Utloggad AlfM

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 584
  • Karma +0/-0
För låg effekt
« skrivet: 07 februari 2006, 20:59:44 »
Jaha, då har det hänt mig också!
Sen i söndags kväll - måndags morgon!!

När det är 0 - -3 ºC går VP på endast 1,3 kW istället för som tidigare runt 2 kW.
Fullt med is på evaporator och expansionsventil.
"Resetat" VP med hjälp av brutit ström, och avfrostat is ifrån eva och exp.
Fungerar fortfarande inte.
Återkommer när jag fått hjälp av Nibe.
Eftersom jag inte haft TS förrän vid -3 ºC har det ibland varit kallt.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
NÃ¥gra mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: För låg effekt
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2006, 23:08:27 »
Hej

Har du följt mitt råd att ställa avfrostn temp start vid -2 grader istället för fabriksinställning.
Då avfrostar den tidigare med mindre risk för isbildning. b00k

Se sen till att ej ha för stort effekt uttag. Kör Cirk pumpen till VP i 2 läge. Med större diff som följd.
Ej för hög stopp temp. Detta på verkar också påisningen pga ej så hög rtur temp till VP.

Jag kör normalt på 35gr och vid VV kan den gå till max  villket är för mig 50 gr. Den når normalt ej över 47-48 grader för jag har stopp VV vid 50-51 grader. VV temp då 53-54 i tank.
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad AlfM

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 584
  • Karma +0/-0
SV: För låg effekt
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2006, 22:25:33 »
Nej Janne!

Så enkelt är det inte.

Displayen visar C2; F2, men IRL med kontaktor 68 dragen och effekten 1,3 kW visar på C1. Därav isbildning.

Jag vill minnas att Steffo hade samma problem runt juletid.
Finns det fler ägare till 2010-2005 som har haft liknande problem?

Jag talade med supporten på Nibe idag, och de skulle skicka en kille att åtgärda felet.
Jag återkommer när det är fixat.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
NÃ¥gra mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: För låg effekt
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2006, 22:53:55 »
Jaha, då har det hänt mig också!
Sen i söndags kväll - måndags morgon!!

När det är 0 - -3 ºC går VP på endast 1,3 kW istället för som tidigare runt 2 kW.
Fullt med is på evaporator och expansionsventil.
"Resetat" VP med hjälp av brutit ström, och avfrostat is ifrån eva och exp.
Fungerar fortfarande inte.
Återkommer när jag fått hjälp av Nibe.
Eftersom jag inte haft TS förrän vid -3 ºC har det ibland varit kallt.


Om returen från din panna som du dockar din vp till är för låg så avfrostar den inte i väntan på att temp på returen går upp... gör den inte det så kommer din vp gå och gå och isar sen igen.. tyvärr kan man säga.. Du kanske borde låta din el gå in tidigare så din vp avfrostar då den skall..

Detta kan vara en orsak till störningen..
En annan orsak är hur dina givare sitter placerade är dom inomhus eller utomhus väl fastsatta eller inte ordentiligt med isolering, pasta och folietejp...

Kolla detta..

Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: För låg effekt
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2006, 07:57:12 »
En annan effekt med VP är med större effekt ut från VP tar kompressorn mer effekt. Vid kallare ute har min vid minus 5 ej mer än 1,6-1.7kW förbr med ger ej mer än 3,2kW värme som max. a:gl

Nu då det är varmare ger den 5,6kW värme ´men tar då 2,05kW förbrukning.

Men som digital sa man använder värmen inifrÃ¥n för att hjälpa kompressorn att av frosta sÃ¥ för lÃ¥g temp pÃ¥ VB mediat fÃ¥r du mer pÃ¥isning.  :-\

Innan jag hade SMO var min VP tidsvis som en isstod, men sen efter det med interligent av frostn har det aldrig hänt. Alltid fri frÃ¥n is pÃ¥ kort avfrostnings tid som ca 1,5-2 min. Innan tog det ca 4 min vid 0 grader ute. (avfrostn enl fabrikinst var 60 min) Har testat  max var 90 min men det blir sämre tycker jag vid 0 gr ute. Fungerar vid minus 5-8 grader perfekt, men det blir mer is vid noll grader ute. --/

« Senast ändrad: 26 december 2006, 09:08:43 av Janne El-Energi »
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad AlfM

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 584
  • Karma +0/-0
SV: För låg effekt
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2006, 17:40:12 »
Tack för tipsen, mina Herrar!
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
NÃ¥gra mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.

Utloggad AlfM

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 584
  • Karma +0/-0
SV: För låg effekt
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2006, 16:29:43 »
Äntligen!

