
« skrivet: 02 december 2021, 23:50:14 »

Det låter som för länge, nu vet jag iofs inte exakt hur just LN50 är tänkt att bete sig. Klockade precis en avfrostning på min LN35 till 5:30 minuter mätt från kompressorstopp till kompressorstart igen i värmeläge, sen tar det nån minut till innan det väl börjar blåsa varmt. Väderlek: -4 grader, 98% luftfuktighet.
Skrivet av: ErikHa
« skrivet: 02 december 2021, 20:43:51 »

85 minuter

75 minuter

60 minuter

40 minuter, så blev det till slut ändå. Avfrostningarna var dock konstant 13 minuter, jag har verkligen nördat med tidtagning ikväll..Varför går den tillbaka? Är det för långa avfrostningar?
Skrivet av: ErikHa
« skrivet: 02 december 2021, 16:48:19 »

Gjorde en fulavstängning, stängde av pumpen mitt i en avfrostning. Nu har den gått snart 80 minuter..  -13 ute o lätt snöfall .har aldrig gått så länge i minusgrader förut.
Skrivet av: SeBBBe
« skrivet: 01 december 2021, 21:15:00 »

Nu hjälper detta visserligen inte er så hemskt mycket men har en LN35 2.0 som installerades i Juli i år. Bor i Skåne men redan haft ner till -7 några nätter. Var någon dag när det låg kring 2 grader och regn som den avfrostade nästan en gång i timmen. Annars har den avfrostat var 90:e-150:e minut vid en luftfuktighet på runt 90-100% i stort sett hela tiden. Ju längre ner under nollan desto mer sällan har det verkat som.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 01 december 2021, 16:04:17 »

Min fh35 avfrostar var 25e minut vid minus 10 och varje kvart vid 0.
Helt klart nåt fel.

Var det inte du som fick någon gammal utedel vid något strul?
Du verkar med andra ord inte fått det åtgärdat ännu med tanke på din text
Skrivet av: ErikHa
« skrivet: 01 december 2021, 09:58:59 »

Min tanke med att köpa en större pump var ju att den skulle kunna hålla högre temperatur för att kompensera för kallraset på ca 2 grader som det hinner sjunka på 15minuters avfrostning , tänkte kanske att man skulle få 23- 24 grader för att vid avfrostning ha 21 22 grader istället för 18 19 som med gamla pumpen en pana hz25uke vid temperaturer under -15. Jag är frusen av mig 😊. Hus information finns i tidigare inlägg. Jag har fått det att stanna på 20,1 som lägsta temp , kanske får ta det som en vinst om än liten. Hoppas felsökningen dom ska göra inom nån vecka visar något, annars vill jag ha en väldigt bra förklaring till varför behovsavfrostning bara gäller vid plusgrader för att sen när det verkligen behövs gå över till äggklocka på 40 min, eller som nu när det är kallaste dygnet sen jag satte in den 35 minuter,
Skrivet av: Grönbete
« skrivet: 01 december 2021, 09:08:08 »

Min fh35 avfrostar var 25e minut vid minus 10 och varje kvart vid 0.
Helt klart nåt fel.
Skrivet av: ErikHa
« skrivet: 01 december 2021, 08:15:33 »

Hero ln50 2.0
Skrivet av: flat7
« skrivet: 01 december 2021, 08:13:32 »

Ja ,  snabbare kommunikation, tråkigt för mig som bara kollar den höftade energiförbrukningen ibland.

Idag -19 , gångtid 35 minuter.  Måste säga jag är besviken, trodde när det blev kallt att den skulle sträcka på sig och visa vad den går för....har den ställd på 27 grader för att ha 20 grader i vardagsrummet ,  den går visserligen inte så hårt , och inte jättemycket frost på utedelen heller, så jag förstår inte varför den inte går längre,  och dessutom kortare tid nu när det är kallt på riktigt. All den kraft som ska finnas i den maskinen också bara määh.

Vilken pump har du?
Skrivet av: ErikHa
« skrivet: 01 december 2021, 07:52:26 »

Ja ,  snabbare kommunikation, tråkigt för mig som bara kollar den höftade energiförbrukningen ibland.

Idag -19 , gångtid 35 minuter.  Måste säga jag är besviken, trodde när det blev kallt att den skulle sträcka på sig och visa vad den går för....har den ställd på 27 grader för att ha 20 grader i vardagsrummet ,  den går visserligen inte så hårt , och inte jättemycket frost på utedelen heller, så jag förstår inte varför den inte går längre,  och dessutom kortare tid nu när det är kallt på riktigt. All den kraft som ska finnas i den maskinen också bara määh. 
Skrivet av: SeBBBe
« skrivet: 30 november 2021, 21:28:40 »

Istället för att synca med pumpen en gång var 60e sekund gör den det numera event-baserat. Något jag har stört mig på så en väldigt välkommen uppdatering för mig :) Periodisk incheckning sk polling är generellt dålig practice inom mjukvaruutveckling..

