ska man upp i års cop på 5,5 . då gäller det att du trots låg framledning har en hög förångning
min 0 i förångning och 4 ° överhettning.. känns som ca +7° in på kb året runt för att nå det,,
en ZH 26k4e-tfd är exemplet , 35° kondensering lämnar 5,53 under det förhållande, .
Fönster dimensionering ,Churchill.
mm det ger bredden på radiatorn , ur den bredden skapar man effekten som behövs för det utrymme den är tilltänkt att värma . samt att man beräknar alla efter samma dimensioneringsfaktor. 55/45 21° tex.
mitt eget vardagsrum på 27m2 har ett effekt behov på 1350 watt med fönster och balkongdörr inräknat.
skulle jag försöka föreslå till frugan en radiator en 33 som är 90cm hög och 240cm lång ,, och då sticker den upp ovanför fönstren.. 33 60 cm hög 240 lång lämnar 985watt och blir alldeles för liten,,
en LP 21 50 hög 240 lång lämnar 1352 watt vid 21° inomhus
och så sticker den" bara" ut 9,5cm från vägg( vid 55/45 som dimensionerande temp )
Nej då är det bättre att bygga rätt system om man är ute efter dessa låga dimensionerade temperaturer.. Golv värme !
Sen ställa det i relation till vad kostnaden blir för investeringen för den utökade besparingen.
I det program jag andvänder jämförde jag golv värme mot en standard 55-45.
golv värmens resultat
För att nå över 5 i cop på års basis med varmvatten blev hålen 2*163 meter aktivt . KWH till värmepumpen 5490
Då känns ett hål på 194 meter aktivt
4,78 cop , KWH till värmepumpen 5783,
Som underlag är beräknad energiåtgång 27500 kwh var av egenuppvärmningen är 3787kwh.
Gör vi ett standard 55/45 radiatorsystem med ett 193 m aktivt hål , Då är kostnaden 7048 kwh .
Detta är skillnaden enligt program som jag och många dimensionerar efter,
Med vänlig hälsning cc
(ändrade stav fel och förtydligande av inlägg)