Skrivet av: Josth
« skrivet: 01 augusti 2020, 10:03:21 »Jag tänkte att huset är nog byggt 1988 så det var nära. Frånluftsvärmepumpen hette då troligtvis Elektrostandard 250/260/270 innan den kanske i mitten av 00-talet byttes till NIBE 200P. När man har TA450 är NIBEs rekommendation att byta allt till antingen F370 eller F470 med både från- och tilluft och då ta bort TA450 helt vid F470. F370 är aktuellt om man tänker konvertera till vattenburna radiatorer annars F470 om man behåller elektriska radiatorer. F370 ska kunna arbeta med TA450 men det krävs en skicklig installatör. F370 och F470 har mindre kompressorer så skillnaden i energiförbrukning mot tidigare blir liten.
Vill man ha högre energibesparing kan man byta hela ventilationen till ett FTX-aggregat (Östberg, Heru och allt vad de heter) med hög återvinning i kombination med en luftvattenvärmepump och vattenburna radiatorer eller golvvärme. F135 kan ej användas. Kanske IVT supportar någon annan lösning med TA450? Värt att kolla upp med deras återförsäljare.
Vill man ha högre energibesparing kan man byta hela ventilationen till ett FTX-aggregat (Östberg, Heru och allt vad de heter) med hög återvinning i kombination med en luftvattenvärmepump och vattenburna radiatorer eller golvvärme. F135 kan ej användas. Kanske IVT supportar någon annan lösning med TA450? Värt att kolla upp med deras återförsäljare.