Ja, jag sänkte den mittersta på ritningen, den som sitter på ledningen ut till pumpen. Om pumpen ändå hängde med till minusgrader vore jag nöjd men nu är det kört redan vid ca 3 plusgrader.
[Alla värden är utlästa direkt från EcologicKl 18.15 slog jag på elpatronen. Värmen från pumpen stiger ju då men det händer inget med framledningen. Hur kommer det sig? Hur styr Ecologic vilken temperatur som ska gå ut på framledningen från pannan/quote]Eftersom VP går kont utan stopp är det den framledningtemp som den ger vad den klarar av pga flöde och din förbrukning av värme.om du sänker sryper värmeuttag ökar returtemp/framledning framtill VP max värde vilket ger 55 gr på dess framledning men med ditt värmebehov så sänk radflöde+cirkpump hast till lägsta hast under noll och då kan VP generera efter dess inställda kurva bättre. Vad ej VP klarar måste elpatron skjuta till vilket kan höja din framledning till rad. VP har begränsning då det blir kallare ute viket säger att om det ej räcker till är att VP kunde varit en storlek större som nog bättre är anpassat till ditt värmebehov./JanneFotnot nu med -2 ute klarar min 6kW 2010 av 41 grader framledning retur temp 33 grader med flöde 510l/h(cirk pump rad, vp i läge 1), men VV görs helt av elpatron. VP förbr 50kWh/dygn. VP värme 120kWh viket bostaden får i värme.