Fast kondensering betyder att värmepumpen alltid har samma start och stopptemperaturer. T.ex i ett acktanks-system kan det fungera så att värmepumpen alltid startar när tempen i acken sjunkit till 45 grader, den går varje gång ändå tills tempen kommer till inställt värde, typiskt 55 grader, då stannar den. I ett sådant system styrs radiatorkretsens temperatur antingen med shuntstyrning och/eller med termostater på elementen, en separat cirkpump sköter cirkulationen i radiatorkretsen.
Flytande kondensering betyder att en reglerdator räknar ut hur hög genomsnittlig framledningstemperatur som behövs för att få ett bra inomhusklimat, värmepumpen arbetar direkt mot radiatorkretsen. Detta gör att värmepumpen alltid får starta när systemtemperaturen är låg, vilket ger en väldigt hög verkningsgrad/COP. Värmepumpen kan dock inte ge ifrån sig olika varmt vatten beroende på vilket behov som finns. Den ger alltid full uteffekt, systemtempen bestämms av hur länge värmepumpen behöver gå varje gång den startar och hur stor värmeavgivande förmåga ditt radiatorsystem har.
I mitt fall "gör radiatorerna av" med all effekt som VP:n kan ge när framledningstempen är 43 grader. Som du förstår är det ju positivt med så låg "högsta" framledningstemp.
Jämför med acktanksexemplet - aldrig under 45 graders framledningstemp...
Hoppas det hjälpte dig att förstå hur det funkar!