Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Felmeddelande 51 F1245  (läst 1376 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

ChristianJ

  • Gäst
ChristianJ
Felmeddelande 51 F1245
« skrivet: 01 november 2023, 07:51:02 »
Vid Ã¥terställning av alarm gÃ¥r pumpen igÃ¥ng efter ett tag men stoppar med nytt fel 51 efter 4 minuter. Cirkulationspumparna vibrerar och verkar därmed vara i drift och kondensorn gÃ¥r. KB in +20C ändras inte, KB ut ändrades efter 3 minuter och sjönk dÃ¥ fyra grader innan fel 51 kom tillbaka. Inga andra temperaturer i menyn ändrar sig.  Expansionsventilen blir genast väldigt kall och det blir snart is pÃ¥ den. Det finns en pöl med kondens under expansionventilen (gjorde tre nÃ¥gra fösök att Ã¥trställa larmet igÃ¥r) och det är kondens pÃ¥ denna, förÃ¥ngaren och torkfiltret. Troligvis frÃ¥n kondens dÃ¥ allt detta blir kallt. Kan det vara expansionsventilen som stÃ¥r öppen, inte reglerar trycket och släpper igenom gas istället för vätska? Pumpen är frÃ¥n 2012. Har inte kollat filtret men har för mig att jag lossade den för ett Ã¥r sedan och den var dÃ¥ ren.

När jag försäker tvångsstyra pumparna i servicemenyn så står det återställning om 10 minuter men ingenting händer. Pumparna går inte. Missar jag något?

 

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Felmeddelande 51 F1245
« Svar #1 skrivet: 01 november 2023, 08:30:29 »
Aktiveta tvångsstyrningen

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29412
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Felmeddelande 51 F1245
« Svar #2 skrivet: 01 november 2023, 11:36:07 »
Meny 5.1.8 ställ in 10 dagar kontinuerligt på KB-pumpen.
Ställ samtidigt in 4.2 Driftläge till endast tillsats
Kolla sen att temperaturerna på KB in sjunker och KB in/ut visar lika efter ett tag.
Sen kan du aktivera kompressorn i meny 4.2 genom att ställa om den till Auto.
Efter 10 dagar så kommer KB-pumpen gå intermittent om du inte gör nån ändring innan.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Felmeddelande 51 F1245
« Svar #3 skrivet: 01 november 2023, 18:56:29 »
felkod 51 är lågtryckslarm, antingen har du dålig eller ingen cirkulation på kalla sidan, eller så har du lite köldmedia, eller krånglande expansionsventil.
Hur gammal är pumpen ?
Har du mycket luft i värmesystemet?

ChristianJ

  • Gäst
ChristianJ
SV: Felmeddelande 51 F1245
« Svar #4 skrivet: 01 november 2023, 20:58:25 »
Jag har gjort som Carl skriver men kan inte tvångsstarta varken varma eller kalla pumpen. De startade igår i automatik efter ett tag när jag släckte felet.

För någon vecka sedan drifttog jag golvvämen på våningen ovanför bergvärmepumpen. Det kommer ingen luft där när jag luftar. Har golvvärme i källaren också. Inga radiatorer. Bergvärmepumpen har gått i tolv år.

Min fru har hört ett pysljud varje dag under någon veckas tid från utrymmet där bergvärmepumpen står. Det varade under några sekunder. Behöver inte vara relaterat men det har inte hörts nu när den gått på elpatron så det kan vara en ledtråd.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4746
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felmeddelande 51 F1245
« Svar #5 skrivet: 01 november 2023, 21:04:43 »
Läste första inlägget, KB in +20 C, fel på den givaren. Har du kunskap så skifta givarna på KB och se vad dom visar, då kan konstateras om det är givarfel. Som en passus så kan inte KB vara + 20 C vid drift, kanske i början om VP stått still i flera timmar och värmts upp av innetempen.

Utloggad G Bergström

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 280
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Felmeddelande 51 F1245
« Svar #6 skrivet: 01 november 2023, 21:28:59 »
Har du kollat ködbärarpumpen, om KB in visar 20grader kan bero på givar fel men också att köldbäraren inte cirkulerar den är helt enkelt uppvärmd av rumsvärmen eftersom köldbärarpumpen inte cirkulerar köldbäraren.
kolla!
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2-5 personer + katt.
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart/stopp byt 2012
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 2-4m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.

