Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Thermia diplomat 8 lågtryck/fryser ihop
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Thermia diplomat 8 lågtryck/fryser ihop (läst 3100 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Zyberdude
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 2960
Karma +0/-0
Kön:
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Thermia diplomat 8 lågtryck/fryser ihop
«
Svar #15 skrivet:
20 oktober 2020, 11:42:49 »
Citera
Vad är det som ska stanna kompressorn då den är klar? Pumpen verkar ju säga nu är jag klar, stänger av kompressorn (men inte nu ibland) och stänger efter en stund cp. Börjar om från bärjan.
Kan den då skita i att hålla koll på brine temperaturen för egentligen ska den ju inte gå? Utan larmet för brine kommer bara om den faktiskt går enligt mjukvaran?
Brukar kontaktorer bråka på det viset så att de ibland lämnar på?
Loggat
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.
oksteine
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 43
Karma +0/-0
oksteine
SV: Thermia diplomat 8 lågtryck/fryser ihop
«
Svar #16 skrivet:
20 oktober 2020, 12:37:00 »
Citera
Hei igjen!
Det er bare en måte å få brine ut på -14 og det er når det ikke er transport av kulde ned i borrhålet fra varmevkslingen mot kjöldmediet. BRUT måles rett etter varmeveksleren. Thermian burde stoppet på -8 grader. På min VP stopper den med en gang ved brine ut på -8 grader. Opplevde det når jeg koblet på nytt borrhål før jeg fikk kontroll på flöde av brine pga luft i brinekretsen. Tipper at din VP vil gå uten problemer dersom du får kontroll på flödet av brine.
Jeg ser på nivået i i det gjennomsiktige ekspansjonkaret for brine i pannrummet, minst en gang om dagen.
Mvh
Ole Kristian
Loggat
Nibe 1255 3-12 kw, 160l akkumulatortank 4 rørs, 112m +188m aktiva borrhål paralellkoblet, hus fra 1998 på 250m2+120m2 garasje med gulvarme.
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
SV: Thermia diplomat 8 lågtryck/fryser ihop
«
Svar #17 skrivet:
20 oktober 2020, 19:34:38 »
Citera
Jag tycker att lågtryckspressostaten verkar misstänkt. Den ska bryta betydligt tidigare än vad den gör i det här fallet. Men den är inte orsaken till att köldbäraren blir så kall ibland.
Prova med att sätta köldbärarpumpen i läget för kontinuerlig drift och se om det gör någon skillnad. Jag tror inte det men det är alltid bra att försöka eliminera en möjlig felkälla.
Är det rätt sammansättning på köldbäraren (och det var ju testat) cirkulerar den även om temperaturen är -10 fast lågtryckspressostaten ska då ha stoppat pumpen tidigare.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
BergAdde
Expert på värmepump
Antal inlägg: 224
Karma +0/-0
BergAdde
SV: Thermia diplomat 8 lågtryck/fryser ihop
«
Svar #18 skrivet:
20 oktober 2020, 21:48:07 »
Citera
Skruva bort muttern från cirkulationspumpen på brine sidan och motionera axeln. Jag tror starkt att din CP inte alls fungerar som den ska. Frosten på expansionventilen och kompressorn tyder ju på flödesproblem.
Min lista vad jag själv tror är felet
Cirkulationspump eller expansionventilen.
Loggat
SammyL
Gäst
SammyL
SV: Thermia diplomat 8 lågtryck/fryser ihop
«
Svar #19 skrivet:
21 oktober 2020, 13:58:22 »
Citera
Hmm, nu så har den gått igen i ca 24 timmar utan problem 0 in och -3 ut ligger den kring nu. Eftersom jag är hemma och sjuk så märkte jag dock något nytt nu.
Det började leva skröder nere i källarn så jag förstod att det var pumpen som jävlades. Den stod och tuggade och lät nå förskräcklig högt och slog nästan som ett metalliskt knackande i kompressorn.
Den hade precis slagit av allt då integralen stod på +8 och därmed snurrade inte brinepumpen längre heller men kompressorn stod likförbannat och levde om. Jag skyndade mig och gick in i manuell test och körde igång Värmepumpen från 0-läget till 1, då startar den allt som behövs för att göra ett test, alltså även brinepumpen går på automatiskt. Då på direkten så slog den om från oljud till normalt ljud som vid drift, ett tyst fint knärtande. Lät den gå en liten stund sen stängde jag av manuell test och då stängdes allt av som vanligt.
Vad i hela friden är det som gör detta? Jag har själv trott att expansionsventilen kunnat vara ett problem. Problemet är inte att jag har dålig cirkulation eller något utan nått som hänger sig eller dylikt för allting går ju som det ska och jag har bra värden på temperaturer brine in/ut. En normal hysteres på 3-4 grader vid drift. Men sen helt plötsligt kan det bli helt upp i tok och då får jag höga minusgrader på både BRUT men ocka ibland kan det vara minus på BRIN.. Kan man få den effekten om brinepumpen stannar men kompressorn fortsätter att knacka och gå? för den stod onekligen och levde om som satan nu även fast det inte var några symboler på hemskärmen att den skulle gå, samt integral på +8.
