Hej

Jag har en IVT 695 Twin där kompressorn börjat gå mkt mer än vanligt.

Det började med att jag märkte att min hetgastemperatur inte gick högre än ca 48 *C

Hade en kylkille här och kollade på pumpen. Då det bubblade väldigt i synglaset så fyllde han på köldmedia R407C
Bubblorna upphörde och värden enl nedan efter påfyllning

Manometerställ visar
5,2 bar LT
21 bar HT

Suggastemp 8,7*C
Vätskeledning 43,7 *C
Fortfarande 48 *C hetgas 

VB in/ut 29,9/27,3 *C
KB in/ut 6.9/10,2*C

Kb värde in i förångaren var runt 12*C mätt direkt innan förångaren.

Några ideer om varför hetgasen endast når 48 grader ?


mvh Mikael 

Titel: SV: IVT 695 Twin
Skrivet av: Josth skrivet 24 januari 2020, 09:37:40
KB in/ut 6.9/10,2 °C låter knasigt. Kanske givarfel på åtminstone utgående köldbärare? Hade ni samtidigt uppmätt 12°C? Sc:,h Fungerar köldbärarpumpen som den ska?
Titel: SV: IVT 695 Twin
Skrivet av: Maak skrivet 24 januari 2020, 12:05:17
Kastat om vädena Givare KB in 10,2 Uppmätt värde värde in i förångare 12*C

utgående temp 6,9*C