Ämnessammanfattning

Skrivet av: Marcus T Cicero
« skrivet: 26 augusti 2006, 11:02:33 »

Hallå där *vinkar*

Kompressorn är bytt och maskinen är nu kapabel att gå i båda lägena.

Hälsningar från Cicero
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 22 juni 2006, 23:20:51 »

Hej Cicero!

Kul att se att dom har kommit till skott angående din anläggning.
Jag hoppas att allting löser sig när dom byter kompressor.

För övrigt kan jag bara önska dig en glad midsommar. :)
Skrivet av: Marcus T Cicero
« skrivet: 22 juni 2006, 08:09:26 »

Alf!

Jodå nu kommer samma besked till mig att kompressorn skall bytas. Detta kommer att ske efter semesterarna.

Hälsning från Cicero
Skrivet av: Marcus T Cicero
« skrivet: 10 juni 2006, 08:59:33 »

Alf

Gratulerar till en numera fungerande VP. Det ska bli spännande att se om NIBE kommer fram till att det är samma åtgärd som måste göras på min maskin.

Cicero
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 08 juni 2006, 22:55:57 »

ÄNTLIGEN!

Jag fick nu äntligen kompressorn, exp-ventil och backventil bytad igår efter en väntan i 3 månader och 4 dagar(sedan 3 mars).

Lite dålig stil Nibe!! :(

Så nu fungerar VP till 100% igen. :)
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 14 mars 2006, 22:17:52 »

Inte till 100%, men så fort det blir lite varmare så kommer grabbarna. :)
Skrivet av: Sune
« skrivet: 14 mars 2006, 00:29:25 »

AlfM, hur går det för dig? Fungerar pumpen nu eller blir det ytterligare besök av "Nibe-folk"?

I går var en tekniker och gjorde samma saker som de gjorde med din pump. Vred på ett kort, 4 st kondingar + nytt styrkort med tillhörande program, 2.44 tror jag.

Hoppas det funkar nu (27 mil bort).

/Sune
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 04 mars 2006, 15:22:19 »

Tack för tipset, Digital, men nej.
Kanal 01 stämmer, och C2 indikeras under gång. :(
Skrivet av: Digital
« skrivet: 03 mars 2006, 18:33:41 »

Janne!

Självklart att jag ändrat.
Kör nu på 5 ºC och TS på 0 ºC.
Kör även med fast kond för att det inte ska bli för kallt på VPin.

Nej, det är bara att konstatera. VP sönder! :(
Hallå.... jag har åkt runt i sthlm trakterna å gjort samma åtgärd som din kylkille gjorde...
Det som hänt mej en gång är att det kort jag satte dit var felaktigt huvuddunk och visade i vp:ens meny inne i 2010:an mycket högre temp utetemp än det i verkligheten är...
Kolla i din vp om inte den temperatur vp läser på sin egen utegivare visar tokig temp... om den visar för hög temp går din vp i läge ett trots att man vill ha den i läge två..
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 02 mars 2006, 23:05:00 »

AlfM

Ta i trä min 2010 från 2003 bara tuffar på men den har aldrig lägre än 35 grader retur vid avfrostning för den växlar över till VV läge vid var avfrostningsfas.

Viktigt att ej ha för låg av frostnings temp (förångningstemp inst hos mig -2 gr)
Av frostn var timme. Stopp avfrostn förångntemp +10gr.

Nu är där bara svag rimfrost innan avfrostningscykeln kommer.


Viktigt ej för högt flöde nu i vinter. Jag kör med max 600l/h vid VV laddn och 450 vid radladdning.
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 02 mars 2006, 22:09:59 »

Janne!

Självklart att jag ändrat.
Kör nu på 5 ºC och TS på 0 ºC.
Kör även med fast kond för att det inte ska bli för kallt på VPin.

