Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Nibe Fighter 2025 med KVT11 Ã¥rlig rensning  (läst 14859 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
Nibe Fighter 2025 med KVT11 årlig rensning
« skrivet: 07 oktober 2011, 18:44:01 »
Ni som har KVT11 tövattentråg på era maskiner glöm inte rensa tövattenavloppet innan det blir vinter och kallt.
Det finns en springa mellan förångaren och bottenramen baktill, som släpper in löv och barr ner till tråget.
Nu har jag petat dit en vanlig P-list av silicon i springan, för att förhindrar att löv och barr skall falla ner där.
Det går bra att få P-listen att sitta kvar eftersom det finns flera tvärgående stöd under förångaren som listen blir liggande på mellan slitsarna.
Det hade redan samlats en hel del gegg sedan feb 2011 när tråget byttes till KVT11. Avloppet är ganska trångt när det också ligger en värmekabel genom öppningen.

/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad wip

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Svarte, Ystad, Sverige
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kör traktorn
SV: Nibe Fighter 2025 med KVT11 årlig rensning
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2011, 20:53:11 »
Jag har nu gjort en ram av trä både baktill och framtill på min pump. Fläkten isade igen pga snön i vintras och förångaren var helt nerisad av snön som smält och frusit till. På det viset slipper man också alla löv och annat som faller ner. Jag kan lägga ut bilder om någon är intresserad. Framtill har jag satt brädor som ett jalusi och baktill har jag täckt över utrymmet mellan VP och väggen. I vintras hade vi ca 50 cm snö rakt över. Nu har jag satt dit ett tråg och kompletterat med en 2 m värmekabel från Jula. Svagt att man måste köpa till värmekabeln till de redan dyra tråget. Sedan i augusti -10 har jag haft pumpen och det har sänkt min förbrukning från 23.000 till ca 15.500 kW
NIBE 2025-6 och EVP 270 sedan 3 aug 2010. Bor i SkÃ¥ne med utsikt söderut över Östersjön. Hus byggt 1980 pÃ¥ 170 kvadrat. Vidbyggt förrÃ¥d och garage pÃ¥ 70 kvadrat, frostfritt genom direktel. Värmeväxlare Systemair SAVE VSR 300 sedan 2017 pÃ¥ vinden för till -frÃ¥nluft. Tidigare en Egor elpanna frÃ¥n 1978 som drog ca 23.000 kW med hushÃ¥llsel. Spännande hur mycket jag minskar med VP... Nu  iÃ¥r 2016 vet jag att vi har under 11500 kW istället. En besparing pÃ¥ ca 11500 kW om Ã¥ret alltsÃ¥( 50 %) Ber SCOP under fem Ã¥r 3,1. Jag tror att vi ligger rätt lÃ¥gt för uppvärmningen inkl 2 personers varmvatten och hushÃ¥llsel pÃ¥ ca 5000 kW samt elvärme i köks och toagolv som inkl FXen  drar ca 2900 kW. Har en egen logg pÃ¥ pumpen och den har dragit i snitt 4536 Kw/Ã¥r frÃ¥n installationen  aug-10. Jag har alltid elpatronen frÃ¥nkopplad. En KVT 11 monterades 2011 efter vintern 2010 dÃ¥ jag lÃ¥g över VP ofta beväpnad med en varmluftspistol och avfrostade bÃ¥de bak och fram. ( 50 cm snö) Sedan jag byggt ett skydd och vintrarna varit snällare har det gÃ¥tt bra. En KVT 12 monterades 2016

Utloggad henke2

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter 2025 med KVT11 årlig rensning
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2011, 09:37:50 »
Ni som har KVT11 tövattentråg på era maskiner glöm inte rensa tövattenavloppet innan det blir vinter och kallt.
Det finns en springa mellan förångaren och bottenramen baktill, som släpper in löv och barr ner till tråget.
Nu har jag petat dit en vanlig P-list av silicon i springan, för att förhindrar att löv och barr skall falla ner där.
Det går bra att få P-listen att sitta kvar eftersom det finns flera tvärgående stöd under förångaren som listen blir liggande på mellan slitsarna.
Det hade redan samlats en hel del gegg sedan feb 2011 när tråget byttes till KVT11. Avloppet är ganska trångt när det också ligger en värmekabel genom öppningen.

