Titel: Larm låg KB ut vid omslag från värme till varmvatten, NIBE 1255
Skrivet av: Jonaspson skrivet 08 december 2016, 18:56:43
Hej!
vi har låtit installera en NIBE 1255 i vårt nybyggda hus med golvvärme. Vi har jordvärme och det är två slingor à 300 m vardera. Vi har har haft återkommande problem med att temperaturen på KB ut rasar nedåt så fort pumpen går från att arbeta från värme till varmvatten. Installatören kom efter ett tag och tömde och återfyllde systemet för att få bort ev luft samt rensade smutsfilter, vilket hjälpte en kort period men nu är problemet värre än någonsin. Nästan varje gång den slår över till varmvatten så rasar temperaturen på köldbärare ut och vid -8 grader blockeras kompressordriften. vad kan det bero på?

Ett annat bekymmer är att pumpen inte orkar hålla en jämn framledningstemperarur överlag  och för att klara en framledninstemp över 37-38 grader så aktiveras tillsatsel på 3-5kw, vilket inte känns rimligt eller ekonomiskt. Vad kan det bero på?

Tacksam för hjälp!

Mvh Jonas
Titel: SV: Larm låg KB ut vid omslag från värme till varmvatten, NIBE 1255
Skrivet av: lob skrivet 08 december 2016, 19:44:29
Hej
Jag hade också problem med låg kb-ut som slog av pumpen. I mitt fall var det ett givarfel möjligen orsakat av att pumpen delades när den bars ner i källaren och inte blev korrekt ihopsatt. Rörmokaren gjorde om ihopkopplingen och sedan dess har den gått helt utan mankemang. Jag hade alltså inte låg kb utan det var pumpen som trodde det.
MVH LOB
Titel: SV: Larm låg KB ut vid omslag från värme till varmvatten, NIBE 1255
Skrivet av: DonPablo skrivet 09 december 2016, 20:34:18
exakt kolla givarna, är inte ovanligt att de inte är helt på plats i sina holkar.
Titel: SV: Larm låg KB ut vid omslag från värme till varmvatten, NIBE 1255
Skrivet av: Roland skrivet 09 december 2016, 21:18:32
Jag undrar om det kan vara så att det är dålig cirkulation i köldbärarkretsen. När den slår över till varmvatten ökar den effekten och då blir det för kallt. Vad är det för temperatur ut och in på köldbäraren när pumpen värmer huset och med vilken effekt går den då?
Titel: SV: Larm låg KB ut vid omslag från värme till varmvatten, NIBE 1255
Skrivet av: Jonaspson skrivet 10 december 2016, 07:48:04
Tack för alla svar. KB in är ca 2 och KB ut är cirka -5 när den går för värme. Röret blir så kallt att det blir frost på det när det slår om till varmvatten.
Titel: SV: Larm låg KB ut vid omslag från värme till varmvatten, NIBE 1255
Skrivet av: Smurfen. skrivet 10 december 2016, 08:03:56
Det är alldeles för låg cirkulation i brine systemet en skillnad på 3 grader brukar rekommenderas vilken hastighet jobbar brine cp normalt med hos er ? Man kan ställa den på max 100% och låta den gå kontinuerligt i några dagar för att få ur luften men i så fall bör man nog kunna stänga av ena slingan växelvis. Men kolla först vilken hastighet cp går på kanske inte är luft utan fel inställt i vp.
Titel: SV: Larm låg KB ut vid omslag från värme till varmvatten, NIBE 1255
Skrivet av: Roland skrivet 10 december 2016, 08:34:53
Det är två slingor om 300 meter. Det verkar som om det är cirkulation bara i en slinga. Finns det avstängningsventiler på slingorna så att det går att köra en åt gången?