Skrivet av: virre
« skrivet: 08 mars 2014, 22:56:38 »Om din vp är av modellen IVT Greenline C7, då ska den ha en Rego 600 styrbox, inte rego 637.
Rego 637 hör till Greenline HT Plus modellerna.
HT Plus klarar att värma högre temperaturer än greenline.
Troligen har någon bytt styrbox och av misstag valt fel modell.
Skillnaden på rego är till strösta del varmvatten stryningen.
Larmet "högt värmebärardelta" finns dessutom enbart i rego 637, det aktiveras om delta är över 13° i värmedrift.
Standard varmvatteninställning för respektive styrning.
Rego 600, 45°C diff 5°, startar och stoppar på gt3, start 42,5 stop 47,5.
Rego 637, 51°C diff 4°, startar på gt3 och stoppar på gt9, start 49 stop 53.
Med rego 637 styrningen måste gt9 retur givaren sitta under t-röret för varmvattenberedaren, på äldre greenline sitter den givaren ovanför och mäter därför fel när vp laddar varmvatten.
Kolla vart din gt9 givare sitter och testa att ställa vv temp till 46-47 °C.
Rego 637 hör till Greenline HT Plus modellerna.
HT Plus klarar att värma högre temperaturer än greenline.
Troligen har någon bytt styrbox och av misstag valt fel modell.
Skillnaden på rego är till strösta del varmvatten stryningen.
Larmet "högt värmebärardelta" finns dessutom enbart i rego 637, det aktiveras om delta är över 13° i värmedrift.
Standard varmvatteninställning för respektive styrning.
Rego 600, 45°C diff 5°, startar och stoppar på gt3, start 42,5 stop 47,5.
Rego 637, 51°C diff 4°, startar på gt3 och stoppar på gt9, start 49 stop 53.
Med rego 637 styrningen måste gt9 retur givaren sitta under t-röret för varmvattenberedaren, på äldre greenline sitter den givaren ovanför och mäter därför fel när vp laddar varmvatten.
Kolla vart din gt9 givare sitter och testa att ställa vv temp till 46-47 °C.