/Peter

 Thumbsup

Får du inte ispåbyggnad kring siloconlisten som ligger mot förångaren tro?
Är inte VP konstruktör längre  :-)

Utloggad henke2

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter 2025 med KVT11 årlig rensning
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2011, 09:40:08 »
Svagt att man måste köpa till värmekabeln till de redan dyra tråget.

Det beror nog mer pÃ¥ att Nibe inte vet hur lÃ¥ng värmekabel du behöver än att det är svagt. I vissa fall räcker ju en halvmeter, i andra fall bor man pÃ¥ en bergknalle och behöver "100meter".  Stort spann  ;)
Är inte VP konstruktör längre  :-)

Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter 2025 med KVT11 årlig rensning
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2011, 14:36:44 »
Jag tror inte det kommer att bygga på is. P-listen fyller bara upp springan och är lätt att dra bort i så fall. Problem med löven är nog att de sugs in mot baksidan av förångaren och lägger sig platt mot baksidan när fläkten går. När fläkten stannar halkar något enstaka blad ner i tråget och då räcker det med några enstaka blad som följer med vattenflödet, för att ett stopp skall börja byggas upp.
Ett tak hjälper således inte mot insugna löv bakom pumpen.

/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad henke2

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter 2025 med KVT11 årlig rensning
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2011, 07:29:43 »
Problem med löven är nog att de sugs in mot baksidan av förångaren och lägger sig platt mot baksidan när fläkten går. När fläkten stannar halkar något enstaka blad ner i tråget och då räcker det med några enstaka blad som följer med vattenflödet, för att ett stopp skall börja byggas upp.
Ett tak hjälper således inte mot insugna löv bakom pumpen.

/Peter

Det har du nog rätt i. Skall bli intressant att se hur din list fungerar i vinter.
Är inte VP konstruktör längre  :-)

Utloggad SvenF

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter 2025 med KVT11 årlig rensning
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2011, 16:08:39 »
JPEG skrev "...glöm inte rensa tövattenavloppet innan det blir vinter och kallt." Alltid tacksamt med en påminnelse. Var ute och tittade under pumpen, konstaterade att det droppade rejält från tråget.

Tog loss tråget och konstaterade att avloppet var helt igensatt av en kletig gegga. Det var också gott om halvruttna löv. Efter lite behandling med trädgårdsslangen så fungerade det igen.
 SÃ¥ det är absolut värt besväret att ta loss trÃ¥get och rengöra det. Visst är det betydligt trevligare att göra det en solig eftermiddag som i dag och inte när regn och snö yr om öronen.

//
Sven
Hus i SV Skåne från 1969, ca 225 kvm uppvärmd yta, blandat radiatorer och golvvärme. Installerade i okt. 2008 en Nibe 2025-10kW & VVM300. Juli 2021 bytt till F2140 och VVMS325.

Utloggad henke2

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter 2025 med KVT11 årlig rensning
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2011, 08:18:57 »
JPEG skrev "...glöm inte rensa tövattenavloppet innan det blir vinter och kallt." Alltid tacksamt med en påminnelse. Var ute och tittade under pumpen, konstaterade att det droppade rejält från tråget.

Tog loss tråget och konstaterade att avloppet var helt igensatt av en kletig gegga. Det var också gott om halvruttna löv. Efter lite behandling med trädgårdsslangen så fungerade det igen.
 SÃ¥ det är absolut värt besväret att ta loss trÃ¥get och rengöra det. Visst är det betydligt trevligare att göra det en solig eftermiddag som i dag och inte när regn och snö yr om öronen.

//
Sven

 Thumbsup   

kolla även din isolering pÃ¥ röret ut frÃ¥n trÃ¥get, skall vara 19mm enl manualen, din sÃ¥g tunnare ut pÃ¥ bilden, men kanske är vinkeln som gör det?!  GÃ¥r röret in i källaren? smutt lösning i sÃ¥ fall :-)


Är inte VP konstruktör längre  :-)

Utloggad SvenF

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter 2025 med KVT11 årlig rensning
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2011, 16:25:44 »

Installatören tyckte inte det behövdes någon isolering eftersom det finns värmekabel !! Det var så många andra fel i samband med installationen som var värre, så jag tog vad jag hade i isolering och satt runt röret. Den kunde nog varit lite tjockare.

