Hej! Efter att ha försökt piffa till värmesystem som vi ärvde vid inflytt så har vi nu landat i att vi behöver mer kräm för att varma huset utan stora mängder tillskott. Vi har landat i 2st Nibe F2120-20 + SMO S40 osv. Allt verkar stämma enligt kalkylerna så inga frågor på den punkten.

Vi ska ställa pumparna 20m från huset och lägga kulvertar till pannrummet i källaren. Här börjar frågeställningen.

Vi tänkte först köra 2st dubbelkulvertar (Uponor Ecoflex ThermoTwin VIP) alltså 4 rör totalt, 2+2, så att en kulvert kör tillopp från båda pumparna och den andra returerna. Nibe säger att de inte rekommenderar detta då pumparna inte alltid levererar samma temperaturer och det är inte särskilt isolerat mellan rören i varje kulvert (speciellt när en producerar VV). Dom rekommenderar 4 individuella singelkulvertar.

Det känns som att dubbelkulvertlösning borde funka. Det är väl mÃ¥nga som kör en dubbelkulvert med tillopp och retur, vilket har annu högre delta mellan rören. Tänker jag fel?   

Utloggad kevster

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dubbelkulvert eller två enkelkulvertar till LVVP?
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2024, 13:15:58 »
Okej nu ringde installatören tillbaka. Det hade blivit ett missförstånd med Nibe, dom hade pratat om olika saker. Nibe hade uppfattat det som att vi skulle blanda tillopp från båda pumparna i ett rör och returen i ett annat, alltså 2 rör istället för 4. Ja det hade klart inte blivit bra då bara en pump ska växla till varmvatten :) Skönt att man inte var helt ute och cyklade!
« Senast ändrad: 05 mars 2024, 13:20:03 av kevster »

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3577
  • Karma +2/-0
SV: Dubbelkulvert eller två enkelkulvertar till LVVP?
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2024, 17:53:34 »
Glöm inte se till att returerna hamnar rätt där inne, så inte den som gör värme inte får varmvattenberedarens retur när varmvattenberedning pågår och vice versa. Varför det är viktigt är för att returen från värmesystemet kanske är cirka 30 grader vid något tillfälle och varmvattenberedarens retur är vid något tillfälle 45 grader, då kan det betyda att den kyler ner varmvattenberedaren första tiden via stigaren. Tänk att varje värmepump bara ökar 7 grader utifrån returen, avsett målvärde.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!