Hei,

jeg har slitt med høgtrykkslarm pÃ¥ min vp over lang tid nÃ¥. Problemet begynte i det smÃ¥ med larm en sjelden gang sÃ¥ ble det oftere og oftere. Jeg mistenkte vaxelventilen og byttet denne til en LK 525. Dette virket Ã¥ hjelpe ett tag men nÃ¥ har jeg ofte larm igjen. Det er kun snakk om högtrykkslarm. Larmet kommer alltid nÃ¥r vp skal skifte over fra varme til vv. Er det noen som kan hjelpe meg videre? Jeg har ikke tilgang til fagfolk med kompetanse pÃ¥ Thermia sÃ¥ jeg mÃ¥ fixe dette selv  a:gl

Mvh Jon

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4715
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Atria Optimum 10 - Högtrykkslarm
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2021, 17:11:17 »
Flödesproblem VP blir inte av med värmen , blir liksom stopp när den växlar till VV, sitter ventilen rätt väg, det är en tryckande ventil och motorn går kanske för sakta så det blir liksom ett mindre stopp i ventilen när den skiftar mellan rören. Motorn ska vara snabb att skifta. när ventilen ( pinnen ) trycks ner så blir det en övergång som stänger till allt och VP får som ett stopp på flödet och löser på HT.

Utloggad Dymo450

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Atria Optimum 10 - Högtrykkslarm
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2021, 15:25:15 »
vanligaste orsaken är att alla termostater i huset är stängda eller att det inte finns någon bypas på golvvärmesystemet.
Då stoppas flödet och värmen i plattvärmeväxlaren hinner inte kylas tillräckligt snabbt och värmepumpen löser ut på sin högtrycksvakt.
Kan även vara fel på cikulationspumpen eller dess skovelhjul
Prova med att känna var värmen tar vägen efter att den gjort färdigt varmvattnet, ska kännas varmt på ledningen ut till husets värmesystem inom några sekunder efter den gjort färdigt varmvattnet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!