Daikin Topgrade och LAN adapter BRP069A62
« skrivet: 23 december 2020, 09:12:20 »
Hej,
Fråga till Daikin eller någon som vet.
NÃ¥gon som kopplat in en LAN adapter BRP069A62 till en Topgrade?
Enligt installations anvisningarna ska den kopplas in på plint X5M 1/2 men den plinten är tom.
Står även att polariteten inte spelar någon roll? X5M är en DC plint om jag fattat det rätt.
Däremot så är front panelen inkopplad på stift 11 och 12.
Kan det vara så att det ska vara 11 och 12? Där finns även en DC spänning.
Men polariteten borde spela roll tycker man.

Utloggad Daikin_

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Daikin Topgrade och LAN adapter BRP069A62
« Svar #1 skrivet: 23 december 2020, 09:30:48 »
PÃ¥ Altherma generation 3 (GEO/Top Grade/ LT) skall adaptern kopplas till 11 +12.
Då det är databus så spelar polarisationen ingen roll.

På generation 2 (Bergvärme EGSQH / Altherma 2) kopplas denna in på 1 + 2.

Mvh
D

Utloggad fox67

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Daikin Topgrade och LAN adapter BRP069A62
« Svar #2 skrivet: 25 december 2020, 13:20:26 »
Tackar för snabbt svar  :)
Då testar jag 11 och 12 men funderar ändå på polarisationen?
Det finns ju ingen annan matningsspänning till LAN adaptern så antar att den är fantommatad via samma stift. Mätte upp en DC spänning på drygt 16 V på stift 11 och 12.
På LAN adapterns X3A så heter stiften P/P1 och N/P2. Kan det vara så att P/P1 är plus och N/P2 är minus?

Stort tack för hjälpen och God jul :)

Utloggad Daikin_

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Daikin Topgrade och LAN adapter BRP069A62
« Svar #3 skrivet: 26 december 2020, 10:07:34 »
Tackar för snabbt svar  :)
Då testar jag 11 och 12 men funderar ändå på polarisationen?
Det finns ju ingen annan matningsspänning till LAN adaptern så antar att den är fantommatad via samma stift. Mätte upp en DC spänning på drygt 16 V på stift 11 och 12.
På LAN adapterns X3A så heter stiften P/P1 och N/P2. Kan det vara så att P/P1 är plus och N/P2 är minus?

Stort tack för hjälpen och God jul :)

Sorry, pga samkväm med familjen och julen så är aktiviteten här begränsad fråmn min sida.
Det finns ingen polaritet på dessa anslutningar.

/D

Utloggad fox67

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Daikin Topgrade och LAN adapter BRP069A62
« Svar #4 skrivet: 26 december 2020, 16:42:45 »
Aktiviteten från din sida är det absolut inget att klaga på.
Inte så att man förväntar sig helgjour så stort tack!
Blir inkoppling imorgon!
God fortsättning  :)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!