Skrivet av: cgyllenwaldt skrivet 28 januari 2023, 08:00:57
Hej, jag har en Nibe S1255 och köpt en inomhusgivare. Anledningen var för att kunna styra värmen via Tibber men det gick dock inte bra för var en del buggar i integrationen. Det är ett hus som på vintern står tomma i veckor/månader så därför har jag nere temperaturen på ca 12 grader när jag ej är där. Innan inomhusgivaren så ändrade jag bara kurvan och tog minus 8 på den så blev det ca 12 grader.

Nu när jag har två reglage ska jag ändra både börvärde på inomhusgivaren samt förskjutningen av kurvan på bilden? Eller hur ska jag tänka?
Titel: SV: Inställning rumsgivare inomhus
Skrivet av: Valiant skrivet 28 januari 2023, 09:18:51
Din S1255 verkar jobba annorlunda i jämförelse med föregångare, i alla fall i interfacet mot användaren.
Så länge ingen annan har en annorlunda mer kvalificerad åsikt hade jag gjort så här:
Precis som innan hade jag minskat värmeförskjutningen med -8.
Eftersom rumsgivaren är lite "finlirare" som marginellt påverkar resultatet från värmekurvan, hade jag ställt den på önskvärda 12C.
Annars finns en risk att dina -8 på värmeförskjutningen kommer att starkt motverkas av rumsgivaren.
Titel: SV: Inställning rumsgivare inomhus
Skrivet av: Carl N skrivet 29 januari 2023, 12:26:35
Din S1255 verkar jobba annorlunda i jämförelse med föregångare, i alla fall i interfacet mot användaren.
Så länge ingen annan har en annorlunda mer kvalificerad åsikt hade jag gjort så här:
Precis som innan hade jag minskat värmeförskjutningen med -8.
Eftersom rumsgivaren är lite "finlirare" som marginellt påverkar resultatet från värmekurvan, hade jag ställt den på önskvärda 12C.
Annars finns en risk att dina -8 på värmeförskjutningen kommer att starkt motverkas av rumsgivaren.

Jag gör exakt på detta viset och det funkar bra med min 1245-8.