Grunddata:
Fristående villa 198m2. Byggd 2007 med Nibe fighter 360p. Söder om Göteborg. Contura 560t täljstenskamin som vi gärna eldar i, lite svårt att få värmen att sprida sig till övervåningen dock. Vattenradiatorer. Ca 16 000kwh/år varav ca 1700kwh februari 2022… Tibber, hemautomatisering med Homey pro.

Vill ju få ner förbrukningen och FLVPn lever på lånad tid. FLVPn står i ett rum som vetter mot norr där en utedel för en LVVP skulle passa bra då det inte finns sovrum eller rum vi vistas längre i (tvättstuga, gym, badrum, WIC). Utsida, groventre, trädgårdsland, mao ingen altan eller umgängesyta.

* Kan man och är det någon vits att koppla in en utedel från en LVVP till 360n?
* Är tveksam till luftluft - innedel nr 1 skulle kunna sitta i hallen ovanför ytterdörren men ytterdelen vill jag inte ha där utan isf på norrsidan ca 7 meter bort. Innerdel nr 2 på övervåningen antar jag…

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9644
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Hur göra med 360p från 2007?
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2022, 22:09:39 »
Finns inga "färdiga" dockningslösningar för LVVP till 360P längre. Man måste i så fall köpa t.ex. NIBE S2125 med styrsystem SMO S40 och bygga ihop ett system. Mycket jobb och många slantar. Kanske går att docka t.ex. en Panasonic monoblock och köra med värmekurva som synkas med 360P värmekurva och får det att fungera(?) Avgjort enklast är att sätta en eller två LLVP och strypa ner ordinarie värmen i alla rum som nås av LLVP. Fördelen är "billig" energibesparing och att man får kyla på sommaren.
« Senast ändrad: 26 augusti 2022, 11:07:43 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Mrskh

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur göra med 360p från 2007?
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2022, 08:08:40 »
Finns inga "färdiga" dockningslösningar för LVVP till 360P längre. Man måste i så fall köpa t.ex. NIBS S2125 med styrsystem SMO S40 och bygga ihop ett system. Mycket jobb och många slantar. Kanske går att docka t.ex. en Panasonic monoblock och köra med värmekurva som synkas med 360P värmekurva och får det att fungera(?) Avgjort enklast är att sätta en eller två LLVP och strypa ner ordinarie värmen i alla rum som nås av LLVP. Fördelen är "billig" energibesparing och att man får kyla på sommaren.

Tack för svaret!! Då skippar jag den idén om dockning mot 360n. Ang LLVP, pga 2 våningar och nästan 200m2 så verkar det som att 2 LLVP är mest lämpligt? 2 LLVP som vardera funkar för 100m2? Eller räcker det med 1 LLVP med 2 innerdelar som täcker tex 170m2? Överdimensionera vs underdimensionera?

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9644
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Hur göra med 360p från 2007?
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2022, 11:03:14 »
Jo, med 200 kvm är det helt klart bäst med två LLVP. Har man bara en där nere blir det svalare där uppe och man klarar inte lika många minusgrader utan el-patron som med två. När man väljer modeller så får man titta på vilken effekt de ger vid -15° och lägga till 2 kW för 360P. Och så jämför man det med husets effektbehov vid DVUT eller -15°. DVUT för Göteborg är -12,3°.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Mrskh

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur göra med 360p från 2007?
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2022, 11:21:07 »
Tack igen! :) Nu har jag kollat runt lite och blivit tipsad om Daikin Caldo XRH40 II. Sätta den i hallen med tak till nock så att den pendlar och täcker uppe och nere. I tex sovrum & tvättstuga får FLVPn jobba lite extra tänker jag.

Men när jag väl får en LLVP installerad, tror du att samma personer justerar in FLVPn eller bör jag ta in någon annan på det? Vill ju tex inte låta patronen startas men vill ju att VVBn skall jobba och att FLVPn putter lite värme till sovrummen.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9644
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Hur göra med 360p från 2007?
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2022, 12:03:20 »
Ja Daikin Caldo II XRH40 är en mycket bra modell som ger 5 kW vid -15° ute. Om huset är öppet upp till nock på en stor yta kan man behöva räkna om till hur många kvadratmetrar det hade motsvarat totalt med ca 2,5 m i takhöjd(?) Tvättstuga och sovrum borde 360P klara bra. Avgörande är att man får luftvärmepumpen att täcka största delen i huset så man får dra ner termostaterna där till t.ex. 15° i alla rum dit värmen från LLVP når. Detta får man hålla på och mecka med själv och det kan behövas tillfällig finjustering när det blir riktiga köldknäppar.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!