Felsökningshjälp Nibe fighter 1210 8,5
« skrivet: 26 september 2009, 20:40:06 »
Hej!

Jag har en Nibe 1210-8,5 som har börjat läcka vatten under pumpen. Jag trodde det var cirkulationspumpen men det är även blött ovanför cirkpumpen vilket borde tyda på att det är något annat som läcker.

Bilden DSCF2361 visar pumpen framifrån. Det är blött bakom den svarta fyrkantiga lådan längst upp till höger.
Bilden DSCF2362 visar 1210:an på höger sida. Där ser ni den svarta fyrkanten uppe till vänster med ett grovt rör till. Den är blöt på baksidan.

Det läcker inte så mycket. Jag tänkte det kunde vara kondens eller nåt men källaren är rätt så torr.

Hoppas någon kan hjälpa mig och hitta felet!

För övrigt så går pumpen bra vad jag vet.

« Senast ändrad: 26 september 2009, 20:48:01 av tosses »

Utloggad AlfL

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
SV: Felsökningshjälp Nibe fighter 1210 8,5
« Svar #1 skrivet: 26 september 2009, 21:26:09 »


  Kopplet som finns till vänster om T kopplingen, växel ventilen ser ut att vara korroderat. Har du kollat detta koppel, torka rent med papper/eller trasa och vänta nÃ¥gra minuter. Kolla sen noga om det finns fuktighet vid detta koppel  ^-^.


Hus 1  150 m². Fjärrvärme med Honeywell AQ6000 adaptivt system i drift sen 1985 i Lund.
Fritidshus på Österlen 80 m². NIBE 1230-6 med 110 m borra. I drift sen 060615.

Utloggad tosses

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +0/-0
SV: Felsökningshjälp Nibe fighter 1210 8,5
« Svar #2 skrivet: 26 september 2009, 21:44:33 »
Hej och tack för ditt svar, men sitter det kopplet inte under den svarta boxen. Det är blött bakom den svarta boxen längst upp.
Jag antar att det droppat och korroderat rören nedanför eller så?!

Utloggad Huddinge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Felsökningshjälp Nibe fighter 1210 8,5
« Svar #3 skrivet: 26 september 2009, 22:18:58 »
"Den svarta boxen" är väl anslutningen till elpatronen. Jag har ingen erfarenhet av det, men det kanske är läckage vid patronen. Kanske går att dra efter några bultar försiktigt.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/Ã¥r
Garage: 900 kWh/Ã¥r
Antal starter: 11,5/dygn

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Felsökningshjälp Nibe fighter 1210 8,5
« Svar #4 skrivet: 27 september 2009, 13:53:39 »
Jepp, det är nog elpatron som läcker, inte ovanligt. Du måste demontera den svarta boxen och sladdarna till elpatron, håll noga koll på sladdarna så de kommer tillbaka på rätt plats. Det kan räcka med att dra åt elpatron (som är gängad) men troligen behöver packningen bytas.
« Senast ändrad: 27 september 2009, 13:56:01 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Felsökningshjälp Nibe fighter 1210 8,5
« Svar #5 skrivet: 27 september 2009, 14:06:33 »
Ett mycket vanligt läckage i de där pumparna är där KB-ledningen går in (eller ut) i värmeväxlaren, typ 10-15 cm in, precis till vänster om elpatronen och i höjd med den.
Det brukar läcka vid muttern, och man behöver bara dra igen kopplingen så blir det bra.
Röret/kopplingen är isolerad, så du måste öppna isoleringen för att s konstatera läckage.

Elpatronerna läcker också rätt ofta, och då brukar det vara den stora muttern som du ser om du öppnar locket till elanslutningen på elpatronen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad tosses

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +0/-0
SV: Felsökningshjälp Nibe fighter 1210 8,5
« Svar #6 skrivet: 27 september 2009, 16:52:33 »
Kan man göra detta ingrepp utan att tömma system på vatten?

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Felsökningshjälp Nibe fighter 1210 8,5
« Svar #7 skrivet: 27 september 2009, 17:09:20 »
Kan du inte lokalisera mer exakt var det är blött?  I övre bilden upptill till höger sÃ¥ ser man ju en Kb-vinkel som är oisolerad och ser fuktig ut pÃ¥ bilden.  I vänsterkant, alldeles bakom elaptronen (det stora svarta röret) sÃ¥ har du fler kopplingar för Kb.  Kontrollera att dessa är isolerade.  Där sitter även en avluftningsventil för Kb-kretsen.  Kontrollera att den är stängd ordentligt och inte läcker.  Du kan prova att provsmaka en liten droppe av vätskan och känna efter om du känner spritsmak för att avgöra om det är Kb-kretsen eller elpatronen som läcker.

Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad tosses

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +0/-0
SV: Felsökningshjälp Nibe fighter 1210 8,5
« Svar #8 skrivet: 27 september 2009, 17:30:26 »
I den där svarta lådan så är det blött.
Det sitter en sidokoppling som går till en plastslang? på det svarta stora röret som går till svartalådan. Den är torr.

Sladdarna som sitter på elpatronen är blå vit och brun. Är det någon skillnad mellan de blåa sladdarna eller är alla blå samma typ av sladd?
Gäller det samma de andra färgerna?

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Felsökningshjälp Nibe fighter 1210 8,5
« Svar #9 skrivet: 27 september 2009, 17:38:37 »
DÃ¥ är det säkert elpatronen som läcker.  Prova att dra Ã¥t jättemuttern (hur kommer man Ã¥t den?)
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad tosses

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +0/-0
SV: Felsökningshjälp Nibe fighter 1210 8,5
« Svar #10 skrivet: 27 september 2009, 17:40:59 »
Jag antar att man måste koppla loss sladdarna, därav frågan om färgerna på sladdarna!

EDIT:

Jag glömde säga att det inte smakar sprit om vattnet,  >:(
« Senast ändrad: 27 september 2009, 17:45:00 av tosses »

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Felsökningshjälp Nibe fighter 1210 8,5
« Svar #11 skrivet: 27 september 2009, 17:50:45 »
Hur sladdarna är inkopplade bestämmer vilken effekt som elpatronen arbetar med.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Felsökningshjälp Nibe fighter 1210 8,5
« Svar #12 skrivet: 27 september 2009, 18:27:20 »
Du måste hålla koll på sladdarna så de sätts tillbaka på rätt ställe. De måste ryckas ut för att kunna demontera den svarta plåtlådan. Om du bara testar att dra åt elpatron (det behövs en rörtång modell större) så kan du göra det utan att tömma systemet.

Ska du byta packing måste VP:n tömmas på vatten, men du kan stänga ventilerna på stigare och retur före. Urtappningakranen sitter längst ner på ledningen under CP:n (en plastkran). Har du ingen golvbunn i närheten går det att ansluta en bit slang på kranen och dra till en brunn eller liknande.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Felsökningshjälp Nibe fighter 1210 8,5
« Svar #13 skrivet: 27 september 2009, 18:28:49 »

Om det inte hjälper måste du byta packningen, ring NIBE, de kanske skickar dig en ny gratis?, det är ett känt problem.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad tosses

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +0/-0
SV: Felsökningshjälp Nibe fighter 1210 8,5
« Svar #14 skrivet: 27 september 2009, 21:28:00 »
Nu har jag dragit åt patronen lite. Jag behövde inte dra loss några kablar utan den svarta lådan kunde dras fram lite så patronen blottades. Jag behövde en rejäl rörtång och jag försökte att dra så försiktigt jag kunde. Vi får hoppas detta hjälper annars får jag kontakta Nibe då.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!