Nej, det är bara att konstatera. VP sönder! :(
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 02 mars 2006, 21:39:36 »

Alfm

Vad har du för inställning på effektstegs ändring. Jag tycker mig komma ihåg du ville ha lägsta steget till så länge som möjligt.

Om så fallet ändra det till +10 grader ute och testa hur det fungerar.


Janne
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 02 mars 2006, 21:00:56 »

Det som inte skulle hända, hände i morse.  :(

Efter en natt med temp ner mot -5 ºC tog VP i morse vid 0 ºC inte mer än 1,3 kW.
Jag gjorde en "norsk reset" (Alltså bröt strömmen till VP), men hade inte tid att vänta utan slog till strömmen direkt. Ingen is att snacka om på evaporatorn.
Bröt sedan strömmen till TS för att kolla hur VP skulle uppträda. Ingen TS på hela dagen.
Körde och jobba och kom hem lite före fyra. 2 ºC ute och VP fortfarande på 1,3 kW.
Ringde direkt till Nibe som lovade att skicka reparatör.

Telefonsamtalet gav ändå en "aha-känsla". Jag frågade vilken kontaktor som var till steg 1 och steg 2. Först sade killen jag snackade med  68 till steg 1, och 69 till steg 2. Men sedan lade sig någon annan på supporten sig i samtalet och förklarade att det inte var på det sättet. Det är ju frågan om hur faserna kommer in i VP. VP känner ju själv av fasföljden och styr sedan kontaktorerna därefter.
Skitsmart, tycker jag.

Efter telefonsamtalet gick jag ut och bröt strömmen till VP.
Det regnade så jag kunde inte lyfta av locket.
Jag lät den vara avstängd i över 1 timme.
När jag sedan satte igång den gick den som den skulle. Alltså ca 2 kW.
Jag tittade aldeles nyss på den och den gick fortfarande som den skulle.

Jag förmodar att felet inte sitter i styrkortet utan någon annanstans. :(
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 01 mars 2006, 15:37:28 »

Hej Sune!

När "kylkillen" var hos mig monterade han extra störningsskydd till en del komponenter.
Vidare separerade han elkraftkablarna och signalkablar var för sig.
Flyttade på reläkortet och bytte ut styrkortet.

Det verkar som det fungerar nu.

Problemet uppstod för mig ungefär på samma sätt som du beskriver.
Svinkyla = kallare än -5 ºC. När det sedan blev varmare (runt 0 ºC), så gick inte kompressorn på full effekt längre. Det använde bara runt 1,3 kW. Normalt innan = runt 2,0 kW.

I december och januari har jag haft 2 tim plus 7 tim TS.
Mellan den 8 februari och 21 februari har jag haft 21 tim TS. LITE SKILLNAD!!

Nåja! Det ser ju bra ut idag, så jag ska inte klaga. :)
Skrivet av: Sune
« skrivet: 01 mars 2006, 00:04:32 »

Alf, vilka extragrejor satte han dit!!

Jag väntar nu (också) på en kylfirma ditskickad av Nibe för att fixa ett styrkortsproblem.
Ingen återstart efter svinkyla och avfrostning i 40 sekunder som sätter larm varja gång + lite annat hyss.

En kompis (jo, jag har en kompis) fick också sitt kort utbytt.
Båda 2010-6:orna inköpta ca. oktober förra året.

Nibe har haft "otur" med hård- och mjukvarunissarna denna gång.
Jag återkommer med info efter åtgärd.
/Sune
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 21 februari 2006, 16:29:43 »

Äntligen!

Jag hade besök av lokal kylfirma som fixade problemen.

Han bytte styrkort och satte dit lite extragrejor (allt enligt bulletin). :)

Nu fungerar  det igen. Vid 0 ºC drar VP runt 2 kW.

