0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Ser heller ingen motsägelse - klart att kompressorn går till full varvtal om innerdelen går nedåt -30 grader C och suggasen börja bli tunn och att 'låna värme' från innerdelen är klart mycket bättre än att all is skall värmas bort enbart med elvärme från kompressorn, dessutom vill man ha hög effekt för snabb avfrostning vilket med kompressorns COP ganska lätt får fram...
...medans skulle man ta samma elvärme via vägguttaget så är det risk att säkringar går...
Men 80 % av värmen från kompressorn, vad finns det för belägg för det? Den värme som kompressorn "lånar" från innedelen kommer ju från i runda slängar till 2/3 från utomhusluften.
Skulle vara intressant på en publik analys av en modern maskin då tillverkarna troligen (och förhoppningsvis) har koll på detta i sitt optimeringsjobb och det har runnit lite vatten under broarna sedan ovanstående publikation gjordes - noterbart vara att ackumulerande värmemängden härrörande kompressorn inte är speciellt stor utan ger ungefär som en av delarna i slingan mot innerdelen - många bäckar små alltså...