Skrivet av: R2
« skrivet: 26 december 2018, 10:01:24 »Vet inte vad du menar med högtemp system. 55/45?
Ang COP frågan. Om vi tar mitt system som v1-2017 till V1-2018 behövde 4415 kWh drivenergi för att producera 20567 kWh värme. Det ger ett COP på 4.68. Det är lågtemp. 40 grader fram vid DUT - 20.
Hade jag kört 55/45 så kanske gisningvis COP hade varit 3.5? Då skulle de gå åt 5850 kWh drivenergi. 1445 kWh dyrare. Så det är ju kaffepengar.
Ang COP frågan. Om vi tar mitt system som v1-2017 till V1-2018 behövde 4415 kWh drivenergi för att producera 20567 kWh värme. Det ger ett COP på 4.68. Det är lågtemp. 40 grader fram vid DUT - 20.
Hade jag kört 55/45 så kanske gisningvis COP hade varit 3.5? Då skulle de gå åt 5850 kWh drivenergi. 1445 kWh dyrare. Så det är ju kaffepengar.