Ni som har airwell luft/vatten värme pump.
C-pump mellan vvx och ackumulator tank har ni den så att den går hela tiden.
Eller stannar den med värmepumpen.
Tycker själv att när den går hela tiden så förstörs skiktningen..

/Danne

Utloggad humlan57

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Ni som har Airwell
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2007, 20:52:48 »
Ni som har airwell luft/vatten värme pump.
C-pump mellan vvx och ackumulator tank har ni den så att den går hela tiden.
Eller stannar den med värmepumpen.
Tycker själv att när den går hela tiden så förstörs skiktningen..

/Danne

Ska flytta om så att den inte går hela tiden, men jag måste åxå flytta tempgivaren till ack-tanken.....

mvh humlan.

Utloggad Largo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar och Etanol!
SV: Ni som har Airwell
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2007, 23:11:41 »
Ni som har airwell luft/vatten värme pump.
C-pump mellan vvx och ackumulator tank har ni den så att den går hela tiden.
Eller stannar den med värmepumpen.
Tycker själv att när den går hela tiden så förstörs skiktningen..

/Danne

Jag har den också gå hela tiden, känns lite onödigt. Finns det någon som har ett vettigt sätt att fixa så den inte går mer än nödvändigt?

/Largo
Airwell 7500 L/V installerad September 2006.
140 kvm i 2 plan + källare 70 kvm i Stockholmsområdet.

Utloggad humlan57

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Ni som har Airwell
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2007, 08:15:02 »
Flytta om inne i styrboxen så att cirk-pumpen får ström endast när L/V-pumpen går. Men flytta åxå tempgivaren, så att den kan känna av tempen i ack-tanken. Det bör fungera med att klämma fast den på returen/in vvx från tanken. Om Du måste skarva ledningen så ska en vanlig elledning duga, då givaren är högohmig, å ev ökning av resistansen i en längre kabel, inte ska inverka nämnvärt.

mvh hhumlan.

Utloggad Lullan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Ni som har Airwell
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2007, 13:11:17 »
Jag tänker flytta ena givaren b1 till tanken, in i dykaröret för termometern i botten "borö tank".
b2 givaren måste sitta kvar där den sitter för den känner av temp i vvx för frysning vid avfrostning.
Sen så kopplar jag om c-pumpen för styrd drift fast men ett relä med frånslagsfördröjning på 5min.
För när värmepumpen ska avfrosta stannar kompressorn ett tag sen så avfrostar den på ungefär 5min.
Då slipper man söderfryst vvx.

En annan fråga, vad har ni för börvärden vid start och stopp och start fördröjning.
Jag har 45 stopp och 40 start med 5min fördröjt. Ett problem jag har märkt är på morgonen, jag har nattsäkning 18grader och då står c-pumpen still för det mesta värmepumpen lika så. Sen vid 0500 så ska temp upp till 20grader och systemet shuntar ut 36 grader och då med starttidsfördröjningen på pumpen så sjunker temperaturen i tanken väldigt fort så när pumpen startar är det ungefär 32grader när den startar.

Utloggad Largo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar och Etanol!
SV: Ni som har Airwell
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2007, 17:46:00 »
Ett litet problem är ju att i botten pÃ¥ tanken sjunker temperaturen väldigt fort och sÃ¥ startar pumpen med resultat att man inte utnyttjar vattenmängden pÃ¥ rätt sätt, det är detta problem som   gör mig lite tveksam till att göra pÃ¥ detta sätt, jag skulle vilja ha en givare för start och en annan för stopp av vp, nÃ¥gon som har en ide hur man löser detta?
/Largo
Airwell 7500 L/V installerad September 2006.
140 kvm i 2 plan + källare 70 kvm i Stockholmsområdet.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Ni som har Airwell
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2007, 18:29:15 »
Sätt in en extra givare som sitter där du vill styra start av maskinen, koppla in ett relä som styrs av spänningen till kompressorn, detta relä växlar sedan mellan de två olika givarna.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Lullan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Ni som har Airwell
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2007, 19:04:14 »
Bifogar en bild hur jag hade tänkt.
Vid -20grader ute temp shuntar jag ut 40grader och 28grader i retur med ett flöde på 0,11l/s.
Givare i tanken B1 start 38grader stopp 48grader

Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
SV: Ni som har Airwell
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2007, 21:03:38 »
Lullan:
Måste det inte till en utegivare som villkor vid minusgrader så att det inte finns risk för frysning om c-pumpen står till?
För de flesta l/v pumpar står c-pumpen still endast då det bara bryggs VV. b2 känner ju inte av utetemp (om den inte sitter utanför förstås)
Räcker 5 min till som fördröjning? Skulle inte riskera en frysning bara för att spara en kWh.

Är det flytande eller fast kondensering på en Airwell?

Largo:
Det finns termostater med ställbar hysteres som kan användas då man vill ha start vid en temperatur och stopp vid en annan. Ett alternativ är att bygga en hållkrets mha två termostater och ett relä.
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Ni som har Airwell
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2007, 21:21:29 »
Airwell har inte vatten i utedelen växlaren sitter inne ingen frysrisk.
Den kör med fast kondensering.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad humlan57

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Ni som har Airwell
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2007, 21:39:36 »
Ska det behövas nÃ¥t extra alls, mer än att koppla om i styrenheten? Är det nÃ¥n som studerat vilka möjligheter det finns för inkoppling av cirk-pumpen? Det kanske finns spänning i ett uttag bÃ¥de vid drift Ã¥ avfrostning? Hmm  Sc:,h fÃ¥r väl offra mig själv, Ã¥ gÃ¥ ner Ã¥ mäta nÃ¥n dag, när lusten tränger pÃ¥  :)

mvh humlan.

Utloggad Largo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar och Etanol!
SV: Ni som har Airwell
« Svar #11 skrivet: 11 januari 2007, 22:33:15 »
Ja det verkar finnas lite olika alternativ att lösa start och stopproblemet, men jag tror att Rickards alternativ känns bäst för min del.
/Largo
Airwell 7500 L/V installerad September 2006.
140 kvm i 2 plan + källare 70 kvm i Stockholmsområdet.

Utloggad Lullan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Ni som har Airwell
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2007, 08:24:08 »
El schema från essen. Det var även dom som sa att jag skulle koppla in ett frånslagsrelä på 5min.

Utloggad bnova

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Ni som har Airwell
« Svar #13 skrivet: 24 oktober 2007, 19:22:27 »
Fortsätter väl på denna tråd
Någon som testat med frånslagsrelä eller annat alternativ
kör själv med styrd pump tänker fixa en flödesvakt ..men tyckte dom var rätt dyra

Utloggad Art Deco

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2101
  • Karma +9/-4
SV: Ni som har Airwell
« Svar #14 skrivet: 25 oktober 2007, 22:38:39 »
Sen så kopplar jag om c-pumpen för styrd drift fast men ett relä med frånslagsfördröjning på 5min. För när värmepumpen ska avfrosta stannar kompressorn ett tag sen så avfrostar den på ungefär 5min. Då slipper man söderfryst vvx.

Är nyfiken här, du skrev tidigare att du bara skulle "slava" cirk-pumpen med L/V-kompressorn, sen adderar du en fördröjning på 5min, menar du att köldmediet kyler så snabbt vid samtida start av cirk-pump och kompressor att vvx får kylsprängning om man enbart "slavar" cirk-pumpen ? Det jag hörde av Essén tidigare var att lägsta temp för vatten i vvx:en i avfrostningsmode var satt till +10 ºC i PLC:n.
Friskt kopplat - hälften brunnet ....

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!