Skrivet av: Pen
« skrivet: 11 maj 2017, 21:52:45 »Jag har gjort en variant av Rickards lösning. Jag har satt en tryckgivare på "inkommande" poolvatten (före värmeväxlaren). Om trycket är lågt så bryts poolvärmningen. På detta sätt kommer poolvärmningen även att kopplas bort om någon drar ur kontakten till cirkulationspumpen, någon slang lossnar eller vid backspolning.
Min Nibe 1235 har ett lite mer avancerat reglersystem för poolvärmen så det som i praktiken händer om trycket försvinner är att temperaturgivaren till poolen byts mot en fejkad givare på 40 grader. Resten sköter sedan VP själv.
Min Nibe 1235 har ett lite mer avancerat reglersystem för poolvärmen så det som i praktiken händer om trycket försvinner är att temperaturgivaren till poolen byts mot en fejkad givare på 40 grader. Resten sköter sedan VP själv.