Lär hursomhelst bara vara wifi-modulen som uppdaterades då pumpen såvitt jag vet inte går att uppdatera utan ett fysiskt ingrepp. Själva appen är cloudbaserad så den kan uppdateras kontinuerligt.
Skrivet av: flat7
« skrivet: 30 november 2021, 19:05:08 »

Fick precis en uppdatering via Melcloud , det stod bara att en eller flera av dina wifi enheter måste uppdateras , tryck godkänn. Samtidigt stod det under uppgradering av fast programvara. Lite nyfiken på vad som uppdaterades, bara wifi enheten? Programvaran till pumpen? Appen uppdaterades inte iaf. Nån insatt som vet vad en sån här uppdatering gör,

Fick också den uppdateringen till min Solid AP-25 idag. Den enda skillnaden jag märker är att appen utför ändringar snabbare på pumpen jämfört med innan.
Skrivet av: ErikHa
« skrivet: 30 november 2021, 10:52:49 »

Fick precis en uppdatering via Melcloud , det stod bara att en eller flera av dina wifi enheter måste uppdateras , tryck godkänn. Samtidigt stod det under uppgradering av fast programvara. Lite nyfiken på vad som uppdaterades, bara wifi enheten? Programvaran till pumpen? Appen uppdaterades inte iaf. Nån insatt som vet vad en sån här uppdatering gör,
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 22 oktober 2021, 15:47:36 »

Vet inte om LN50 hade samma mjukvara som bråkade med dom första LN25 och LN35 , men är din tillverkad oktober 2020  så är det inte det mjukvaruproblemet som var vid introduktionen 2017 om jag minns rätt årtal.



Skrivet av: ErikHa
« skrivet: 22 oktober 2021, 10:59:33 »

Tänkte uppdatera  denna tråd lite. Under våren,  sommaren och fram till nu har pumpen fungerat perfekt. Ac:n är klockren. Under aug , september fram till nu har den gått som den ska, inga avfrostningar utan  bara sänkt fläkten lite när temperaturen är nådd och sen blåst på igen när det behövs. MEN ett dygn har vi haft runt -5 , då drog 40min intervallerna igång igen. Utedelen säger "poff" och kompressorn börjar med sitt vinande och innedelen börjar gurgla , typisk avfrostning .Under hösten när det det blir kallt på riktigt kommer installtören hit och kollar gas osv.

Hittade en tråd från 2018 där samma problem tas upp ang Hero modellerna och 30 till 40 min mellan avfrostningarna , det stod även från 2020 i samma tråd att problemet var löst. Skulle gärna vilja höra ifrån någon som skrev då hur det gått. För jag verkar ju ha samma problem.med min pump som är tillverkad Oktober 2020. Och om det släppts en uppdatering borde inte ME fixat det redan då jag varit i kontakt med dom både via åf och mail.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 24 mars 2021, 18:54:50 »

Ok, det var bra att det finns ett avlopp till innerdelen. När det gäller utedelen beror det ju mycket på vädret hur mycket vatten det blir. Istappen kan växa fort har jag märkt vid garaget.
Skrivet av: ErikHa
« skrivet: 24 mars 2021, 18:40:01 »

Vattnet rinner ner i en slang jag satt på ner i ett avlopp, ute rinner det ner i ett avlopp också, fast på vintern blir det ju en hög is under.  Sen skrev jag i 1a posten att det inte kommer vatten från utedelen, men det gör det,  det tar ett tag bara.
Skrivet av: ErikHa
« skrivet: 24 mars 2021, 18:36:46 »

En annan sak jag kom på rören är återanvända sen 2009 ca, då satt en sanyo där, glömt modellen. Sen sattes Panasonicen upp, och nu sist ME LN 50 . Bad dom byta rör men det ville dom inte då rör återanvänds i största möjliga mån sa han, inte ville han kona om dom heller för det behövdes tydligen inte. Han vacumsög dock i typ 10 minuter sen släppte han på och slog på pumpen på max fläkt och temp och sa låt den gå i 30 minuter så den får upp flåset sen kan du sänka tempen , en kort instruktion till dosan sen åkte han.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 24 mars 2021, 18:31:47 »

Hur rinner då kondensvattnet ut från innerdelen om man kör kyla, torkning eller bara rengöring?
Skrivet av: ErikHa
« skrivet: 24 mars 2021, 18:24:49 »

Spelar det någon roll hur rören är dragna mina går snett nedåt från innedelen ca 100cm sen blir det en banan sväng upp till taket igen sen efter väggen i rakt läge sen en 90 graders böj ner till utedelen..om nån förstod det där  :) .
Skrivet av: perra83
« skrivet: 24 mars 2021, 10:05:00 »

Det låter väldigt underligt att pumparna uppför sig nästan likadant. Supermärkligt att en nästan ny Panasonic inte ger mer värme (har en likadan fast ett par årsmodeller äldre)
Dessa pumpar kan verkligen ösa ur sig värme när det behövs!!!
Skulle vara intressant att läsa av temperaturerna som pumpen snappar upp från omgivningen. Någon givarjävel får helt klart fel information.

