Orörd temperatur i berget borde väl vara ca 5 grader i kalix, att det ligger under 0°C efter 2 veckors drift tycker jag känns lågt, men jag har å andra sidan inte sett så många loggar från personer i så nordliga delar av landet.
Finns det bra med flöde genom borrhålet är det å andra sidan inte säkert att det blir mycket lägre - just nu är vattentempen troligen 0 grader och den energi som utvinns nu är övergångsvärme som finns lagrat i vattnet innan frysning, att inkommande temp är under 0 beror på att slangen inte hinner överföra mer energi till köldbärarvätskan. Skulle hålet börja frysa kan det däremot bli riktigt tråkig läsning.
Enligt min karta går isotermen för 4 grader rakt genom Kalix men jag tror inte kartan bygger på så många mätvärden så där finns en osäkerhet. Temperaturen på vattnet som strömmar förbi borrhålet måste hålla samma temperatur som berget, alltså ett antal plusgrader. Frågan är om det spelar så stor roll om borrhålet fryser igen. Sprickorna i berget som vattnet strömmar genom finns kvar, det är möjligen bara alldeles i närheten av borrhålet de kan frysa igen.
Jag håller med om att det inte är roliga temperaturer med tanke på att pumpen har varit igång så kort tid och den riktiga vintern inte har kommit än men jag tycker det är för tidigt att döma ut det. Jämfört med kompisens värmepump kommer den här att dra 10-15% mer el för samma producerade värmemängd. Å andra sidan fick kompisen betala för mer än 200 meter mer borrhål. Det går att köpa en hel del el för de pengarna.
Det är normalt att en del rör blir isiga. När pumpen står still smälter isen.