Nej röret går inte in i källaren, det är nedgrävt utmed husgrunden och kopplat på stupröret några meter bort. Det hela fungerar alldeles utmärkt.
Hus i SV Skåne från 1969, ca 225 kvm uppvärmd yta, blandat radiatorer och golvvärme. Installerade i okt. 2008 en Nibe 2025-10kW & VVM300. Juli 2021 bytt till F2140 och VVMS325.

Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter 2025 med KVT11 årlig rensning
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2011, 17:10:04 »
Hej Sven jag antar att du också fick ditt tråg utbytt från KVT10 till KVT11 och att värmekabeln i avloppet, ca 0,5m, följde med det nya tråget. Hur långt ner går den?
Om man bytte styrkortet samtidigt så är den inte igång hela tiden, som du kanske känner till.

Hur som helst det gör inte kabeln i tråget heller och din erfarenhet är att det fungerar.
Jag har isolerat mitt lite extra för att vara på den säkra sidan.

Värre är nog allt gegg som kommer med smältvattnet från förångaren. Det såg lika dant ut i mitt tråg när jag spolade rent med trädgårdsslangen, som i ditt alltså inte bara löv. Det gäller att spola igenom avloppet ordentligt annars har man med säkerhet en slampropp.
Nibe rekommenderar att ett vattenlås anordnas, vilket kommer att bli ett dolt felställe, där det kommer att bli stopp.

Om någon annan tillämpar mitt tips om att stoppa dit en P-list av silicongummi i springan mellan förångaren och bottenramen, så kolla så det inte bygger på is senare när det blir kallt. Jag hoppas att vattnet följer plåtlamellerna ner i tråget och inte tar vägen över P-listen.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad SvenF

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter 2025 med KVT11 årlig rensning
« Svar #10 skrivet: 21 oktober 2011, 11:41:17 »
Hej Peter, jo jag fick mitt tråg utbytt så även styrkortet, med de komplikationer det innebar, http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35794.30
Det följde med en värmekabel, vet inte hur lång, men det verkar ju fungera bra. Kanske för att vi bor på sydligare breddgrader
//
Sven
Hus i SV Skåne från 1969, ca 225 kvm uppvärmd yta, blandat radiatorer och golvvärme. Installerade i okt. 2008 en Nibe 2025-10kW & VVM300. Juli 2021 bytt till F2140 och VVMS325.

Utloggad dadid

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 438
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 2025 med KVT11 årlig rensning
« Svar #11 skrivet: 24 oktober 2011, 10:35:30 »
Tänkte beställa ett tråg i dagarna. Jag kan inte läsa mig till hur anslutningen för avloppsröret ser ut.
Är det en bit rör som sticker ut så att man anluter med en vit avloppsmuff direkt mot röret?

Ni som anlutit avloppsröret till takavvattningen under mark. Hur har ni gjort anslutningen så att den blivit tät?
Finns det ngn form av nippel eller har ni kletat bitumenmassa?

/David
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX

Utloggad henke2

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter 2025 med KVT11 årlig rensning
« Svar #12 skrivet: 24 oktober 2011, 15:23:58 »
Hur som helst det gör inte kabeln i tråget heller och din erfarenhet är att det fungerar.
Jag har isolerat mitt lite extra för att vara på den säkra sidan.

När trÃ¥gen byttes sÃ¥ minskade effekten frÃ¥n 40watt/m till 15watt/m pÃ¥ snutten som gÃ¥r ut i avloppet, sÃ¥ att följa rekommenderad isolering är nog inte dumt. 


Är inte VP konstruktör längre  :-)

Utloggad knallelb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter 2025 med KVT11 årlig rensning
« Svar #13 skrivet: 29 oktober 2011, 18:16:42 »
Här är mitt avloppsrör. Jag har inte tätat mot stupröret under jord.
Mitt rör sticker in en bit och är snedkapat.

