Ämne:
IVT C5 - ny cirkulationspump men vilket inställning?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: IVT C5 - ny cirkulationspump men vilket inställning? (läst 1474 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
apina
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 21
Karma +0/-0
apina
IVT C5 - ny cirkulationspump men vilket inställning?
«
skrivet:
07 oktober 2020, 14:46:29 »
Citera
Morgen!
Cirkulationspumpen i min C5 från 2004 havererade så jag installerade en ny Wilo Yonos Wico 25/1-4.
Den kan köras på variabelt differenstryck, konstant differenstryck eller konstant varvtal.
Fråga: vilket av de 3 driftlägena ska jag köra?
Systemet innehåller bypass samt en Grundfos Alpha2 som jag kör på autoadapt.
/danne
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 9634
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: IVT C5 - ny cirkulationspump men vilket inställning?
«
Svar #1 skrivet:
07 oktober 2020, 15:28:55 »
Citera
Hur cirkulationspumpen bör vara inställd beror på vilket slags värmesystem det finns i huset. Golvvärme är lika med konstant tryck.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
apina
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 21
Karma +0/-0
apina
SV: IVT C5 - ny cirkulationspump men vilket inställning?
«
Svar #2 skrivet:
07 oktober 2020, 15:45:10 »
Citera
Javisst, det är ett tvårörssystem med ca 10 fina feta element från 1957, samt en fläktkonvektor i tvättstugan å ett i garaget.
Har en liten plutt golvvärme på ca 1kvm på samma slinga.
Loggat
Lexus
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 4676
Karma +7/-5
Lexus
SV: IVT C5 - ny cirkulationspump men vilket inställning?
«
Svar #3 skrivet:
07 oktober 2020, 15:59:25 »
Citera
Wilon matar väl bara flödet över kondensorn d.v.s. det är Grundfos-pumpen som skickar vidare flödet till radiatorer och golvvärmen.
Gissar att du kan köra den på läge 1 d.v.s. fast flöde läge ett.
Kolla sedan skillnaden mellan GT8 och GT9 när kompressorn är igång och den går mot radiatorerna. Är diffen över 9° kan du styra på den på läge 2.
Loggat
apina
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 21
Karma +0/-0
apina
SV: IVT C5 - ny cirkulationspump men vilket inställning?
«
Svar #4 skrivet:
07 oktober 2020, 16:23:56 »
Citera
Kör jag läge 2 får jag ett delta på 9 grader mellan GT8 å GT9, hoppas det håller även till vintern.
Är det verkligen så att "Wilon bara matar flödet över kondensorn å Grundfos-pumpen skickar vidare flödet till radiatorer och golvvärmen"?
Är de inte i samma slinga?
Jag trodde det var samma slinga å jag har funderat på hur de pumparna jobbar med varandra.
Loggat
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
SV: IVT C5 - ny cirkulationspump men vilket inställning?
«
Svar #5 skrivet:
07 oktober 2020, 16:51:11 »
Citera
De är i samma slinga men det finns en bypass som gör att det måste vara två pumpar för att det ska fungera. Kolla att bypassen har samma temperatur som returledningen när pumpen värmer huset. Då är det flöde åt rätt håll i bypassen.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Lexus
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 4676
Karma +7/-5
Lexus
SV: IVT C5 - ny cirkulationspump men vilket inställning?
«
Svar #6 skrivet:
07 oktober 2020, 17:19:10 »
Citera
Kolla även vilket delta du har vid varmvattenladdning.
Du kan ställa (meny 5.10) cirkpumpen till kontinuerlig drift, och stämma av temperaturerna när inte kompressorn är i drift. Då ska bägge givarna visa samma temp.
Loggat
apina
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 21
Karma +0/-0
apina
SV: IVT C5 - ny cirkulationspump men vilket inställning?
«
Svar #7 skrivet:
07 oktober 2020, 17:24:42 »
Citera
Jag ska kolla lite siffror när pannan drar igång.
Men, angående 5.10, min panna var redan inställd på kontinuerlig drift å har nog alltid varit så... är inte det lite onödigt?
Å ja, det är samma temp vid kontinuerlig drift.
Loggat
Lexus
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 4676
Karma +7/-5
Lexus
SV: IVT C5 - ny cirkulationspump men vilket inställning?
«
Svar #8 skrivet:
07 oktober 2020, 17:30:22 »
Citera
Ja, den pumpen ska bara gå samtidigt med kompressorn.
All övrig drift är onödig. Kolla bara så GT1-givaren sitter på ett returrör som har flöde via Grundfos-pumpen.
Loggat
apina
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 21
Karma +0/-0
apina
SV: IVT C5 - ny cirkulationspump men vilket inställning?
«
Svar #9 skrivet:
07 oktober 2020, 18:34:02 »
Citera
Bypassen har samma temperatur som returledningen å pumpen går nu bara med kompressorn.
Då är bara frågan vilket inställning jag borde köra på pumpen?
Men det kanske inte är så jädra noga så den får nog mata med konstant varvtal.
«
Senast ändrad: 07 oktober 2020, 18:46:22 av apina
»
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
IVT C5 - ny cirkulationspump men vilket inställning?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 767
dolda: 0
användare: 9
Användare online
:
Gröngölingen
Rickard
Josth
jodde
kWhalp
JoA
Heat?
Hres
asteminuutti
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info