Har ett problem med min värmepump. Jag får inte eltillskottet att gå in när jag kör min värmepump.
Det är inga säkrings eller överhettningsskydd som löst ut.
Jag undrar om det kan vara så att jag har tagit bort varmvattenberedaren som tidigare var dockad till pumpen då denna började läcka och har nu en separat Nibe elvarmvattenberedare som producerar mitt varmvatten.
I installationsmanualen står det att en givare T3 GT3 som styr om det behövs tillskott till tappvarmvatten produktionen.
Denna togs bort när vi installerade elberedaren men den syns fortfarande i displayen under meny  5.13 .
Hur får man bort denna ur menyn och kan det vara detta som gör att mitt tillskott ej går in hur jag än försöker?

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: IVT Greenline E14
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2021, 12:17:41 »
Varmvattengivaren till E14 heter GT3x, om det kan vara en förväxling mellan GT3 som är givaren till de interna beredarna i värmepumpar t.o.m. 11 kW.

Kolla om det funkar när du ställer om till enbart tillskott i meny 5.4

Utloggad Merca1215

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Greenline E14
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2021, 12:19:33 »
Ok Skall kolla på detta. Tack så länge.

Utloggad Merca1215

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Greenline E14
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2021, 15:28:17 »
Funkade perfekt när jag körde på 5.4.Tack för hjälpen
Då har jag ytterligare ett par frågor.
1.4 Värmekurvans kopplingsdifferens har jag inställt på 8 grader jag tycker den startar ganska ofta exvis nu går den ca 35 minuter och vilar ca 20 minuter vid en yttertemp på - 3 har ett stort gammalt hus ca 320kvm gör åt ca 22000kwh/år kurva 4.0 inställt.
När det gäller 8.1 Inställning av tillskottstimer så finns inte denna med i någon manual som jag har,
Den är inställning mellan  1 min till 300 min vad skall denna stÃ¥ och vad menas med denna funktion?
Samma med 8.2 Blockerat tillskott inställning mellan -10 till + 20 vad är normalt inställt värde och vad menas med denna funktion hittar ej heller denna i någon manual.


Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: IVT Greenline E14
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2021, 15:54:58 »
När det gäller 8.1 Inställning av tillskottstimer så finns inte denna med i någon manual som jag har,
Den är inställning mellan  1 min till 300 min vad skall denna stÃ¥ och vad menas med denna funktion?
Citera

Där ställer du in den tid som måste gå innan tillskottet får starta när
värmepumpen (kompressorn) inte klarar att producera all värme på
egen hand. Fabriksvärde är 60 minuter.

Samma med 8.2 Blockerat tillskott inställning mellan -10 till + 20 vad är normalt inställt värde och vad menas med denna funktion hittar ej heller denna i någon manual.
Man kan blockera tillskott så att den aldrig aktiveras t.ex. över -5°. Ställ den på "ej aktiv".

Utloggad Merca1215

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Greenline E14
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2021, 16:09:51 »
Tack igen för ett snabbt svar
När det gäller 8.2 Blockerat tillskott så är min gradering -10 till +20 grader hur ställer jag ej aktiv?
Hur bör värmekurvans kopplingsdifferens vara inställd (1.4) min är inställd på 8 grader kan det vara ok.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: IVT Greenline E14
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2021, 16:30:19 »
Om du snurrar ratten till +21°, så får du "Ej aktiv"

Utloggad Merca1215

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Greenline E14
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2021, 16:39:18 »
Du är en klippa än en gÃ¥ng tack  :)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!