Jag har tänkt att byta ut min jordvärmepump IVT 11KW från 1997 med en CTC EcoPart 414 och ev gräva ner mer slang om det behövs.
Idag är köldbäraren sluten med ett expansionskärl och jag skulle för enkelhetens skull istället vilja ha ett öppet expansionskärl då jag tänkte installera den själv.
CTC Ecopart är väldigt liten så det är inga problem att få till så att expansionskärlet blir högsta punkten.

Finns det någon nackdel med att ha ett öppet system?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9564
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Öppen eller sluten köldbärare?
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2018, 09:20:06 »
Det är brandfarlig vätska och dessutom kan avdunsta så jag skulle inte vilja ha ett öppet system. Däremot behöver kanske inte vara trycksatt om kärlet sitter på högsta punkten.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Öppen eller sluten köldbärare?
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2018, 09:31:36 »
Den vanliga plast byttan brukar följa med vp och funkar alldeles utmärkt om du har den på högsta punkten.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Öppen eller sluten köldbärare?
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2018, 11:47:23 »
Lite övertryck är ju inte någon nackdel för cirkulationspumpen och genomskinliga plastbyttan klarar lite övertryck bara man får det tätt mot den. Vill minnas att nibe specade min 0.2 bar övertryck vid pumpen så får man bara upp plastbyttan 2 meter över pumpen är man hemma, dock lite svårt i många källare etc.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Öppen eller sluten köldbärare?
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2018, 12:13:37 »
Inga problem att trycka i några bar i plastbyttan om man vill ha övertryck och inte får upp kärlet tillräckligt högt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Hastings

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 577
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar sol värme Ã¥ värmepumpar!
SV: Öppen eller sluten köldbärare?
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2018, 13:37:27 »
Skulle rösta pÃ¥ trycksatt system. Du kommer ju att ha ett ngt större Tempintervall med jordvärme och ev frikyla 
 vilket kan ge expansion i vätskan. Jag har ett tryck pÃ¥ 1,2 bar i källaren för att kunna hÃ¥lla 0,2 bar 10 m upp pÃ¥ övervÃ¥ningen dÃ¥ jag har frikyla. Inte haft problem med det. Expansionskärl  <vars membran tÃ¥l sprit) är inte svÃ¥ra att installera för en amatör. Tänk pÃ¥ att mäta upp förfyllningstrycket Ã¥ ev fylla pÃ¥ luft INNAN du trycksätter systemet.
180 m2 + 108 m2 källare 
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfÃ¥ngare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, bÃ¥da med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrÃ¥n  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /Ã¥r.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg

Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Öppen eller sluten köldbärare?
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2018, 18:44:15 »
Men i det här fallet ska ju kärlet sitta på högsta punkten och då vet jag inte vad ett exp kärl med membran tillför förutom att det blir svårare att fylla på och se nivån.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Hastings

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 577
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar sol värme Ã¥ värmepumpar!
SV: Öppen eller sluten köldbärare?
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2018, 17:53:16 »
sÃ¥g inte ditt svar förrän nu. Har faktiskt bÃ¥de expansionskärl med tryckmätare Ã¥ plastbubbla bÃ¥da har sina användningsomrÃ¥den.  MÃ¥ste säga att  nyttan av plastbubblan är mest som avluftning som jag har det med vÃ¥ningsplan emellan, man ser läckage tidigare med tryckmätningen. Har man stora volymer brine sÃ¥ kan man ju ha behov av den större kompressibiliteten i expansionskärl med membran. Man kan ju oxÃ¥ ha nytta av ett ha en större volym brine nÃ¥nstans. Det har för mig varit lättare att ta bort Ã¥ serva Ã¥ fylla fläktkonvektorer tex.
180 m2 + 108 m2 källare 
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfÃ¥ngare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, bÃ¥da med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrÃ¥n  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /Ã¥r.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg

Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: Öppen eller sluten köldbärare?
« Svar #8 skrivet: 05 oktober 2018, 19:30:34 »
Om man kan placera expansionskärlet på högsta punkten vad är finessen med att ha det trycksatt?
Jag har inte haft några som helst problem med mitt brinesystem och "plastbubbla" som sedan 2002 har varit utan tryck. Bergvärmepumpen är en IVT C7 från 2002.
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Öppen eller sluten köldbärare?
« Svar #9 skrivet: 06 oktober 2018, 08:15:31 »
Cirkulationspumpen kan må lite bättre om den jobbar i ett visst övertryck, risken för kavitation minskar. Det blir också lite lättare att lufta systemet med övertryck eftersom luftbubblorna blir mindre och lättare att spola runt. Men är kretsen 'rätt' byggd ska det sköta sig självt utan tryck.

// Magnus

Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!