Titel: Varför faller trycket i expansionskärlet?
Skrivet av: ebjonyq skrivet 23 december 2011, 13:30:32
Hej

Jag har en IVT C5 greenline från 2002. Huset är också från 2002 och på 156m2, 1,5 plan, vattenburen golvvärme i bottenplan(betongplatta) och i övre plan(träbjälklag).

Har bott i huset i drygt 1 år och dec 2010 byttes expansionskärlet av rörmockare för det var trasigt, gummiblåsan hade gått sönder. Rörmockaren fyllde nya expansionskärlet till 0.8 bar.

I våras var trycket nere i ca 0.65 bar så jag fyllde till 0.8 bar. I slutet av oktober var det dags igen, trycket var på 0.55 bar så jag fyllde till 0.7 bar. Nu två månader senare har det kanske sjunkigt något.

Jag vet att trycket i expansionskärlet förändras map vattentemperaturen i pannan. Jag ser tex att om det är kallt ute så kan trycket öka uppåt 0.1 bar. Men frågan är ska man behöva fylla på expansionkärlet då och då som jag gjort?

Förövrigt har jag inte märkt några problem, vi har låg energiförbrukning (9700KW/h senaste året för huhållsel, uppvärmning och v-vatten), jag har inte sett något synligt läckage osv. Tror pannan i sig fungerar bra.

Golvslingorna provtrycktes när huset var nytt och var jag förstår så vill det mycket till att de ska börja läcka utan yttre påverkan. Kan pannan läcka så det påverkar trycket i expansionskärlet?
Jag har sett en liten vattenfläck i botten på pannan, men jag trodde detta berodde på kondens från ett litet rör som sitter ovanför som är väldigt kallt ibland.

Tacksam för svar.
Mvh ebjonyq
Titel: SV: Varför faller trycket i expansionskärlet?
Skrivet av: Carl N skrivet 23 december 2011, 16:10:55
Skulle gissa på läcka, men den är så pass liten att det kan vara svårt att hitta den.
Inte ovanligt att det läcker någonstans inne i VP:n, på Nibe är ett ökänt ställe där elpatron är gängad.
Titel: SV: Varför faller trycket i expansionskärlet?
Skrivet av: SvenE skrivet 24 december 2011, 08:08:19
har du kontrollerat expansionskärlets beskaffenhet? om du öppnar säkerhetsventilen sänks trycket mycket? alt fylls systemet snabbt vid påfyllning? iom att anläggningen är från 2002 så kan det vara slut eller trycket har försvunnit... kan eventuellt räcka med att pumpa upp blåsan....
 
Titel: SV: Varför faller trycket i expansionskärlet?
Skrivet av: Carl N skrivet 24 december 2011, 09:55:32
Fast expansionskärlet byttes 2010 enligt första inlägget, skulle vara om han fick ett måndagsexemplar i så fall...
Titel: SV: Varför faller trycket i expansionskärlet?
Skrivet av: Mekaniker skrivet 24 december 2011, 11:04:26
Gissar på att mottrycket är för högt, normalt levereras exp.kärl med 1,5 bars mottryck och då hjälper det inte att fylla på vatten till 0,8 bar
Titel: SV: Varför faller trycket i expansionskärlet?
Skrivet av: Rickard skrivet 24 december 2011, 11:06:57
Normalt levereras väl ett kärl med 0.5 bars tryck?
Säkerhetsventilen löser ju som regel på 1.5 bar...
Titel: SV: Varför faller trycket i expansionskärlet?
Skrivet av: ebjonyq skrivet 26 december 2011, 18:44:35
Tack för er respons!
Expansionskärlet var förtryckt till 0.5 bar.
Tycker ni jag behöver tillkalla servicepersonal för felsökning eller skulle ni låta saken bero tills vidare och bara fylla på vid behov?
Titel: SV: Varför faller trycket i expansionskärlet?
Skrivet av: Carl N skrivet 26 december 2011, 21:38:54
Det är nog bra att kolla upp var läckan är, skulle det vara på mindre lämpligt ställe så blir följderna rätt otrevliga om det går för långt.
Titel: SV: Varför faller trycket i expansionskärlet?
Skrivet av: aromata skrivet 26 december 2011, 23:30:13
Inte helt ovanligt att säkerhetsventilen släpper ut lite ibland.
Titel: SV: Varför faller trycket i expansionskärlet?
Skrivet av: ebjonyq skrivet 27 december 2011, 13:18:13
Säkerhetsventilen byttes 2010 i samband med att expansionskärlet byttes. Jag har också haft en mugg under skvallerrörets utlopp och inget vatten har kommit den vägen.
Har IVT C5 några svaga punkter i pannan där det kan läcka?