Back in business, again! ;D
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 09 februari 2006, 17:40:12 »

Tack för tipsen, mina Herrar!
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 09 februari 2006, 07:57:12 »

En annan effekt med VP är med större effekt ut från VP tar kompressorn mer effekt. Vid kallare ute har min vid minus 5 ej mer än 1,6-1.7kW förbr med ger ej mer än 3,2kW värme som max. a:gl

Nu då det är varmare ger den 5,6kW värme ´men tar då 2,05kW förbrukning.

Men som digital sa man använder värmen inifrån för att hjälpa kompressorn att av frosta så för låg temp på VB mediat får du mer påisning.  :-\

Innan jag hade SMO var min VP tidsvis som en isstod, men sen efter det med interligent av frostn har det aldrig hänt. Alltid fri från is på kort avfrostnings tid som ca 1,5-2 min. Innan tog det ca 4 min vid 0 grader ute. (avfrostn enl fabrikinst var 60 min) Har testat  max var 90 min men det blir sämre tycker jag vid 0 gr ute. Fungerar vid minus 5-8 grader perfekt, men det blir mer is vid noll grader ute. --/

Skrivet av: Digital
« skrivet: 08 februari 2006, 22:53:55 »

Jaha, då har det hänt mig också!
Sen i söndags kväll - måndags morgon!!

När det är 0 - -3 ºC går VP på endast 1,3 kW istället för som tidigare runt 2 kW.
Fullt med is på evaporator och expansionsventil.
"Resetat" VP med hjälp av brutit ström, och avfrostat is ifrån eva och exp.
Fungerar fortfarande inte.
Återkommer när jag fått hjälp av Nibe.
Eftersom jag inte haft TS förrän vid -3 ºC har det ibland varit kallt.


Om returen från din panna som du dockar din vp till är för låg så avfrostar den inte i väntan på att temp på returen går upp... gör den inte det så kommer din vp gå och gå och isar sen igen.. tyvärr kan man säga.. Du kanske borde låta din el gå in tidigare så din vp avfrostar då den skall..

Detta kan vara en orsak till störningen..
En annan orsak är hur dina givare sitter placerade är dom inomhus eller utomhus väl fastsatta eller inte ordentiligt med isolering, pasta och folietejp...

Kolla detta..

Skrivet av: AlfM
« skrivet: 08 februari 2006, 22:25:33 »

Nej Janne!

Så enkelt är det inte.

Displayen visar C2; F2, men IRL med kontaktor 68 dragen och effekten 1,3 kW visar på C1. Därav isbildning.

Jag vill minnas att Steffo hade samma problem runt juletid.
Finns det fler ägare till 2010-2005 som har haft liknande problem?

Jag talade med supporten på Nibe idag, och de skulle skicka en kille att åtgärda felet.
Jag återkommer när det är fixat.
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 07 februari 2006, 23:08:27 »

Hej

Har du följt mitt råd att ställa avfrostn temp start vid -2 grader istället för fabriksinställning.
Då avfrostar den tidigare med mindre risk för isbildning. b00k

Se sen till att ej ha för stort effekt uttag. Kör Cirk pumpen till VP i 2 läge. Med större diff som följd.
Ej för hög stopp temp. Detta på verkar också påisningen pga ej så hög rtur temp till VP.

Jag kör normalt på 35gr och vid VV kan den gå till max  villket är för mig 50 gr. Den når normalt ej över 47-48 grader för jag har stopp VV vid 50-51 grader. VV temp då 53-54 i tank.
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 07 februari 2006, 20:59:44 »

Jaha, då har det hänt mig också!
Sen i söndags kväll - måndags morgon!!

När det är 0 - -3 ºC går VP på endast 1,3 kW istället för som tidigare runt 2 kW.
Fullt med is på evaporator och expansionsventil.
"Resetat" VP med hjälp av brutit ström, och avfrostat is ifrån eva och exp.
Fungerar fortfarande inte.
Återkommer när jag fått hjälp av Nibe.
Eftersom jag inte haft TS förrän vid -3 ºC har det ibland varit kallt.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!