Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: silverräven skrivet 27 december 2010, 13:52:25

Titel: Låg temperatur på T6 kompressortemperatur?
Skrivet av: silverräven skrivet 27 december 2010, 13:52:25
Kompressortemperaturen kommer aldrig över 75 grader. Vad kan det bero på?
Jag har uppmärksammat här på forumet att det kan vara 95 grader eller mer på motsvarande pumpar. huvuddunk
Titel: SV: Låg temperatur på T6 kompressortemperatur?
Skrivet av: Lmf skrivet 27 december 2010, 15:52:14
Och hur ser dina övriga temperaturer ut när kompressorn har 75°C
(T1-T12)
Och vilket läge har du ladd pumpen ställd på?
Titel: SV: Låg temperatur på T6 kompressortemperatur?
Skrivet av: silverräven skrivet 27 december 2010, 16:57:50
När kompressorn gått ca 30 min efter avfrostning.
T1 32,3
Start 31,6
stopp 33,8
T2 -5,1
T6 74,5
T8 37.8
T9 31,5
T10 31,7
T11 -6,7
T12 -5,1
Titel: SV: Låg temperatur på T6 kompressortemperatur?
Skrivet av: purjo__ skrivet 27 december 2010, 18:22:49
Har du kontrollmätt så att givaren visar rätt?
Titel: SV: Låg temperatur på T6 kompressortemperatur?
Skrivet av: silverräven skrivet 27 december 2010, 21:44:29
Har du kontrollmätt så att givaren visar rätt?
Svar nej.