Utloggad SvenF

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter 2025 med KVT11 årlig rensning
« Svar #14 skrivet: 29 oktober 2011, 20:18:09 »
SÃ¥ här har jag gjort. 50mm rör, borde naturligtvis varit i röd kvalitet, men tog vad jag hade.  Det ligger bara pÃ¥ styva ½ metern djupt men intill källargrunden. Verkar vara OK.
3e bilden visar hur det ser ut när det hela är installerat.
//
Sven
Hus i SV Skåne från 1969, ca 225 kvm uppvärmd yta, blandat radiatorer och golvvärme. Installerade i okt. 2008 en Nibe 2025-10kW & VVM300. Juli 2021 bytt till F2140 och VVMS325.

Utloggad dadid

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 438
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 2025 med KVT11 årlig rensning
« Svar #15 skrivet: 30 oktober 2011, 08:43:14 »
Tack för bra och informativa bilder.
Skall de tolkas som om en vit rörmuff träs direkt på utloppen från tråget?
/David
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX

Utloggad knallelb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter 2025 med KVT11 årlig rensning
« Svar #16 skrivet: 06 november 2011, 17:41:26 »
se tidigare trÃ¥d hur anslutning till trÃ¥get ser ut,  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35794.0;all

Utloggad wip

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Svarte, Ystad, Sverige
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kör traktorn
SV: Nibe Fighter 2025 med KVT11 årlig rensning
« Svar #17 skrivet: 10 november 2011, 12:08:25 »
 Jag hoppas att jag har löst problemet med nedisning bÃ¥de i fläkten fram och pÃ¥ kondensorn baktill med ett träinklädning som har öppet till höger baktill för tillräcklig cirkulation. FÃ¥ se om det funkar. I vintras lÃ¥g jag och hackade och värmde med varmluftspistol nästan varje dag  och det var 50 cm snö runt om. Fläkten hindrades ibland att snurra av all is. Är nÃ¥gon intresserad kan jag skicka mera bilder. Ett KVT 11 trÃ¥g är nymonterat sÃ¥som kronan pÃ¥ verket. Självreglerande värmekabel frÃ¥n Jula är kopplad ihop med trÃ¥get som  har  avlopp dockad till dagvattenledning i en stenkista under trÃ¥get.
« Senast ändrad: 10 november 2011, 12:19:12 av wip »
NIBE 2025-6 och EVP 270 sedan 3 aug 2010. Bor i SkÃ¥ne med utsikt söderut över Östersjön. Hus byggt 1980 pÃ¥ 170 kvadrat. Vidbyggt förrÃ¥d och garage pÃ¥ 70 kvadrat, frostfritt genom direktel. Värmeväxlare Systemair SAVE VSR 300 sedan 2017 pÃ¥ vinden för till -frÃ¥nluft. Tidigare en Egor elpanna frÃ¥n 1978 som drog ca 23.000 kW med hushÃ¥llsel. Spännande hur mycket jag minskar med VP... Nu  iÃ¥r 2016 vet jag att vi har under 11500 kW istället. En besparing pÃ¥ ca 11500 kW om Ã¥ret alltsÃ¥( 50 %) Ber SCOP under fem Ã¥r 3,1. Jag tror att vi ligger rätt lÃ¥gt för uppvärmningen inkl 2 personers varmvatten och hushÃ¥llsel pÃ¥ ca 5000 kW samt elvärme i köks och toagolv som inkl FXen  drar ca 2900 kW. Har en egen logg pÃ¥ pumpen och den har dragit i snitt 4536 Kw/Ã¥r frÃ¥n installationen  aug-10. Jag har alltid elpatronen frÃ¥nkopplad. En KVT 11 monterades 2011 efter vintern 2010 dÃ¥ jag lÃ¥g över VP ofta beväpnad med en varmluftspistol och avfrostade bÃ¥de bak och fram. ( 50 cm snö) Sedan jag byggt ett skydd och vintrarna varit snällare har det gÃ¥tt bra. En KVT 12 monterades 2016

Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter 2025 med KVT11 årlig rensning
« Svar #18 skrivet: 10 november 2011, 17:54:53 »
Oj oj oj! Den pumpen har du nog minskat verkningsgraden till hälften pÃ¥.  :D
Den måste kunna andas för att du skall få någon värme ur luften med så fritt luftflöde som möjligt. Den står redan ganska nära väggen i förhållande till rekommenderade.
Möjligtvis kan du placera ett snedtak ovan pumpen med ca 0,5m mellanrum så att luftflödet inte hindras. Det finns flera bra takexempel på forumet med bilder.
Is problemet har du ju löst så det kommer nog inte att orsaka dig besvär.

