Hej alla,
Min Sanyo CO2 uppför sig inte riktigt som jag förväntar mig. Sc:,h
När den frostar av går laddpumpen ner till 0% oavsett utomhustemperatur.

Om jag läser servicemanualen finns det två värden i den kodade menyn som jag tror skall styra detta:
MIN PUMPHAST och FRYSGRÄNS. I mitt fall är dessa satta på 10% och 2*.
Jag tolkar detta som att den definitivt inte skall gå ned under 10% om utetemperaturen är lägre än 2 grader.

En annan konstighet vid avfrostning är att kompressortemperaturen faller vid avfrostning trots att kompressorn fortsätter att köra.
Jag fattar inte detta.
Borde inte kompressortemperaturen öka när laddpumpen ligger på noll och kompressorn går?

Fungerar era CO2 likadant under avfrostning (jag har den senare programmvaran)?

/Markus

Utloggad Bullo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: Funktionsfråga-Sanyo CO2
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2006, 12:38:02 »
Hej Markus.

Det är inte lätt att tolka manulen till CO2:n. 

Jag skall kolla hur det ser hemma när den frostar av.

Ã…terkommer imorgon.
Eva *vinkar*
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177

Utloggad bgn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 337
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Funktionsfråga-Sanyo CO2
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2006, 13:02:15 »
Markus,
Flödet via laddpumpen går ned till noll vid avfrostning. Kompressorn fortsätter att jobba för att avfrostning skall ske. Hetgasen används för att avfrosta.

De värden som finns i den kodade menyn gäller för frysskydd av VPn, dvs då det är kallare än 2 grader så skall laddpumpen gå med 10% för att hålla VPn varm.

Utloggad Markus O

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Funktionsfråga-Sanyo CO2
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2006, 15:16:59 »
Eva,
Jag håller verkligen med om att manualen är svårtolkad (ta t.ex beteckningen TANK TEMP som betyder lite olika saker i olika delar av manualen).

bgn,
Du menar alltså att frysskyddet bara används när man inte kör VPn. Det kan ju stämma och skulle isåfall betyda att det fungerar som det skall. :o

/Markus

Utloggad Golfboll

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Funktionsfråga-Sanyo CO2
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2006, 11:49:08 »
Sanyo har var jag förstår ett FEL på ett kretskort vilket gör att avfrostningen inte fungerar! Utedelen kör för fullt trots att den börjar likna en iglo.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!