Jag brukar säga att min går som bäst när det är kallt ute. Med det menat att den går lååånga cykler utan att frosta av.
Skrivet av: ErikHa
« skrivet: 24 mars 2021, 07:53:21 »

Ja den avfrostar. Den har bara gått i viloläge när det varit varmt ute, då kan den iofs gå flera timmar. Har varit i kontakt med ett lokalt ME företag och dom har i sin tur pratat med ME , så just nu i skrivande stund loggas pumpen av ME. Synd bara att det är varmt ute för nu går pumpen konstant istället. ME trodde att när effekt behovet är mindre än vad som behövs tror den att den måste avfrosta och går in i någon slags failsafe och går därför bara 40 minuter oavsett behov ungefär så förstod jag det. Men on/off vet jag inte den har ju gått flera timmar nu när det är varmt ute, och när det varit kallt går den ju trots allt sina 40 min, men jag kanske missförstått vad on/off är.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 10 mars 2021, 15:03:55 »

Är du säker på att den avfrostar?
Den kanske har nått börvärdet och går ner i viloläge.
LN50 känns som fel modell till den ytan då den har hög lägsta avgiven effekt och blir troligen rätt snabbt en on/off pump.
Har du aktiverat cirkulationsläget så den kan få iväg varm luft om det stiger över börvärdet och ställ in fast fläkthastighet på så högt som ni står ut med
Prova även att ta bort i see sensor helt och hållet
Skrivet av: ErikHa
« skrivet: 10 mars 2021, 14:42:50 »

Hej! ny här på forumet . Jag vet inte om jag har en direkt fråga, mest funderingar jag har haft svårt att få svar på av säljare , installatörer osv tänker att någon här kanske kan ge sin synpunkt utan att det blir allt för tekniskt. Först mina förutsättningar :

Hus byggt 1966 120kvm delat på 2 våningar 60x60  ,byggt av kommunen dvs inget större kvalitetsbygge, ca 20 cm väggar med gullfiber isolering , bytt fönster till traryd super energi 3-glas
vattenburen värme för oljepanna från början. Sitter en 13kw värmebaronen ek-13 där nu, dock spärrad på 9kw samt så har jag satt in 2 st lvvp en ME HERO LN 50 2.0 på nedervåningen och en Electrolux H3 flow på övervåningen. Nu till det roliga.. Pumpen på övervåningen har puttrat på i alla väderlekar och temp mellan ca +2 ner till -25 inställd på 22 grader och har hållit 21-22 grader utan att bråka. På nedervåningen satt en Panasonic hz25uke , den kämpade från -10 med att hålla 20 grader, från -15 kämpade den ännu hårdare med att hålla 18-19 grader, samt att den avfrostade med 40 minuters intervaller och ca 12-15 stopptid, vilket gjorde att tempen sjönk och kom aldrig upp ordentligt till satta 25 grader som jag var tvungen att ha på nedervåningen för att hålla 21-22 grader. Det tröttnade jag på och tänkte att pumpen är nog för liten, så jag tänkte än en gång att jag köper ingen lite bättre pump jag drar på ordentligt, således köptes en ln 50 , för då försvinner nog både täta avfrostningar och den lär ha lättare att hålla temperaturen när det blir kallt, dvs runt 21-22 grader inne. Jag provade även att höja tempen på panasonicen till max, men då upplevde jag att det orkade den inte alls och gav om inte sämre så i allafall lika dålig värme. Utblås temp på panasonicen på 24 grader var ungefär 46 grader. Innedelen sitter i en ca 11kvm stor öppen hall med endast trappen som "hinder" och blåser in i vardagsrummet där vi fick 18-19 grader. MEN nu till det spännande, LN 50 maskinen inställd på 24 grader i samma förhållanden går 40minuter avfrostar dock bara runt 8 minuter, och håller runt 19-20 grader.....men samma 40minuters cykel det stör mig enormt mycket, troode en pump som gick på halvfart kunde gå längre än en som jobbar för fullt. förlåt om detta blev rörigt. Men varför så täta avfrostningar när utedelen knappt är frostig och det kommer dessutom inget vatten...det är ett pannrum mellan innedelen och ytterväggen som jag har ca 15 grader i , rördragningen är ca 4m. Utedelen sitter på väggen med 10 cm lucka till ytterväggen. Jag har fipplat med vinklar o flödesrikting utan förbättring. Frågan som finns är då varför så täta avfrostningar. Kör aldrig elkassetten då det kostar flera tusen att bara slå på den  :) .

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!