I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Felmeddelande 51 F1245
« Svar #7 skrivet: 01 november 2023, 21:49:03 »
Vanligt läckställe är hetgasböjen ut ur kompressor eller vid ingång på kondensor. För snäv böj ut ur kompressor, går sönddr av tryckstötar

Utloggad ChristianJ

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felmeddelande 51 F1245
« Svar #8 skrivet: 01 november 2023, 22:33:43 »
Efter ett tag, mer än 10 minuter, så startade de båda pumparna i forcerat läge. Ingenting händer med KB in/ut BT10/BT11. När jag ändrade driftläget i 4.2 till endast tillsats började vattentanken värmas upp till 55 grader. Då steg även temp KB in BT10 till 30 grader medan temp KB ut låg kvar på 18 grader (var på minus i går kväll men steg sedan sakta under dagen). BT10 sitter högre upp i övre delen av kylmodulen och värms troligen upp någon grad extra då vattentanktemperaturen ökade från 25 till 55 grader..

Sedan ändrade jag driftläget i 4.2 till auto igen och kompressorn startde efter ett tag. Fortfarande ingen ändring i BT10/11. Men precis innan fel 51 kom igen efter 4 minuter började BT 11 sjunka från 17 till 14. Sedan efter felmedelandet fortsatte BT 11 att sjunka till minusgarder och det blev is på expansionsventilen. BT10 fortfarande samma temp.

Sedan letade jag upp tempfickan för BT10 under rörisoleringen och värmde med en hårfön. Då reagerade den sanbbt.

Slutsatsen jag drar av kvällens övningar är att tempgivarna fungerar. KB CP går eftersom den vibrerar men den transporterar ingen KB. Är det möjligt?? Slutsatsen förutsätter att det finns KB i rören men det borde det vara då nivåbehållaren är halvfull.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4746
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felmeddelande 51 F1245
« Svar #9 skrivet: 01 november 2023, 22:46:53 »
Nu vet vi inte vilken cirkpump du har, ( foto så typen syns ) , men om den är av äldre typ så är det i ändan en blank mutter/skruv, den kan tas bort ( sprutar inget vatten ) och sätta in en mejsel och känna om den går som den ska, om det går att få fart på den med att vrida igång den. Så ett vanligt fel är att kondensatorn som sitter under locket på kopplingsdosan sagt upp sig. Går att byta, läs av värdena på den och prova med att köpa en ny, kostnad ca 100 kr. annars har pumpen sagt upp sig. Köpa en ny och byta är ingen månresa och finns på billiga varuhusen, det viktiga är bygglängden 180 eller 120 mm, annars ingen skillnad.

Utloggad ChristianJ

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felmeddelande 51 F1245
« Svar #10 skrivet: 01 november 2023, 23:15:58 »
Här är KB pumpen 180 mm
« Senast ändrad: 01 november 2023, 23:18:22 av ChristianJ »

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Felmeddelande 51 F1245
« Svar #11 skrivet: 02 november 2023, 03:56:13 »
skovelhjulet kan ha lossnat på pumpen. lossa kontakten på pumpen och mät att du har spänning på den när du tvångsstyr den, har du spänning och inte temperaturerna ändras, eller du inte hlör att det cirkulerar, så är den trasig

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Felmeddelande 51 F1245
« Svar #12 skrivet: 02 november 2023, 07:59:13 »
Evaporatorn kan ha frusit, vilket kan ta timmar innan det tinar.
Min F1245-12 råkade ut för det efter ett läckage och då betedde den sig så. Körde på tillskott ett dygn och tvångskörde sedan KB-pumpen några timmar innan jag vågade köra igång kompressorn igen.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29412
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Felmeddelande 51 F1245
« Svar #13 skrivet: 02 november 2023, 08:37:22 »
Jepp, DonPablo har rätt, trasig KB-pump.
Det blir en liiiiten självcirkulation på KB när kompressorn startar, men den räcker inte utan kompressorn bryter på lågtryck efter ett par minuter.
« Senast ändrad: 02 november 2023, 08:41:46 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Felmeddelande 51 F1245
« Svar #14 skrivet: 02 november 2023, 10:49:37 »
Och med trasig KB-pump har säkert evaporatorn också frusit ihop.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!