Vi har en sanyo c02 och har fått upp felmeddelande H23 nån som vet vad det innebär? har hört me ashell dom säger att det är luft i systemet men vi har luftat ur all luft. Och vi tappar tryck i värmepumpen också. Är det nån som vet nån bra firma som är duktiga på sanyo värmepumpar som kan laga den även fast det är dom som inte har installerad den?
MvH Patrik
Titel: SV: sanyo c02 felkod
Skrivet av: Ulfons skrivet 28 oktober 2008, 23:11:45
var bor du?

   //Ulfons//
Titel: SV: sanyo c02 felkod
Skrivet av: Bullo skrivet 29 oktober 2008, 08:07:50
Hej Patrik,

Gå in på KCC hemsida och kolla i manualen för fel kod H23. Det är inte bara luft i systemet som kan vara fel.Det stod en hel radda som kunde vara fel.
Har du ingen garanti kvar? Det är ju 5 års garanti.
Eva
Titel: SV: sanyo c02 felkod
Skrivet av: Patrik99 skrivet 29 oktober 2008, 20:24:34
bor i sthlm
Titel: SV: sanyo c02 felkod
Skrivet av: LILLen_69 skrivet 09 december 2008, 23:37:03
Tjena!jag har haft samma problem som du beskriver!
du kanske har löst problemet nu?
men hos mig var det styrkretskort i pumpen som var kasst,
efter många dagars tjatande från min rörmockare till alshell
så skickade dom ett nytt,dom ville verkligen inte skicka det först då detta kostade 15000: