hej!

det verkar som jag får köpa till ett skogsskifte i angränsning till tomten så jag får isåfall möjlighet att gräva ner mer slang.

det blev ju bara ca 2x260 meter på tomten i sandmark..inte optimalt!

nu kan jag gräva ner hur mycket som helst,  så hur bör jag komplettera befintliga 2 slingor?  de är parallelkopplade.



Titel: SV: komplettera med en till markslinga
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 18 juni 2017, 08:21:53
Har du möjlighet till det så  koppla allt parallelt , för flödet igenom blir lugnare , mindre tryckfall inte så stor pump för att
snurra runt det , det som kan uppstå om man inte kollar slingornas flöde mot varandra och balanserar in så dom blir lika
med någon form av strypning , är att vatten går lättaste vägen , t.o.m. om den nya sling-an - orna är längre så kan det bli nästan stopp på dom , blir inte helt stopp men mycket mindre flöde i dom , annars en bra ide med mera slang , sand
är ingen bra värmekälla
Titel: SV: komplettera med en till markslinga
Skrivet av: thestrut skrivet 18 juni 2017, 08:31:42
jo jag har kulventiler i dagsläget och justerar in inkommande temperatur så de är ungefär lika.

men jag tänker mig en till slinga på 500 meter.

ska man inte då seriekoppla de befintliga 2x260 meter och köra de paralellt med den nya på 500 meter?

eller bör man göra på något annat sätt? kanske en ny slinga på 1000 meter?

jag har egen grävare och kommer pula med det på fritiden :)

Titel: SV: komplettera med en till markslinga
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 18 juni 2017, 09:03:52
Du ska nog tänka allt parallelt  och inte ha för långa slingor i förhållande till varandra , har du möjlighet så försök få dom så lika det går , du ska veta att 1000m slinga skapar ett häftigt tryckfall och en bamsepump för att få det gå runt .
sedan det där med att strypa med kulventiler , inget bra dom går sönder i teflontätningen av vattenströmningen ,
beror mycket på farten på flödet , det gröpas ur , klart tar ett tag men är ett faktum ,
Att strypa in på temp är heller ingen dum ide , för det ju olika värme i backen ,
Titel: SV: komplettera med en till markslinga
Skrivet av: Smurfen. skrivet 18 juni 2017, 12:29:57
Jag skulle nog koppla de befintliga i serie så du får lite drygt 500 meter på den slingan och sen grävt ner en till slinga som är lika lång och kört den parallellt bra mycket enklare att justera in 2 slingor än 4 slingor och tryckfallet blir nog ok ändå.
Titel: SV: komplettera med en till markslinga
Skrivet av: thestrut skrivet 18 juni 2017, 16:02:14
jag är nog inne på smurfens ide.

köra de befintliga i serie, och paralellkoppla dem mot en ny på 500 meter.

Titel: SV: komplettera med en till markslinga
Skrivet av: Rickard skrivet 19 juni 2017, 06:59:05
Även jag håller med om det är det bästa sättet att koppla på.
2 slingor på 500 meter får 1/4-del av tryckfallet som en slinga på 500 meter har, om jag minns rätt, så tryckfallet blir inga problem.
Däremot är en slinga på 1000 meter totalt förbjudet.  ;)