Loggat
Zyberdude
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 2960
Karma +0/-0
Kön:
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Thermia diplomat 8 lågtryck/fryser ihop
«
Svar #20 skrivet:
21 oktober 2020, 14:44:20 »
Citera
Låter som det jag var inne på. pumpen är klar (integral +) enligt mjukvaran men det som skall stänga av kompressorn gör inte det.
Givetvis blir brine kall om den inte har något flöde utan bara det som finns i kompressorn.
Loggat
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
SV: Thermia diplomat 8 lågtryck/fryser ihop
«
Svar #21 skrivet:
21 oktober 2020, 14:45:08 »
Citera
Kan det vara kontaktorn till kompressorn som inte är som den ska? Att kompressorn lever om kan vara ett tecken på att den går på två faser när den borde var helt avstängd. Visserligen förklarar den teorin inte varför den kan fungera som den ska när den startar om men det kan vara värt att kolla.
«
Senast ändrad: 21 oktober 2020, 14:46:55 av Roland
»
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
SammyL
Gäst
SammyL
SV: Thermia diplomat 8 lågtryck/fryser ihop
«
Svar #22 skrivet:
22 oktober 2020, 16:18:47 »
Citera
Hej på er igen, jag låter pumpen stonka och gå medan den kan. Så länge den bara värmer huset så går den helfint utan stopp, undrar om det är då det är dags före VV som den strular. Har dock inte bekräftat detta ännu.
Upptäckte dock under "system" i servicemenyn så var varken "optimum" eller "flödesvakt" aktiverat. Dessa var avstängda, har varit det sedan installation. Om man har en diplomat 8 med möjlighet att ha optimum aktiverat, borde den inte vara det? Bara kuriosa ändå, förmodligen inget som gör nån skillnad med mitt problem dock. Sen så undrar jag vad flödesvakt då är för något? Har iallafall startat båda funktionerna och följer med spänning efter detta.
Loggat
svenske kocken
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7651
Karma +12/-7
Kön:
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Thermia diplomat 8 lågtryck/fryser ihop
«
Svar #23 skrivet:
22 oktober 2020, 16:47:11 »
Citera
Flödesvakt är troligen till för att om man har grundvattenvärme så ska flödet med grundvatten vara igång innan/efter VP startar/stoppar. Det kräver att det sitter en flödesvakt monterad som känner av flödet, men det gör det inte som standard utan det är ett tillval man får göra.
Jag ska inte svära på det för det är ca 10 år sedan jag kopplade in en VP med grundvatten, så minnet kan svika. Dock mins jag mycket väl att det var problem värmeväxlingen då det satt en extern växlare mellan pumpen med brine i slingan och grundvattnet. Problemet var att växlaren var för liten och frös ihop.
Loggat
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.
SammyL
Gäst
SammyL
SV: Thermia diplomat 8 lågtryck/fryser ihop
«
Svar #24 skrivet:
22 oktober 2020, 16:50:40 »
Citera
Här kommer lite bilder kopplat till ovanstående inlägg. Tänkte att det är lika bra att skjuta information medan den finns. Den bröt ganska omgående på cirk.pump då jag starta optimujm och flödesvakt men frågan är om det då är brine eller i huset den menar? båda går i läge 3 av 3.
Loggat
svenske kocken
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7651
Karma +12/-7
Kön:
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Thermia diplomat 8 lågtryck/fryser ihop
«
Svar #25 skrivet:
22 oktober 2020, 16:58:02 »
Citera
Jag tror inte att du ska ha flödesvakt aktiverad om du inte kör med grundvatten i stället för brine. Heter VP OPIMUM? heter den inte optimum så har den inte dom funktionerna.
Loggat
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.
Zyberdude
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 2960
Karma +0/-0
Kön:
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Thermia diplomat 8 lågtryck/fryser ihop
«
Svar #26 skrivet:
22 oktober 2020, 18:26:15 »
Citera
Troligen kan den styra cp men om du inte har sådana optimum cp fungerar det knappast.
Loggat
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.
SammyL
Gäst
SammyL
SV: Thermia diplomat 8 lågtryck/fryser ihop
«
Svar #27 skrivet:
22 oktober 2020, 18:47:14 »
Citera
Borde vara optimum, det var det jag betalade för. Men uppenbarligen inte då den bryter på cirk.pump så fort jag aktiverar denna funktion...
Loggat
Zyberdude
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 2960
Karma +0/-0
Kön:
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Thermia diplomat 8 lågtryck/fryser ihop
«
Svar #28 skrivet:
22 oktober 2020, 20:09:37 »
Citera
Kommer larmet med enbart optimum på?
Loggat
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.
SammyL
Gäst
SammyL
SV: Thermia diplomat 8 lågtryck/fryser ihop
«
Svar #29 skrivet:
22 oktober 2020, 22:04:01 »
Citera
Ja just det som står cirk.pump det är bara med optimum och det kommer direkt då jag startar optimum läget så det gav jag upp ganska fort.
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Thermia diplomat 8 lågtryck/fryser ihop
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 613
dolda: 0
användare: 0
There aren't any users online.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info