Motorskydd utlöst efter att huvudsäkring gått, hur göra?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Motorskydd utlöst efter att huvudsäkring gått, hur göra? (läst 1819 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Samuel Milton
Gäst
Samuel Milton
Motorskydd utlöst efter att huvudsäkring gått, hur göra?
«
skrivet:
16 april 2017, 01:00:05 »
Citera
Hej. Lite smått stressad här. Vi brassade på för bra med fläktarna i uterummet ikväll så att en av huvudsäkringarna gick. I samband med detta så la värmepumpen av och "Motorskydd"-lampan började lysa. Jag har ganska nyligen flyttat in i huset och pumpen är vad jag förstått ett äldre bygge från runt år 2000 av en lokal firma.
Såhär ser det ut:
https://www.dropbox.com/s/k6imvvfzewirgm5/IMG_20170415_234835.jpg?dl=0
Har försökt trycka på den röda resetknappen på delen märkt 140-mn-0630 men det händer inget. Någon som har några bra tips?
Loggat
944_Driver
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
Karma +0/-0
Kön:
944_Driver
SV: Motorskydd utlöst efter att huvudsäkring gått, hur göra?
«
Svar #1 skrivet:
16 april 2017, 07:57:42 »
Citera
Det är inte den gröna du ska trycka på?
// Magnus
Loggat
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.
Samuel Milton
Gäst
Samuel Milton
SV: Motorskydd utlöst efter att huvudsäkring gått, hur göra?
«
Svar #2 skrivet:
16 april 2017, 08:00:09 »
Citera
Har provat båda. Men den gröna "tar" liksom inte, den fastnar inte inne (om den nu ska göra det).
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29361
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Motorskydd utlöst efter att huvudsäkring gått, hur göra?
«
Svar #3 skrivet:
16 april 2017, 08:15:15 »
Citera
Kolla att alla sökringar är hela, både huvudsäkringar och till värmepumpen.
Mät gärna spänningen in på värmepumpen.
Du måste ha spänning på alla 3 faser för att den ska gå att återställa.
Sen kanske du måste slå av/på huvudbrytaren på värmepumpen först, kan vara nån internt relä som slagit ifrån.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2430
Karma +5/-0
torbjorn_forsman
SV: Motorskydd utlöst efter att huvudsäkring gått, hur göra?
«
Svar #4 skrivet:
16 april 2017, 08:17:22 »
Citera
Det kan också vara värt att prova att knacka på motorskyddet om något mekaniskt har kärvat fast eller hakat upp sig i det. Om det är ett rent mekaniskt motorskydd så kan den gröna vara ganska trögtryckt och behöva tryckas hela vägen i botten för att fastna.
Loggat
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Samuel Milton
Gäst
Samuel Milton
SV: Motorskydd utlöst efter att huvudsäkring gått, hur göra?
«
Svar #5 skrivet:
16 april 2017, 08:51:16 »
Citera
"Om det är ett rent mekaniskt motorskydd så kan den gröna vara ganska trögtryckt och behöva tryckas hela vägen i botten för att fastna."
This!!! Den var skitseg att trycka in direkt efter att man tryckt stopp, så jag trodde man skulle köra på "testvredet" först, för då gick det.
Men fasen va skönt. Då slipper jag jouravgiften
Tack alla!!!
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Motorskydd utlöst efter att huvudsäkring gått, hur göra?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 270
dolda: 0
användare: 7
Användare online
:
tyke
kWhalp
T Ramsmark
TS Comfort AB
Josth
HBerggren
Hastings
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info