Jag hade besök av lokal kylfirma som fixade problemen.

Han bytte styrkort och satte dit lite extragrejor (allt enligt bulletin). :)

Nu fungerar  det igen. Vid 0 ºC drar VP runt 2 kW.

Back in business, again! ;D
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
NÃ¥gra mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.

Utloggad Sune

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lÃ¥gt i tak
SV: För låg effekt
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2006, 00:04:32 »
Alf, vilka extragrejor satte han dit!!

Jag väntar nu (också) på en kylfirma ditskickad av Nibe för att fixa ett styrkortsproblem.
Ingen återstart efter svinkyla och avfrostning i 40 sekunder som sätter larm varja gång + lite annat hyss.

En kompis (jo, jag har en kompis) fick också sitt kort utbytt.
Båda 2010-6:orna inköpta ca. oktober förra året.

Nibe har haft "otur" med hård- och mjukvarunissarna denna gång.
Jag återkommer med info efter åtgärd.
/Sune
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, sÃ¥ kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga pÃ¥  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!

Utloggad AlfM

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 584
  • Karma +0/-0
SV: För låg effekt
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2006, 15:37:28 »
Hej Sune!

När "kylkillen" var hos mig monterade han extra störningsskydd till en del komponenter.
Vidare separerade han elkraftkablarna och signalkablar var för sig.
Flyttade på reläkortet och bytte ut styrkortet.

Det verkar som det fungerar nu.

Problemet uppstod för mig ungefär på samma sätt som du beskriver.
Svinkyla = kallare än -5 ºC. När det sedan blev varmare (runt 0 ºC), så gick inte kompressorn på full effekt längre. Det använde bara runt 1,3 kW. Normalt innan = runt 2,0 kW.

I december och januari har jag haft 2 tim plus 7 tim TS.
Mellan den 8 februari och 21 februari har jag haft 21 tim TS. LITE SKILLNAD!!

Nåja! Det ser ju bra ut idag, så jag ska inte klaga. :)
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
NÃ¥gra mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.

Utloggad AlfM

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 584
  • Karma +0/-0
SV: För låg effekt
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2006, 21:00:56 »
Det som inte skulle hända, hände i morse.  :(

Efter en natt med temp ner mot -5 ºC tog VP i morse vid 0 ºC inte mer än 1,3 kW.
Jag gjorde en "norsk reset" (Alltså bröt strömmen till VP), men hade inte tid att vänta utan slog till strömmen direkt. Ingen is att snacka om på evaporatorn.
Bröt sedan strömmen till TS för att kolla hur VP skulle uppträda. Ingen TS på hela dagen.
Körde och jobba och kom hem lite före fyra. 2 ºC ute och VP fortfarande på 1,3 kW.
Ringde direkt till Nibe som lovade att skicka reparatör.

Telefonsamtalet gav ändÃ¥ en "aha-känsla". Jag frÃ¥gade vilken kontaktor som var till steg 1 och steg 2. Först sade killen jag snackade med  68 till steg 1, och 69 till steg 2. Men sedan lade sig nÃ¥gon annan pÃ¥ supporten sig i samtalet och förklarade att det inte var pÃ¥ det sättet. Det är ju frÃ¥gan om hur faserna kommer in i VP. VP känner ju själv av fasföljden och styr sedan kontaktorerna därefter.
Skitsmart, tycker jag.

Efter telefonsamtalet gick jag ut och bröt strömmen till VP.
Det regnade så jag kunde inte lyfta av locket.
Jag lät den vara avstängd i över 1 timme.
När jag sedan satte igång den gick den som den skulle. Alltså ca 2 kW.
Jag tittade aldeles nyss på den och den gick fortfarande som den skulle.

Jag förmodar att felet inte sitter i styrkortet utan någon annanstans. :(
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
NÃ¥gra mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: För låg effekt
« Svar #10 skrivet: 02 mars 2006, 21:39:36 »
Alfm

Vad har du för inställning på effektstegs ändring. Jag tycker mig komma ihåg du ville ha lägsta steget till så länge som möjligt.

Om så fallet ändra det till +10 grader ute och testa hur det fungerar.


Janne
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad AlfM

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 584
  • Karma +0/-0
SV: För låg effekt
« Svar #11 skrivet: 02 mars 2006, 22:09:59 »
Janne!

Självklart att jag ändrat.
Kör nu på 5 ºC och TS på 0 ºC.
Kör även med fast kond för att det inte ska bli för kallt på VPin.