Ni brukar ha besvär med drivsnö i Skåne vet jag men det bör du lösa med lämpligt snöstaket på behörigt avstånd från pumpen, som inte hindrar luftcirkulationen.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad wip

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Svarte, Ystad, Sverige
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kör traktorn
SV: Nibe Fighter 2025 med KVT11 årlig rensning
« Svar #19 skrivet: 10 november 2011, 19:53:46 »
Jag loggar hela tiden med separat mätare så blir det för mycket förlorad verkningsgrad så får jag väl ta bort en del trä. Gallret på framsidan är inget hinder i alla fall så snön som yrde in på fläktbladen och som bildade is den slipper jag nog. Den står 300 mm från väggen mot rek 350 mm och den is som fanns på kondensorn var på halva dess yta så det skall ge sig om jag inte kan få bättre verkningsgrad ändå om det kan bli isfri yta. Jag kommer att lägga in resultatet efter vintern. En bild från andra sidan bifogas.
En bild utan "snölocket" har  lagts till. Det är bara när det snöar som jag tänker lägga pÃ¥ locket
« Senast ändrad: 14 november 2011, 13:17:34 av wip »
NIBE 2025-6 och EVP 270 sedan 3 aug 2010. Bor i SkÃ¥ne med utsikt söderut över Östersjön. Hus byggt 1980 pÃ¥ 170 kvadrat. Vidbyggt förrÃ¥d och garage pÃ¥ 70 kvadrat, frostfritt genom direktel. Värmeväxlare Systemair SAVE VSR 300 sedan 2017 pÃ¥ vinden för till -frÃ¥nluft. Tidigare en Egor elpanna frÃ¥n 1978 som drog ca 23.000 kW med hushÃ¥llsel. Spännande hur mycket jag minskar med VP... Nu  iÃ¥r 2016 vet jag att vi har under 11500 kW istället. En besparing pÃ¥ ca 11500 kW om Ã¥ret alltsÃ¥( 50 %) Ber SCOP under fem Ã¥r 3,1. Jag tror att vi ligger rätt lÃ¥gt för uppvärmningen inkl 2 personers varmvatten och hushÃ¥llsel pÃ¥ ca 5000 kW samt elvärme i köks och toagolv som inkl FXen  drar ca 2900 kW. Har en egen logg pÃ¥ pumpen och den har dragit i snitt 4536 Kw/Ã¥r frÃ¥n installationen  aug-10. Jag har alltid elpatronen frÃ¥nkopplad. En KVT 11 monterades 2011 efter vintern 2010 dÃ¥ jag lÃ¥g över VP ofta beväpnad med en varmluftspistol och avfrostade bÃ¥de bak och fram. ( 50 cm snö) Sedan jag byggt ett skydd och vintrarna varit snällare har det gÃ¥tt bra. En KVT 12 monterades 2016

Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter 2025 med KVT11 årlig rensning
« Svar #20 skrivet: 19 juni 2012, 17:31:01 »
Jag kollade i dag och återkommer nu med en rapport om resultatet från sista vinterns försök med P-listen vid nedre springan på förångaren.

"Om någon annan tillämpar mitt tips om att stoppa dit en P-list av silicongummi i springan mellan förångaren och bottenramen, så kolla så det inte bygger på is senare när det blir kallt. Jag hoppas att vattnet följer plåtlamellerna ner i tråget och inte tar vägen över P-listen.

Det fungerade bra utan påbyggnad av is. Mindre mängd löv i tråget, men fortfarande kommer en del barr och mindre blomblad från bärträden in i tråget.

