Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Zus skrivet 19 augusti 2020, 20:16:58

Titel: Byte av bergvärmepump till kort hål (110 m) - IVT on/off eller Nibe inverter?
Skrivet av: Zus skrivet 19 augusti 2020, 20:16:58
Min gamla IVT Greenline C4 från 2001 har pajat och måste bytas. Jag har en villa på 145 kvm med blandning av radiatorer och golvvärme samt att poolen värms på sommaren via BVPn. I genomsnitt har pumpen kört ca 200 h/år på elpatron. Borrhålet är på 110 m där berget ligger 1 m under markytan.

Då hålet är kort så är det någon av de mindre pumparna på marknaden som är aktuell. Jag är inte så sugen på att borra nytt eller lägga markrör då det blir väldigt bökigt med tanke på hur tomten ser ut. Jag har fått in några offerter och valen verkar stå mellan IVT HQ C4,5 eller Nibe S1255-6. IVT-säljaren påstår att deras pumpar har bäst kompressor och mekanik (ger 10 års garanti på kompressor) medan Nibe-säljaren säger att allt som inte är frekvensstyrt är gammaldags... I pris ligger de nästan lika i totalkostnad med poolstyrning och installation. Någon som har några tankar runt detta val? Verkar finnas väldigt olika åsikter om inverter vs. on/off... Spannet på Nibes minsta variant är ju dock lite mindre än på det större så kanske blir mindre effektivt med de förutsättningarna jag har?
Titel: SV: Byte av bergvärmepump till kort hål (110 m) - IVT on/off eller Nibe inverter?
Skrivet av: DonPablo skrivet 19 augusti 2020, 20:29:58
Hur många kw var den gamla pumpen på? är väl bara välja en med ungefär samma effekt, sen är väl dagens pumpar kanske lite effektivare.
Titel: SV: Byte av bergvärmepump till kort hål (110 m) - IVT on/off eller Nibe inverter?
Skrivet av: Zus skrivet 19 augusti 2020, 21:15:50
Hur många kw var den gamla pumpen på? är väl bara välja en med ungefär samma effekt, sen är väl dagens pumpar kanske lite effektivare.

Den jag har är på 4 kW så IVTs 4,5 kW känns som ett ganska likvärdigt byte. Den stora frågan är väl om Nibes pump som kan växla från 1.5 - 6 kW kan köra mer effektivt.
Titel: SV: Byte av bergvärmepump till kort hål (110 m) - IVT on/off eller Nibe inverter?
Skrivet av: Carl N skrivet 19 augusti 2020, 23:06:19
En inverter som Nibe kan man begränsa uteffekten på efter temp på borra så att kompressorn varvar ner om köldbäraren blir för kall.
Att fundera på är även om du kan komplettera med en Nibe FLM eller IVT VBX som återvinner värmen i frånluften och värmer köldbäraren lite?
Titel: SV: Byte av bergvärmepump till kort hål (110 m) - IVT on/off eller Nibe inverter?
Skrivet av: DonPablo skrivet 20 augusti 2020, 05:29:48
ja fabriksinställningen gör att den börjar begränsa vid -6 ut, och slår av vid -8 ut
Titel: SV: Byte av bergvärmepump till kort hål (110 m) - IVT on/off eller Nibe inverter?
Skrivet av: Zus skrivet 20 augusti 2020, 07:30:38
En inverter som Nibe kan man begränsa uteffekten på efter temp på borra så att kompressorn varvar ner om köldbäraren blir för kall.
Att fundera på är även om du kan komplettera med en Nibe FLM eller IVT VBX som återvinner värmen i frånluften och värmer köldbäraren lite?
IVT säger att deras pump också läser av borrtemp och kör mer elpatron om den blir för kall.

Tyvärr är frånluften i andra änden av huset så blir svårt=dyrt att använda den. Dessutom är det väldigt tight att få in extra utrustning där pumpen står. Installatörerna gnäller t.o.m. att det blir trångt att byta befintlig...
Titel: SV: Byte av bergvärmepump till kort hål (110 m) - IVT on/off eller Nibe inverter?
Skrivet av: Roland skrivet 20 augusti 2020, 08:20:01
Var i landet ligger huset? Hur djupt ligger grundvattnet? Det har betydelse för vilken temperatur det blir på köldbäraren.

Har elpatronen bara gått 200 timmar per år betyder det att den gamla pumpens effekt var rätt bra avstämd till husets behov.
Titel: SV: Byte av bergvärmepump till kort hål (110 m) - IVT on/off eller Nibe inverter?
Skrivet av: Carl N skrivet 20 augusti 2020, 08:29:40
IVT säger att deras pump också läser av borrtemp och kör mer elpatron om den blir för kall.

Jo, så funkar alla on/off värmepumpar sen urminnes tider, det innebär att när borran blir för kall så blir bergvärmepumpen en elpanna.

Grejen med en inverter är att kompressorn fortsätter värma huset men varvar ner när borran blir för kall, eltillskottet används bara som just tillskott.
Titel: SV: Byte av bergvärmepump till kort hål (110 m) - IVT on/off eller Nibe inverter?
Skrivet av: Zus skrivet 20 augusti 2020, 08:49:28
Var i landet ligger huset? Hur djupt ligger grundvattnet? Det har betydelse för vilken temperatur det blir på köldbäraren.

Har elpatronen bara gått 200 timmar per år betyder det att den gamla pumpens effekt var rätt bra avstämd till husets behov.

Västerås. Vet tyvärr inte grundvattennivån då det var tidigare ägare som borrade och jag fick väldigt knapphändig med info därifrån. Men som du säger verkar pumpen jag haft varit ganska bra dimensionerad.
Titel: SV: Byte av bergvärmepump till kort hål (110 m) - IVT on/off eller Nibe inverter?
Skrivet av: purjo__ skrivet 20 augusti 2020, 09:02:52
Grejen med en inverter är att kompressorn fortsätter värma huset men varvar ner när borran blir för kall, eltillskottet används bara som just tillskott.

Och så funkar alla inverterpumpar. Inte bara Nibes...
Titel: SV: Byte av bergvärmepump till kort hål (110 m) - IVT on/off eller Nibe inverter?
Skrivet av: Roland skrivet 20 augusti 2020, 10:46:17
Finns det grundvatten på några meters djup ska det inte vara något problem med en värmepump som kan leverera husets maximala värmebehov utan att köldbäraren blir för kall.

Förstår inte riktigt varför IVT-säljaren rekommenderade C4,5. C6 skulle kunna vara ett alternativ då man slipper mycket av tillsatselen plus att C6 har lite högre COP än C4,5.   

Nibes reglersystem för inverterpumparna kan vara lite knepigt att förstå sig på.
Titel: SV: Byte av bergvärmepump till kort hål (110 m) - IVT on/off eller Nibe inverter?
Skrivet av: Olle61 skrivet 21 augusti 2020, 11:21:54
Jag tycker att 110m till C4 är bra dimensionering, jag har 110 m till min C8 från -97 och det funkar bra.
På din pump är väl effekten angiven vid 45 celcius framledning, idag anger man vid 35  celcius.

Jag skulle välja minst 6kW VP.