Nej, det är bara att konstatera. VP sönder! :(
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
NÃ¥gra mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: För låg effekt
« Svar #12 skrivet: 02 mars 2006, 23:05:00 »
AlfM

Ta i trä min 2010 från 2003 bara tuffar på men den har aldrig lägre än 35 grader retur vid avfrostning för den växlar över till VV läge vid var avfrostningsfas.

Viktigt att ej ha för låg av frostnings temp (förångningstemp inst hos mig -2 gr)
Av frostn var timme. Stopp avfrostn förångntemp +10gr.

Nu är där bara svag rimfrost innan avfrostningscykeln kommer.


Viktigt ej för högt flöde nu i vinter. Jag kör med max 600l/h vid VV laddn och 450 vid radladdning.
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: För låg effekt
« Svar #13 skrivet: 03 mars 2006, 18:33:41 »
Janne!

Självklart att jag ändrat.
Kör nu på 5 ºC och TS på 0 ºC.
Kör även med fast kond för att det inte ska bli för kallt på VPin.

Nej, det är bara att konstatera. VP sönder! :(
Hallå.... jag har åkt runt i sthlm trakterna å gjort samma åtgärd som din kylkille gjorde...
Det som hänt mej en gång är att det kort jag satte dit var felaktigt huvuddunk och visade i vp:ens meny inne i 2010:an mycket högre temp utetemp än det i verkligheten är...
Kolla i din vp om inte den temperatur vp läser på sin egen utegivare visar tokig temp... om den visar för hög temp går din vp i läge ett trots att man vill ha den i läge två..
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad AlfM

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 584
  • Karma +0/-0
SV: För låg effekt
« Svar #14 skrivet: 04 mars 2006, 15:22:19 »
Tack för tipset, Digital, men nej.
Kanal 01 stämmer, och C2 indikeras under gång. :(
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
NÃ¥gra mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.

Utloggad Sune

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lÃ¥gt i tak
SV: För låg effekt
« Svar #15 skrivet: 14 mars 2006, 00:29:25 »
AlfM, hur går det för dig? Fungerar pumpen nu eller blir det ytterligare besök av "Nibe-folk"?

I går var en tekniker och gjorde samma saker som de gjorde med din pump. Vred på ett kort, 4 st kondingar + nytt styrkort med tillhörande program, 2.44 tror jag.

Hoppas det funkar nu (27 mil bort).

/Sune
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, sÃ¥ kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga pÃ¥  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!

Utloggad AlfM

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 584
  • Karma +0/-0
SV: För låg effekt
« Svar #16 skrivet: 14 mars 2006, 22:17:52 »
Inte till 100%, men så fort det blir lite varmare så kommer grabbarna. :)
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
NÃ¥gra mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.

Utloggad AlfM

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 584
  • Karma +0/-0
SV: För låg effekt
« Svar #17 skrivet: 08 juni 2006, 22:55:57 »
ÄNTLIGEN!

Jag fick nu äntligen kompressorn, exp-ventil och backventil bytad igår efter en väntan i 3 månader och 4 dagar(sedan 3 mars).

Lite dålig stil Nibe!! :(

SÃ¥ nu fungerar VP till 100% igen. :)
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
NÃ¥gra mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.

Utloggad Marcus T Cicero

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller Ã¥karbrasor...
SV: För låg effekt
« Svar #18 skrivet: 10 juni 2006, 08:59:33 »
Alf

Gratulerar till en numera fungerande VP. Det ska bli spännande att se om NIBE kommer fram till att det är samma åtgärd som måste göras på min maskin.

Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.

Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).

Utloggad Marcus T Cicero

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller Ã¥karbrasor...
SV: För låg effekt
« Svar #19 skrivet: 22 juni 2006, 08:09:26 »
Alf!

Jodå nu kommer samma besked till mig att kompressorn skall bytas. Detta kommer att ske efter semesterarna.

Hälsning från Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.

Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).

Utloggad AlfM

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 584
  • Karma +0/-0
SV: För låg effekt
« Svar #20 skrivet: 22 juni 2006, 23:20:51 »
Hej Cicero!

Kul att se att dom har kommit till skott angående din anläggning.
Jag hoppas att allting löser sig när dom byter kompressor.

För övrigt kan jag bara önska dig en glad midsommar. :)
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
NÃ¥gra mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.

Utloggad Marcus T Cicero

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller Ã¥karbrasor...
SV: För låg effekt
« Svar #21 skrivet: 26 augusti 2006, 11:02:33 »
Hallå där *vinkar*

Kompressorn är bytt och maskinen är nu kapabel att gå i båda lägena.

Hälsningar från Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.

Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!