Hej
Jag bor nu första vintern i ett hus från -61 i Partille utanför GbG med en IVT HT+ C7 som värmekälla och jag blir inte riktigt klok på dess uppförande.
Huset är som sagt ett suterränghus från -61 byggt i lättbetong på 180 kvm ,ej tilläggisolerat samt med original tvåglasfönster. Dvs så man byggde när olja var billigare än isolering.............
2005-02-15 drogs det in bergvärme med ovannämnda pump samt ett borrhål på 140 m totaldjup (ingen grundvattennivå är noterad i borrprotokollet, dock vattenmängd 500l/h).
Jag blev lite förvånad i går kväll när jag plötsligt såg att pumpen stod och gick med tillskottsvärmen påslagen + värmepumpen igång.
Jag antecknade då bla timräknaren som stod på följande: VP 32512h tillskott 3841h (är inte andelen tillskott väldigt hög?)
Sedan när jag idag kom hem från jobbet (18h senare) gick pumpen åter på tillskott , timräknaren stod nu på VP 32528h tillskott 3844h. Dvs VP har gått konstant sedan tidigare avläsning + att tillskottet har varit inkopplat 4h.
Är detta normalt att tillskottet går in trots att utetemperaturen endast är -3 till -5 ºC?
Jag noterade följande temperaturer vid den andra avläsningen: (VP + tillskott till radiatorer)
GT1: Från 39.9 ºC Nuv 33.9 ºC
GT2: -0.7 ºC (verklig utetemp -3.8 ºC)
GT3: Börv 54.0 ºC Nuv 56.4 ºC
GT6: 83.3 ºC
GT8: 44.3 ºC
GT9: 35.1 ºC
GT10: -0.6 ºC
GT11: -3.9 ºC
Verkar dessa värden ok?
Övriga inställningar: Kurva 4.5, finjustering +2.5 kurvan knäckt +0.5 vid 5 ºC samt 10 ºC.
Tidigare inställningar (tidigare ägare) Kurva 6.5 finjustering 2, ingen knäckning
Har ökat tiden för inkoppling av tillskott från 60 min till 180 min
Jag fick en genomgång av en IVT-tekniker betald av den tidigare ägaren i april så anläggningen bör vara i ordning i övrigt.
Jag har med dessa inställningar en innertemp som varierar mellan 21 ºC till 18.5 ºC (främst beroende på hur blåsigt det är) detta är jag fullt nöjd med. Dock tycker jag att pumpen borde klara sig utan tillskott vid ovanstående temperaturer, eller tänker jag helt fel?
Så summan av kardemumman.......har jag en anläggning som är helt felinställd eller är detta normalt?
Förslag på ändringar?
Kan felvisningen på utegivaren (kollad mot en kalibrerad termometer) ha något med detta att göra eller är den normal?
Många frågor från en rookie på detta
Tackar på förhand
//Henrik