Skrivet av: Rickard
« skrivet: 17 oktober 2012, 17:28:40 »Om man uppskattar att garaget kräver ca 60W/m2 så hamnar man på ett effektbehov på 4,2 kW.
En värmepump som ger 5 kW (finns knappt mindre pumpar) tar ca 4 kW från marken, resten är tillförd el.
Jordvärme i norra Sverige brukar man dimensionera för ca 10-20W/meter kollektor, så du behöver minst ca 200 meter slang, men det skadar ju inte om du tar till lite.
Vill du ha möjlighet att brassa på med fläktradiatorerna, och för att ge värmepumpen bra driftsförutsättningar är det en klar fördel med en volym eller arbetstank, på ca 300 liter.
En värmepump som ger 5 kW (finns knappt mindre pumpar) tar ca 4 kW från marken, resten är tillförd el.
Jordvärme i norra Sverige brukar man dimensionera för ca 10-20W/meter kollektor, så du behöver minst ca 200 meter slang, men det skadar ju inte om du tar till lite.
Vill du ha möjlighet att brassa på med fläktradiatorerna, och för att ge värmepumpen bra driftsförutsättningar är det en klar fördel med en volym eller arbetstank, på ca 300 liter.