Skrivet av: Elmer
« skrivet: 01 januari 2010, 20:59:58 »För att kunna avgöra vilket som är effektivast måste du kunna mäta avgiven effekt på varma sidan. Ökar tempdiffen på varam sidan så ger det mer effekt. Finns dock en parameter till - din kalla sida drar mer el, så den faktorn måste också vägas in.
Tror Roland har skrivit att för de flesta VP med kompressoreffekter på 6 kW och mindre samt normalt djupa borrhål torde läga 1 på cirk.pumpen vara det det mest ekonomiska.
Optimal tempdiff på kalla sidan är 2-3°C. Observera attt tempdiffen varierar med framledningtempen. Den lägre tempdiffen på kalla sidan sker vid 50-55°C, den högre vid 30-35°C.
Därmed: Fortsätt köra på lägsta hastighet på cirk.pumpen.
Tror Roland har skrivit att för de flesta VP med kompressoreffekter på 6 kW och mindre samt normalt djupa borrhål torde läga 1 på cirk.pumpen vara det det mest ekonomiska.
Optimal tempdiff på kalla sidan är 2-3°C. Observera attt tempdiffen varierar med framledningtempen. Den lägre tempdiffen på kalla sidan sker vid 50-55°C, den högre vid 30-35°C.
Därmed: Fortsätt köra på lägsta hastighet på cirk.pumpen.