Har en hetgastemperatur på 127.5grader.
Går det att justera på nått viss så den blir lägre?
Bosch Compress 6000 8kw ca 580m jordvärmeslang
Hus i hälsingland 112kvm boyta + källare på 56kvm (40kvm varm)

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hetgastemp hög?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2016, 19:43:10 »
Vad är tempdiffen på varma sidan?
Har du nått som stryper flödet på värmevattnet, typ termostater eller igensatt smutsfilter?
Är flödet OK på varma sidan så behöver du en kyltekniker.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Per O

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Hetgastemp hög?
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2016, 21:55:45 »
Hei,

Hvilke kjølemedium har du (R-407c)? Dersom du har R-407c gass der du måler 127 °C bør du umiddelbart måle temperaturene på dine varmeveklere umiddelbart. Dersom du ikke har en ir temperaturmåler eller lignende anbefaler jeg at du stopper din varmepumpe umiddelbart, og anskaffer deg en ir temperaturmåler. Lar du varmepumpen være i drift over lang tid med 127 °C på hetgas vil du redusere levertiden på din kompressor, eller få kompressorhavari.

Jeg har "auto shut down" på min varmepumpe med R-407c kjølemedium på 115 °C

En for høy hetgasstemperatur betyr ofte at vi har for lite kjølemedium eller at ekspansjonsventilen ikke regulerer tilfredsstillende.
Dersom du har et "se-glass" på kjølemedium røret, ser du bobler eller klar væske i glasset ?




« Senast ändrad: 06 januari 2016, 22:45:49 av Per O »
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1

Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!