Skrivet av: ug-lee
« skrivet: 14 januari 2009, 06:12:27 »Skumt, efter att jag skrivit in om mitt problem, så har pumpen gått normalt under hela natten, dvs startat å stannat 6 ggr. jag förstår ingenting...
Skrivet av: ug-lee« skrivet: 14 januari 2009, 06:12:27 »Skumt, efter att jag skrivit in om mitt problem, så har pumpen gått normalt under hela natten, dvs startat å stannat 6 ggr. jag förstår ingenting...
Skrivet av: ug-lee« skrivet: 13 januari 2009, 22:14:26 »Ja du, jag har inte varit så duktig på att logga innan, men då jag upptäckte för två veckor sen att den inte stannade, så börja jag kolla, och deltat då har legat på ca 6 grader diff
Skrivet av: Rickard« skrivet: 13 januari 2009, 22:12:40 »Hmmm, då verkar det ju som om du har tappat uteffekt från kopmressorn, deltaT på radiatorkretsen verkar ju dock OK, har den varit högre tidigare?
Skrivet av: ug-lee« skrivet: 13 januari 2009, 22:10:34 »tillsats har gått in vid -5 till -7 nånting innan
Skrivet av: Rickard« skrivet: 13 januari 2009, 22:09:17 »Ser ju ut som att din värmepump precis klarar sig utan tillskott vid +4 grader då.
Har den klarat kallare väder utan tillskott tidigare? Skrivet av: ug-lee« skrivet: 13 januari 2009, 22:08:04 »Dom pendlar mellan 50-90 minuter
Skrivet av: Rickard« skrivet: 13 januari 2009, 21:51:08 »Tycker det ser rätt normalt ut.
Vad är graminuterna? Skrivet av: ug-lee« skrivet: 13 januari 2009, 21:47:32 »Hej, jag har en Nibe Fighter 1215-4, Den installerades 2004/8
Den har fungerat bra ända tills för två veckor sedan, nu stannar den inte utan bara gå och går, och brände tillsats, första symtomen tyde på Växelventilen och jag fick den bytad. Nu efteråt så gick den fint i ett dygn, nu bara går den hela tiden igen, fast den kopplar inte in tillsats inte ens för att beta av Gradminuterna. Mina värden just nu är: Temp ute +4 Vb-r 36 (48) Vb-f 42 (41) VV start 44 kB in 0 KB ut -2 kurva 11 VP starter 26986 Vp tid 18697 ts tid 509 grund 0 02 vv 46 vb diff up 13grader diff vp ts 3grader vp intervall 20m vvb stop 50 legionella 65/14 vp min 60 ts min 300 vb fram min 15 vb fram max 53 Jag har 300m markslinga och jag värmer ett hus byggt 1968 som är på 96 kvadrat jag har de andra åren gjort av med ca 11oooKwh per år och är nöjd med det även om pumpen skulle varit en 5Kw men nu är det plus och har varit mellan 3-8 grader varmt i flera dagar och pumpen borde inte gå mer än ca 10-12h/d Ps"sil till kb och vb är renjorda och brine fattas inte |
|