Det finns alltså fortfarande ett behov av att rensa och skölja tråg och avlopp före start av värmesäsongen. Helst efter lövfällningen är avslutad.
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad henke2

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter 2025 med KVT11 årlig rensning
« Svar #21 skrivet: 22 november 2014, 11:53:24 »
DÃ¥ är det dax igen!  Rengör era trÃ¥g annars är det stor risk att era värmepumpar fryser sönder. Dubbelkolla även sÃ¥ det är KVT-11 V2 ni har och att resistansen över värmeslingan är den samma som tillverkaren signerat trÃ¥get med.  Om inte kontakta Nibe bums.   tummenupp  :)

Ni minns väl även att självreglerande kabel i avrinningsröret är ett big no no och att isoleringen mÃ¥ste vara minst 19mm tjock.  tummenupp


Är inte VP konstruktör längre  :-)

Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter 2025 med KVT11 årlig rensning
« Svar #22 skrivet: 22 november 2014, 17:43:12 »
Bra henke2! Jag gjorde också den vanliga översynen förra fredagen och tänkte påminna andra, men du förekom mig.
Det var som vanligt lika din bild ganska mycket slam och något löv, som letat sig in till tråget trots min fönstertätningslist.
Resistansen i värmekablarna var ca 15 ohm lägre  än värdet, som är noterat av Nibe, sÃ¥ jag skrev upp ursprungsvärde och det uppmätta pÃ¥ insidan av elboxlocket för att lättare kunna följa upp det senare.
Kan bero på att utetemperaturen var +5 vid senaste mätningen och att effekten därför ökar vid lägre temperatur och ger självregleringen.
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad Krtek

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Pargas, Ã…boland / SV Finland
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Nibe Fighter 2025 med KVT11 årlig rensning
« Svar #23 skrivet: 23 november 2014, 20:19:30 »
Har ett liknande hemsnickrat kondensvattentråg till ES:n, påminner till utseende förvånansvärt mycket om Nibes även om jag inte tog modell efter KVT:n då jag byggde mitt. Undrar dock i mitt stilla sinne varför Nibe snålat på rördimensionerna för avrinningen, borgar ju för alla upptänkliga problem, allt från stockning mm.

Nån kostnadsfråga kan det ju inte vara. Kör själv med 50mm rör från tråget till dagvattenledningen, drar bra även vid större avfrostningar samt ger gott om plats för värmekabel. Skulle nåt löv slinka med så stockar det inte heller i första taget utan verkar sköljas med till dagvattenledningen som är på 110mm.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år

aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1

Utloggad henke2

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter 2025 med KVT11 årlig rensning
« Svar #24 skrivet: 24 november 2014, 08:57:32 »
Har ett liknande hemsnickrat kondensvattentråg till ES:n, påminner till utseende förvånansvärt mycket om Nibes även om jag inte tog modell efter KVT:n då jag byggde mitt. Undrar dock i mitt stilla sinne varför Nibe snålat på rördimensionerna för avrinningen, borgar ju för alla upptänkliga problem, allt från stockning mm.

Nån kostnadsfråga kan det ju inte vara. Kör själv med 50mm rör från tråget till dagvattenledningen, drar bra även vid större avfrostningar samt ger gott om plats för värmekabel. Skulle nåt löv slinka med så stockar det inte heller i första taget utan verkar sköljas med till dagvattenledningen som är på 110mm.

Now we're talking!  Du träffar huvudet pÃ¥ spiken. Följer du utvecklingen frÃ¥n KVT-10 till F2030/F2300 med KVR sÃ¥ är det precis sÃ¥ det funkar. Det är ingen slump att röret nu är 40mm och ser ut sÃ¥ som det gör, dessutom med väldigt tydliga monteringsanvisningar. Idag sitter den fullt behovsstyrda trÃ¥glösningen som standard direkt frÃ¥n fabriken pÃ¥ F2030/F2300. Detta tillsammans med KVR gör att Nibe idag är bäst i världen pÃ¥ kondensvattenhantering. tummenupp

Är inte VP konstruktör längre  :-)

Utloggad knallelb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter 2025 med KVT11 årlig rensning
« Svar #25 skrivet: 17 juni 2015, 15:55:57 »
Kollade mitt kondenstråg efter vintern. Se bild.
Har haft ett skydd monterat ett par år,se bild. Gjort av en bit plexiglas som fanns tillhands, fäst med buntband så att det lutar med översidan
in mot förångaren. Inga löv har lyckats smita mellan skyddet ner i tråget.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!